Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá září 23 2011, 17:04 Předmět: Jak připojit nouzové světlo LUCIS
Zdravím moudré hlavy a prosím o pomoc. Delší dobu leželo někde ve skladě, možná budou špatný ty aku, nedaří se mi ho vůbec rosvítit. Vždy jen sepne relé a kontrolní LED svítí, DZ ani ťuk Je možné, že to vždy jede přes měnič, tudíž to bez dobrých baterek nerozchodím? Nezapojoval to zde někdo?
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá září 23 2011, 22:34 Předmět:
Tak to nic nedělá. Existují nějaké rozdíly v typech těch DZ? Mám tady dvou a čtyř pinové (v tom světle jsou 4 piny) ale nevím jestli nemusí být nějaký speciální typ. Ty co mám jsou sice "jako" nové ale nemám je jak vyzkoušet. Poradíte mi, co mám v krámě koupit?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so září 24 2011, 8:44 Předmět:
Začnu otázkou. Umíš měřit? To světlo má sice zajímavé, ale docela primitivní zapojení. Rozdíl mezi dvou a čtyř pinovými trubicemi je ten, že dvoupinová má vestavěný startér a čtyřpinová má všechny vývody vláken vyvedené na patici.
Tady máš příklady zapojení trubic. Podle toho proměř svoje světlo. Někdy se stává, že trubice je elektricky OK, ale uteče z ní plyn potom logicky nenaskočí, ale uvidíš alespoň první a poslední nažhavení vlákem při startu.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 24 2011, 9:05 Předmět:
Děkuji za vyčerpávající odpověď, konečně mám trochu jasno. Bohužel není na patici žádné napětí takže asi bude problém někde jinde... Přesto ještě jednou díky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.