PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 7:52    Předmět: APC Smart UPS SU700RMI2U - AVR Trim ** VYŘEŠENO ** Citovat

Mám tu UPS APC Smart UPS SU700RMI2U, ktera signalizuje na prednim panelu prepeti a APC PowerChute hlasi AVR Trim. UPS detekuje vstupni napeti 267,8V , ale to je spatne, vstupni napeti je stale okolo +-230V. Ostani UPS detekuji napeti spravne a prepeni nehlasi. Merakem jsem napeti v zasuvce overila a bylo 228V.
Lze nejakym snadnym zpusobem chybnou detekci vstupniho napeti u UPS opravit? Vymena cele desky elektroniky se asi nevyplati.
Krome teto zavady UPS funguje bez zavad.
Predem vsem diky za pomoc.


Naposledy upravil safir1 dne pá září 14 2012, 7:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 8:24    Předmět: Citovat

Hledej, Šmudlo, je toho tady o APC SmartUPSkách doslova 6 půlek...
Jen stručně - potřebuješ se jí dostat do SMART režimu, kdy bude komunikovat s PC pomocí ne PowerChute, ale pomocí Hyperterminálu - a pak jí několikerým kliknutím do klábosnice "domluvíš". Víc si najdi sám - jak říkám, je to vše zde na fóru.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
safir1



Založen: Mar 06, 2010
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 9:02    Předmět: Citovat

Asi neumim hledat, ale jedine co jsem nasel je ve vetsine pripadu kalibrace (konstanty, ktere nutne nastavit nebo zkontrolovat po stisku 4,5,6 a 0) a pripadne nastavovani pri jakych hodnotach vstupniho napeti (podpeti a prepeti) prepina UPS na baterie nebo zacne omezovat/dorovnavat vstupni napeti.
Muzete mne, prosim, nasmerovat kde hledat? Domnivam se, ze zavada je v chybne detekci (spatne meri) vstupni napeti. Dekuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 16:23    Předmět: Citovat

Nejsem si 100% jistej jestli to jde i u tvé UPS, ale když se dostaneš do programovacího menu (1 1), tak tam zmáčkni L. To ti vypíše aktulní vstupní napětí co se ta UPSka myslí že má. Pokud se to liší od reality, tak to uprav mačkáním + nebo - dokud to nebude sedět v reálu. Takhle nakalibruj i výstupní napětí a napětí baterek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
safir1



Založen: Mar 06, 2010
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 7:35    Předmět: Citovat

Díky czatlantis - bylo to presne tak, stacilo v PROG rezimu stisknout "L" a nasledne pres tlacitka + - dosahnout spravne hodnoty vstupniho napeti. Hlaska o AVR Trim zmizela. Jeste jednou diky za pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund