Dobrý den všem, postavil jsem si konstrukci dle http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/moduly_pro_prenos_po_siti/moduly_pro_prenos_po_siti.htm
Se žárovkou funguje přijímač signálu bez problému. Já ale potřebuji ovládat relé.
Proto jsem místo žárovky zapojil malé relé schrack na 230V. A stalo se to, co jsem předpokládal - relé bzučí a nepřitáhne (jelikož tyristor pouští jen polovinu sinusoidy). Zkusil jsem přidat druhý tyristor antiparalelně, ale jakmile spojím G eletrody, tak je relé trvale sepnuto bez ohledu na vstupní řídící signál. Zkoušel jsem triak, ale obvod nefungoval. Pravděpodobně k vůli tomu, že KT 505 potřebuje menší proud do G.
Poraďte mi prosím jak co nejjednodušeji spínat relé tímto obvodem. Mám již celé na DPS, tak bych nerad dělal nějaké radikální změny a zároveň si vystačil z běžnými šuplíkovými zásobami.
Děkuji všem za případnou pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 03 2011, 12:25 Předmět:
Asi nejjednodušší by bylo nahradit tyristor triakem, který spíná obě půlvlny - musíš ale zajistit trvalé buzení řídicí elektrody, protože i triak při průchodu proudu zátěže nulou vypne stejně jako tyristor. Další možností je dát tyristor ve správné polaritě do úhlopříčky diodového můstku - na tyristor bude přicházet 100Hz půlvlnný průběh, zátěž zapojená do série s můstkem (zapojit na opačnou úhlopříčku než tyristor) bude napájená střídavě. Diody v můstku se musejí dimenzovat na proud zátěže a závěrné napětí diod raději vyšší než je napětí v síti - i když jsou tam 2 v sérii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebo bastlířsky do serie s relátkem 200-300Ohmů a přes relé nějaký kond , zkouška M1-33 ?
To mě taky napadlo. Ale...
Ten rezistor asi bude pěkně topit a ten kondík by měl být asi elyt a dimenzovaný na 400V. Zatím jsem to nezkoušel, nemám rád bouchající elyty.
Asi nejjednodušší by bylo nahradit tyristor triakem, který spíná obě půlvlny - musíš ale zajistit trvalé buzení řídicí elektrody, protože i triak při průchodu proudu zátěže nulou vypne stejně jako tyristor. Další možností je dát tyristor ve správné polaritě do úhlopříčky diodového můstku - na tyristor bude přicházet 100Hz půlvlnný průběh, zátěž zapojená do série s můstkem (zapojit na opačnou úhlopříčku než tyristor) bude napájená střídavě. Diody v můstku se musejí dimenzovat na proud zátěže a závěrné napětí diod raději vyšší než je napětí v síti - i když jsou tam 2 v sérii.
Ten můstek jsem nějak nepochopil, nebyl by náčrt?
Ten řídící signál je trvalý, ale jak říkám, zkoušel jsem triak třeba BTA08-600B a s tím to nešlo, pravděpodobně se neotevřel. Nemáš tip na nějaký vhodný s malým řídícím proudem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 03 2011, 12:55 Předmět:
Triak by to měl myslím zvládnout některý z řady BT136 nebo BT138, ty mají malý ovládací proud. Na ten náčrtek můstku bohužel už nemám čas, letím do roboty. Když to sem mezitím někdo nedá, napravím to večer nebo zítra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.