Zdravím, s kamarádem máme projekt na regulaci průtoku. Průtokoměr nám dává frekvenci pouze v rozmezí 10 - 100Hz. Ve schématu je průtokoměr zaměněn za generator XFG1, který nám resetuje dva 4-bitové čítače (jeden 8-bit) a registr. Tento čítač, čítá pulzy z obvodu 555. Z registru jsme chtěli převést 8-bit číslo pomoci DA převodníku na analogové a s tím dále pracovat. (Převést na ledbar atd.) Ovšem potýkáme se s problémem, kdy se nám při zvyšování frekvence zmenšuje binární číslo a proto i analogové. Napadlo nás vložit mezi registr a DA převodník odčítačku, která bude mít napevno nastaveno číslo 255 a od něho se bude odčítat číslo přivedené z registru. Tím by se mi otočil poměr... při rostoucí frekvenci XFG1 by rostlo i binární číslo vstupující do DA převodníku. Je možné to tak provést? Koukali jsme na prodej sčítaček/odčítaček. Našli jsme pouze 4-bitové sčítačky. Jde to uskutečnit s dvěma 4-bitovýma když je paralelně propojíme? Diky za odezvu


cast_1.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  cast_1.JPG
 Velikost:  100.38 kB
 Staženo:  153 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 4:48    Předmět: Citovat

A co takhle kouknout na dávnověké schema otáčkoměru pro automotory s 555kou . Ta má reálně se zvyšující výstupní napětí po převodu z přerušovače . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Burajko



Založen: Aug 21, 2009
Příspěvky: 1811

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 9:50    Předmět: Citovat

Co tak pouzit nejaky uP?
_________________
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 10:01    Předmět: Citovat

Než tam dávat dvě sčítačky, tak to radši místo 74393 dát 2x 74193, neresetovat je, ale předvolit na FFh a použít vstup pro čítání dolu.
Nebo rovnou použít nějaký převodník f na U, třeba s nábojovou pumpou.

A proč nepokračuješ v tom původním vlákně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Golah



Založen: Oct 25, 2011
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 10:49    Předmět: Citovat

Chteli bychom to resit jiz nastinenym zpusobem tzn bez uP. Napad s 74193 vypada nejshudneji koukal sem na datasheet ale trosku nevin co bych mel pripojovat na piny ( nemam s tim zadne zkusenosti) pokud mi to muzes trosku popsat.

Jinak prevodnik f/U jsem hledal ale pro nas rozsah jsem nenasel nic vhodneho

Nove tema jsem zalozil protoze sem myslel ze muzeme prikrocit jiz k regulaci ale jak vidim porad se musime vracet. Omlouvam se tedy za nove tema.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 16:52    Předmět: Citovat

Ale to nie je lineárna funkcia. Ak sa to nemá (nemôže) počítať v reálnom čase úmerne 1/T, potom nech sa výsledok nahrá do nejakej EEPROM a v rozsahu čítača (lepšie 12 a viac bitov) adresuje uložená výstupná hodnota.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Golah



Založen: Oct 25, 2011
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:01    Předmět: Citovat

co myslis tou nelinearni fci sem z toho co si napsal trochu zmatenej Smile jinak nam staci 8-bit. jinak otazka navrhujete tu jina a jina reseni tzn ze to na obrazku je spatne nebo je jen zbytecne slozite.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:16    Předmět: Citovat

Tak jak to máš, neměříš frekvenci f ale periodu T a T = 1/f.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Golah



Založen: Oct 25, 2011
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:59    Předmět: Citovat

Tak samozřejmě, že tím měřím T,ale to je nám celkem jedno. Stačí zjistit kolik pulsů se vejde do jedné periody a podle počtu dostat po DA převodníku napětí. To je už mimo můj dotaz, který zněl jestli se dá použít odčítačka? Popřípadě jak by vypadalo zapojení s přípravkem 74193, který navrhla Andrea.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:28    Předmět: Citovat

Tak sa mi vidí, že ste trochu natvrdlí, alebo sa mýlim?
Meriate periodu-čas medzi dvomi impulzami merača. Ak má byť na výstupe napätie úmerné frekvencii musíte realizovať funkciu f=1/T a to sa dá realizovať iba delením a to premennou v čitateli. A tá premenná v čitateli robí problém urobiť to jednoducho. S EEPROM sa to dá predpogramovať.
Blokovo:
Do EEPROM sa uložia data pre 16 bitový čitač 64kB.
Analýza by ukázala koľko bitový čítač stačí a aká je optimálna frekvencia časovej základne. Ja si to zvyknem nahodiť do excelu a hneď vidím čo je efektívne.
edit:
Tak som to do excelu hodil a vyšlo mi to takto:
555....20kHz
16 bitový čitač a strádač
64kB eeprom(minimálne)
rozlíšenie 0,5Hz
edit 2: nahradil som blokovú schému obvodmi.
dolná hranica 1 Hz .... výstup DA=2
horná hranica 105Hz ...výstup DA=210
(max 127,5 chyba 1Hz) výstup DA=255
Pri frekvencii pod 0,5 Hz sa može indikovať nezmyselný údaj, môže byť indikovaný signalizáciou "PODTEČENIE" Smile
Ak by bol záujem súbor excelu môžem poskytnúť.



FlowM.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  FlowM.jpg
 Velikost:  87.99 kB
 Staženo:  74 krát


FlowMetr.zip
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  FlowMetr.zip
 Velikost:  21.21 kB
 Staženo:  50 krát



Naposledy upravil procesor dne pá březen 30 2012, 8:10, celkově upraveno 4 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frpr666



Založen: Dec 28, 2009
Příspěvky: 1051

PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:11    Předmět: Citovat

RE: nenašel. LM331 wide range of full scale frequency 1Hz to 100kHz
http://www.circuitstoday.com/frequency-to-voltage-converter-using-lm331
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:30    Předmět: Citovat

Otázne je, čo a ako sa má tým výstupom regulovať. Vlastnosti digitálneho a toho s LM331 budú inak ovplyvňovať parametre regulácie. V niektorých prípadoch to môže byť rozhodujúce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Golah



Založen: Oct 25, 2011
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:20    Předmět: Citovat

Chteli bychom aby na vystupu bylo napeti ktere budeme regulovat.Regulator by byl PI ktery by mel byt dostacujici. V prilozenem obrazku pridavame blokove schema jakou predstavu mame o kontrukci celeho projektu.

schema PI regulatoru obr.7 napr http://fei1.vsb.cz/kat430/old/Studium/Materialy/TPREP/PI.pdf



blokove schema.JPG
 Komentář:
blokove schema

Stáhnout
 Soubor:  blokove schema.JPG
 Velikost:  205.92 kB
 Staženo:  62 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 6:26    Předmět: Citovat

Pokud chceš měnit otáčky čerpadla , tak to bez uPC nepůjde , neb tam není lineární závislost s výkonem .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 8:14    Předmět: Citovat

Vyššie do príspevku so schémou som pridal aj súbor xls (zip) s obsahom Eprom 65536kB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.29 sekund