Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne září 23 2012, 19:59 Předmět:
Dobře, takže jinak: V zapojení se nabíjí kond konstantním proudem 4A a pulzně , střída 1:1, f=2kHz se vybíjí do zátěže, která bere 8A. Na kondu je cca 300V, zvlnění by nemělo přesáhnout 10Všš. Jaký kond by jste pro tuto aplikaci doporučili? Dík.
Kemet má někde na stránkách prodejní síť včetně ČR, ale jak to funguje nevím. Tyhle kondenzátory se vyskytovaly v profi UPS a ještě po deseti letech bývají v bezvadném stavu.
Skládání kapacit kvůli ESR se provozovalo v časech nouze kdy nic jiného nebylo. Teoreticky nic proti tomu, v praxi mají kondy rozdíly a je otázka, jestli se nerovnoměrným zatížením ty rozdíly budou prohlubovat nebo vyrovnávat.
Taky něco naznačuje deklarovaná životnost 3000 h u Panasonicu nebo 75000 h u Kemetu. Záleží jak moc spolehlivé nebo spotřebovací to zařízení má být.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: út září 25 2012, 19:40 Předmět:
to Andrea: sem blbej
Jinak to vypadá, že by to ten Panasonic mohl zvládnout při teplotě okolí 60°C tak na hraně. Má smysl zkusit na něj přidělat chladič? Nebo asi raději dát dva paralelně.
Ten Panasonic má uváděný R.C. kolem 2 A, takže dva kondy se ti nejspíš ruku v ruce odeberou tam, kam píše Ekkar. Chladič nic neřeší, protože u kondu na rozdíl od polovodičů nikdo neodvádí teplo z vnitřku na povrch pouzdra.
U kondů pro výkonové účely nejde jen o provozní teplotu vzniklou ztrátami na ohmickém odporu a z toho vznikající degradaci elytu, ale taky jde o mechanickou odolnost vývodů ze svitku k připojovacím terminálům. Hlavně při prvním nabíjení tečou kondem velké proudy a fólie to musí ustát, tepelně i elektrodynamicky.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: út září 25 2012, 20:26 Předmět:
R.C. je sice kolem 2A, ale pro teplotu okolí 105°C. Pro teplotu 60°C je tam multiply koeficient 2,2, takže , jestli jsem to správně pochopil, by to mělo ty 4A ustát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.