Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 07 2012, 22:01 Předmět: Trochu nestandartní použití švábu TL494
Zdravím všechny,
navrhuju sinusovej DC/AC invertor a mám dotaz na linearitu převodu tohohle švábu z řídícího napětí (na vývodu 3) na PWM.
Zkrátka, pokud tímhle švábem udělám ze sinusovky PWM a o kus dál to převedu zase zpět, jestli to bude zase sinusovka s malým zkreslením nebo nějaký paskvil. Přece jen v obyčejných SMPS se na to takový nároky nekladou a v dokumentaci to výrobce neřeší. Zkoušel to někdo? Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 07 2012, 23:30 Předmět:
OK, díky, takže to půjde.
konstrukce bude jednostupňová, tj. z 12DVC rovnou na 230VAC.
50Hz se vytvoří oscilátorem, prožene bezeztrátovým usměrňovačem z OZ, kterým se obě půlvlny převedou na stejnou polaritu a současně vyvede bit, kterej bude na kladných půlvlách 1, na záporných 0. Usměrněnej signál z oscilátoru se dál zpracuje tak, aby se s ním dala řídit ta 494, dál se pojede jako v klasickým SMPS přes trafo a na výstupu bude synchronní usměrňovač otáčet polaritu podle toho polaritního bitu, pak filtr.
Zpětná vazba malým tráfkem a komparací velikosti a fáze. Při troše snahy by se mohlo uvažovat i o přifázování k síti s následnou opačnou funkcí AC/DC. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 09 2012, 11:34 Předmět:
Podle tohohle měniče se dá předpokládat, že se to skutečně používá i v hromadné výrobě.
t=48542 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 09 2012, 14:20 Předmět:
Jasný, ten bude ale nejspíš dvoustupňový jako většina takových měničů. Nejdřív to převede na 320VDC a pak se to teprve rozstřídá.
Takže žádná modulace TLka oscilátorem, jen klasická zpětná vazba. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 09 2012, 16:43 Předmět:
Nevychází to v poměru na "množství použitého feritu" prakticky stejně ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 09 2012, 18:05 Předmět:
Neřeš to,
chci testnout, jestli je možný udělat oboustrannej měnič, kterej bude v opačným směru při použití těch samejch polovodičů fungovat jako pulsní nabíječka s PFC (pro kterej nebude potřeba extra aktivní prvek) a to při účinnosti v obou směrech minimálně 90% To by s dvoustupňovým nešlo. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 09 2012, 18:10 Předmět:
Myšlenka hezká, ale nějak se mě to nezdá. Zkusil jsi to namalovat ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 09 2012, 18:49 Předmět:
Už před lety, teď jsem se to rozhodl zkusit a dávám postupně do kupy přesný schéma.
Zatím jen slovy výkonovej obvod:
na 12V straně klasickej 4 IRF3205 můstek
na 230V můstek z 8mi IRF840 (vždy 2 proti sobě-spojeny S pro spínání obou polarit,výstup mezi D) fungující v režimu měnič jako usměrňovač, v režimu zdroj jako spínače.
Ještě jedna dvojice tranzistorů mezi výstup můstku fungujícící jako rekuperační dioda. Pak cívka fungující v režimu měnič jako filtr, v režimu zdroj společně rekuperačními tranzistory jako PFC. Vůbec tam nebude žádnej sběrák.
Podle požadovaný polarity se budou spínat úhlopříčně 2 dvojice a v mezerách to krátce vyšlusujou rekuperační tranzistory.
Bude se to muset před připojením v síti přifázovat a pak synchronizovat s patřičnejma ochranama.
Proč to dělám tak složitě? Dělám zálohu pár spotřebičů v baráku, 220Ah baterka by mi pod rozvaděčem překážela a do místa, kde by nepřekážela, mi vede jen jeden silovej kabel + tenkej "datovej" kabel.
EDIT:
_________________ Když všechno selže, přečti návod.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.