Mám 50m 3x1mm v gumě. Můžu použít celý na prodlužovák? Co se bude a může stát, připojím-li na 16A zásuvku? Odpor jsem spočítal na necelé dva Ohmy. Tedy úbytek při 2kW cca 15V. Jistič by to mělo při zkratu taky vybavit. Ztráta 2W/m což by mohl volně ložený kabel zládnout? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 27 2016, 16:13 Předmět:
Přidáš tam odpor mezi 1,5 - 2 Ohmy
Podle toho jaké budou parametry sítě v zásuvce jistič při zkratu možná vypne dost rychle, ale spíše to na rychlou magnetickou spoušť stačit nebude.
Takže z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem při použití se spotřebičem s ochranou ve třídě I (kovové části spojené s ochranným vodičem) bych to bez proudového chrániče rozhodně nedoporučoval.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út prosinec 27 2016, 16:14 Předmět:
Padesát metrů je maximum, takže to použít můžeš. Jak píše Šamponek, záleží na tom, co budeš na konci dělat. Budou tam docela úbytky napětí a budou větší, než se zdá. Schválně ten prodlužovák smontuj a pak to změř.
Pro flexu to bude fungovat jako "softstart" a tak se bude pomaleji rozbíhat. Jde o to, že flexa má, většinou, sériový komutátorový motor a ten má, z podstaty, veliký záběrový proud. O hodně větší, než je proud jmenovitý, tak aby ses nedivil.
Ideální je hotový prodlužovák vyzkoušet na nějakém revizním přístroji, ale to víš určitě sám. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7955 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 27 2016, 17:27 Předmět:
Ale já o flexe nic nepsal, úbytek je mi jasný, dokonce jsem ho uváděl. Tj při max 2kW cca 15V. Ten akceptuji. Jedná se přívod el. proudu ke zvuku. Tady je střední příkon cca 500W. Ve špicích to lítá ale to dokáží částečně vykrýt elyty ve zdroji a ev pokles výkonu-dynamiky není kritický. Dokonce mám vyzkoušeno, že to fakt funguje jako soft. Mám tři NF konce, které při současném spuštění shodí desítku jistič, šestnáctka drží ale s prodlužovákem je to OK i na desítku. Je mi o teorii, co by mohlo nastat při max nepříznivých situacích jako třeba tvrdý zkrat nebo dál mě nic nenapadá. Asi by to mělo fungovat. Druhá věc je, když přijde revizák s "kabelkou" a připojí se mi na přívod a měří impedanci smyčky. Ostaně se mi to už stalo na jedné akci a u prodlužováku 25m 3x1,5 říkal, no jěště dobrý. Ona by měla každá elektroinstalace na externí akci projít vždy revizí. Tak proto taky ten dotaz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út prosinec 27 2016, 17:36 Předmět:
Za tu flexu se omlouvám, tak nějak mě zblbnul Šamponek.
Nejlepší je prodlužovák smontovat a pak změřit. Můžeme se o tom bavit i různě počítat, ale měření je nejlepší možnost. A hned budeš vědět, jestli prodlužka vyhovuje nebo nevyhovuje. Já osobně si myslím, že by to vyhovět mohlo, ale chtělo by to jistotu.
Osobně si ale myslím, že lepší by bylo použít silnější kabel, při potřebné délce ale chápu, že to docela leze do peněz. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Tak ta impedance na konci toho prodlužováku, se enmusí vejít do těch správných hodnot. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě hodně záleží na impedanci v té kkonkrétmí zásuvce, kam se budeš připojovat.
pokud to bude zásuvka, která je cca 100m od distribučního trafa, může se v té zásuvce změřit impedance 0,58 ohmů, ale taky 1,59 ohmů. No a při té vyžší hodnotě, ty připojíš 50m prodlužky, a na konci může být klidně 3,58 ohmů, no a to je hodnota, která je již mimo toleranci, při ochranně automatickým odpojením. Takže špatně.
Záleží jaké zdroje mají ty zesilovače, pokud spínané, bude nejvyšší výstupní výkon kopírovat úbytky, pokud železné, tak méně. Projeví se to na basech kolem 3kW, vyzkoušej sám.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 18:17 Předmět:
Udělej na konci zkrat a uvidíš. Neboj, nic velkého to nebude, ta impedance je velká. Když to nevypadne, shoří ti prodlužka. Bezpečnost především:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7955 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 27 2016, 18:19 Předmět:
Nene, konce jsou poctivý s železnýma trafama a baterií elytů. (já si nějak nemůžu na ty pulzáky zvyknout-můj problém!!). Odpor prodlužováku umíme spočítat, l=100m, měrný odpor Cu 0,0169Ohmu/m/mm= 1,7 Ohmu pokud je to opravdu 1mm a materiál Cu. Měření mi to i +- potvrdilo. No a co se týče testování, zkusím i zkrat. Chci vědět, co se bude dít a jak se bude chovat. Když shoří, ať shoří doma. Pak mě to nemůže za provozu překvapit. Stejně jako zkouším všechny ochrany koncových stupňů zesilovačů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út prosinec 27 2016, 20:44 Předmět:
mi-ro, no neviem, ale z vlastnej ,,hudobníckej" praxe, skríženej s elektronickou profesionalnou praxou, viem jedno: O 50metrovom kábli o priereze menšom, ako 1,5, môžeš tak uvažovať iba ako o 2-3 hodinovej ,,záchrane", keď zistíš pred produkciou, že Ti origoš kábel ,,zdochol".(už 25m predlžováky pre hudobnú produkciu som robil s priemerom 2,5...) Mimochodom, je úplne jedno, aké zdroje majú zosíky, mixáky, svetlá, disco gule na hajzli a ostatné blbosti, ktoré by si chcel na kábel pripojiť.... Uvažuj! Je to o zdravom elektrotechnickom myslení... Napoviem: On ten kábel pri tvojom priereze sa bude aj hriať, a čo sa hreje, dlho nevydrží.....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2016, 20:55 Předmět:
Jak ti tu už výše psali, vypínací impedance je součtem impedance tvého prodlužováku (cca konstanta) a impedance zásuvky, do které prodlužovák zapojíš (velká neznámá). Další neznámá je stav jističe. Takže riskuješ, že při zkratu na konci jistič nevypne a prodlužovák nebo vedení k zásuvce ti shoří, testem doma to neověříš, protože nevíš ty neznámé parametry v místě budoucího použití.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.