Zaslal: so květen 12 2012, 22:45 Předmět: Vzdálenost tlačítka od MCU
Zdravím,
do jaké vzdálenosti připojení mohu prakticky počítat s tlačítkem připojeným k INPUT pinu MCU. Předpokládám že se bude připojený vodič chovat jako zdroj interferenci. Dejme tomu 30m tažených po domě i kolem silových kabelů ? Bude stačit interní PULLUP nebo bude třeba počítat s plnohodnotným PULLUP zapojením.
Jako kabel bude výhodnější klasický UTP, stíněný FTP(STP) nebo SYKFY ?
Mělo by se jednat o tlačítko v bytě ve 4 patře které bude kabelem vedeným v kabelovém kanále na chodbě až do přízemí ke zvonkům kde bude obsluhovat MCU-AVR
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne květen 13 2012, 6:46 Předmět:
Tak nám(aspoň mne) nakresli nakresli to "plnohodnotné PULLUP" zapojenie.
Dlhé káble (určite nad 1m) pripájam k MCU oddeľovacími obvodmi. Dávam prednosť takým káblom-vedeniam, ktoré majú nižšiu vlnovú impedanciu s dobrým tienením, alebo skrúcané (twisted) a s prípadnou ochranou varistorom a podobne.
Potom sa rozhodnem o zabezpečení prenosu informácie z toho tlačidla z pohľadu celého systému. Najjednoduchší spôsob je obmedzenie vyšších frekvencií napr. nad 0,5 Hz- čiže dolno-priepustný filter a to buď LC/RC, alebo programom v MCU.
Niekedy je potrebné vysoké zabezpečenie, s rýchlou odozvou. Potom sa použije aktívne-inteligentné tlačidlo so zabezpečeným protokolom.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 13 2012, 8:40 Předmět:
To už se může tím vypínačem přímo spouštět 230V a u MCU to snížit, oddělit a případně usměrnit (jestli to vyžaduje program) - vídávám to u mašin co opravuju, ale nejedná se o 30m, ale třeba o 30cm - okolo motorů a tak.
Ja mam v byte vicemene to co popisujes, 20-30m UTP kabelu v sachtach primo na silovych rozvodech, v kazde zile vede neco jineho atd. Privody primo na port MCU, jako pulup mam 1k, 100n k zemi a transil. Funguje to cca 3 roky bez sebemensich potizi nebo zasahu WDT - moc jsem tomu neveril, tak jsem pridal indikaci ledkou pri resetu od WDT Vstupni signal jeste pro jistotu filtruju v SW.
Puvodne jsem chtel davat taky optocleny, ale neni to nijak kriticka aplikace a kabelu bylo malo takze mi na jednom dratu visi LED i tlacitko apod. Na nejakem foru psal typek ze mu to tak jede bez problemu leta tak jsem to risknul.
Ve firme bych si ale takovou prasarnu nedovolil, cokoliv nad 30cm jde pres optocleny, oddelene napajeni, ferity a podobma antiEMC omacka. U hodne dlouhych dratu (10m) se bordel dostane i pres optocleny. Napr. u IRC s tim byly dost problemy i navzdory 24V urovnich signalu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.