PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 23:11    Předmět: Blokace VT(HDO) Citovat

Zdravím vespolek! Prosím vás, byl jsem osloven s realizací blokace VT(HDO) pro přenosný přímotop v rodinném domě. Inspiraci jsem čerpal tady: danyk.wz.cz/hdo.html. Funguje mi to skvěle, ale já bych to potřeboval rozšířit tak, že bych signál pouštěl do všech tří fází. Jde totiž o to, zásuvkové okruhy jsou rozfázované ze všech tří a požadavek je, aby se dala blokovat každá zásuvka v domě. Čili k přímotopu přijímač a kam se to odnese, tam to bude fungovat. Musím udělat tři samostatné vysílače, nebo by stačilo tři RC členy na výstupu? Děkuji!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 7:53    Předmět: Citovat

V některém PE byl uveřejněný systém ovládání přímotopů právě na tomto principu. Autor měl v rozvaděči obvod, který zajišťoval "injektáž" signálu do všech tří fází. Pohledej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:39    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pigeonit



Založen: Jul 18, 2009
Příspěvky: 320
Bydliště: Pha Smíchov

PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:33    Předmět: Citovat

Já jsem to dělal pomocí bezdrátově ovládaných zásuvek. Do ovladače se hodil dvojitý optočlen s odpory a připojilo se to na pomocné kontakty stykače NT. Vešlo se to tam celkem dobře a jen z toho vedou dráty. Zásuvku, či zásuvky si můžeš přemísťovat jak libo, teda kam signál dosáhne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rcross



Založen: Dec 18, 2011
Příspěvky: 17

PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:15    Předmět: Citovat

Super!!! Díky moc, to je přesně ono, Jindro! Díky i za ostatní příspěvky! Jdu na to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund