PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 19:12    Předmět: Rozdíl BEZPEČNOSTNÍ & ODDĚLOVACÍ transformátor Citovat

vi někdo, jaký je rozdíl mezi:
1/ JEDNOFÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W
2/ JEDNOFÁZOVÝ ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W

např. zde: http://www.schrack.cz/produkty-eshop/novinky/sortimentni-katalog-2012/?no_cache=1&cid=15375&did=9266&sechash=4e460e62

Upraven název vlákna. Vypni si příště CAPS LOCK. ZdenekHQ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:22    Předmět: Citovat

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8797.0 (jestli někomu nebude vadit příliš odborný web...)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tempreader



Založen: Jan 24, 2011
Příspěvky: 89

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:46    Předmět: Citovat

Podle mého skromného názoru lze zjistit rozdíl mezi uvedenými transformátory buď "prohlídkou" (pravděpodobně se budou lišit i způsobem provedení), nebo odborněji prostudováním norem podle kterých byly vyrobeny (tyto normy ale prodejce v katalogu neuvádí).

Popis trafa:
citace:
1/ JEDNOFÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W

asi vznikl doslovným překladem z cizího jazyka.
U nás se dle dnešní terminologie považuje za bezpečnostní transformátor jen transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-6 a splňující nároky na sekundární napětí SELV (max. 50V AC).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:50    Předmět: Citovat

A čím že se tedy ty trafa liší, kromě posledního čísílka normy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 21:19    Předmět: Citovat

Není náhodou konstrukce bezpečnostního transformátoru taková,že mezi primárem a sekundárem je jeden závit(nespojenej) měděnýho plechu a ten se připojí na PE (TN-S) ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radekrd



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 642
Bydliště: Moravský Krumlov

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 21:44    Předmět: Citovat

To se dělá spíš pro potlačení kapacitních vazeb.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5696
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 10:28    Předmět: Citovat

Co jsem viděl bezpečnostní trafa, tak měly primární a sekundární vinutí oddělené přepážkou v kostřičce. Takže vinutí nebyla na sobě, ale vedle sebe.
Nemusí to být jen převod 1:1.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 12:00    Předmět: Citovat

Ano,bezpečnostní trafa mají oddělené vinutí primár-sekundár. Příkladem by mohly být zvonkové trafa nebo trafa ve zdrojích pro vláčky atd.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 13:28    Předmět: Citovat

Bezpečnostní trafo na sobě má takovou tu značku dvou překrývajících se koleček (vinutí) a mezi nimi je svislá čárka. Je zkoušeno na vysoké napětí a nesmí dojít k průrazu primárního napětí na sekundár.

Ovšem bezpečnostní trafo 230 na 230V je podle mě blbost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7105
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 7:54    Předmět: Citovat

Ano, podle současné terminologie je to blbost, protože jeho výstupní napětí není Malé Bezpečné (SELV/PELV).

Viz také: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8132.0.html.
A &t=52122.

Beru jako fakt, že oddělovací tranformátor, který doma používám, není ochranný oddělovací transformátor, protože nemá vinutí oddělená přepážkou, a proto s měřeným zařízením, k němu připojeným, zacházím se stejnou opatrností, jako kdyby bylo připojené přímo k síti.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund