Rano my vypol plynovy kotol a nechce sa zapnuť absolutne nehlasi žiadny poruchovy stav elektroda nezapaluje čerpadlo na vodu sa podla mna netoči technik mi povedal že mam ho rozmraziť .Na vychode mame -20 cely den ale neverim že je to timto ma niekto nejake napady?? Technik pride aš zajtra ked sa nerozmrazi.V dome mam uš len 10 stupnou dal som k nemu ohrievač viac neviem čo mam ešte spravyť.J to turbo a ventilator v komine sa toči možno je ten komin cely zamrznuty ja uš neviem ako može kotol zmrznuť ked je kotol v prevadzke
odmontuj z čerpadla ten velký plastový šroub (počítej z odkapem vody) a do díry si posviť baterkou. Najdeš tam ukončení hřídele z drážkou. Do tý drážky strč šroubovák a zkus protočit hřídelí (je jedno na kterou stranu). musí s ní jít lehce otáčet, jakkýkoliv mechanický odpor je nežádoucí a jde o zadření.
Můžeš to klidně zkusit při zapnutí kotle. (Pokud Ti ale zmrzne voda v topným systému, je podle mě čerpadlo zralý na servis, teda nejen to čerpadlo, ale možná celý kotel )
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1576 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so únor 04 2012, 20:58 Předmět:
Většina kotlů má ochranu proti zámrzu, která zafunguje pokud řídící el. naměří na NTC na výměníku méně než cca 3°C, potom kotel nezapálí a tvaří se jakoby nic. Pomůže čidlo vytáhnout z jímky a chvíli ohřát v ruce, ale POZOR !!! nejprve zkontroluj, zda není zamrzlá voda uvnitř kotle !!! pokud ano, hrozí výbuch páry ve výměníku, který dokáže i zabít.
Pokud se nemýlím, tak ochrana proti zamrznutí funguje tak, že Ti kotel udržuje teplotu vody na určité minimální urovni, i když máš termostatem odstavený kotel (nefunguje to při vypnutí kotle vypínačem).
Pokud Ti zamrzne voda, tak se Ti neroztočí čerpalo, a protože čerpadlo má na sobě průtokoměr, tak jednotka vyhodí chybu (není tlak vody) a tudíž se zádný pokus o zapálení nekoná..
Když ono je těch kotlů trochu víc typů než jen ten co máš doma, většina kotlů žádný průtokoměr nemá a hlídá jen přes časově-tepelné charakteristiky.
O průtokoměru uživatel neví, je to věc namontovaná přímo na čerpadlovým potrubí a sepne při určitém minimálním dovoleném průtoku vody.
V manuálu popisoujou přesně ty ochrany, o kterých jsem psal výše.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1576 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so únor 04 2012, 22:33 Předmět:
Na tom schématu je akorád 17. průtokoměr TV, ale mají tam 22. Snímač tlaku, který některé kotle využívají pro snímání tlakového impulzu (přechodový děj při spuštění čerpadla), jestli to snímají halovou sondou, tak by to mohlo jít oblbnout pernanentním magnetem.
THERMONA má na výstupním potrubí čerpadla průtokový snímač. Pokud se čerpadlo mechanicky zablokuje, tak to vyhodí chybu. Teď jsem si vzpoměl, že jeden kotel s vadným čerpadlem vypnul až s nárustem tlaku. Bylo to tak 3 vteřiny od zapálení. Jinak je fakt, že na schématu proho Prothermu jsem ten snímač průtoku čerpadla nenašel..
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 453 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: ne únor 05 2012, 8:41 Předmět:
Píšeš,že je to turbo.Podívej se ,zda ti nezamrzlo sací a výfukové koaxialní potrubí.Není to nic neběžného.Pak totiž nepřepne manostat a kotel nenaběhne.
Jak psal "zmije"po delším prochladnutí kotle,pod 3 stupně se kotel taktéž nespustí.Pak stačí odpojit vývody od NTC a na vodiče připojit odpor 3kOhmy a nechat kotel chvíli běžet.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.