Zaslal: st září 07 2011, 7:43 Předmět: DSC1510, programování
DD, mám problém s programováním stařičké EZS DSC PC 1510. Vše mám naprogramováno přes tabulky, dokonce se zabezpečovačka chová korektně (zastřežení, smyčky apod, poplach)
Potřebuji jen rozlousknout proč se nemohu dostat při programovani do sekce 34 (potřebuji zapnout funkci, aby klavesnice upozorňovala při odchodu a příchodu uživatele - hlasitá doba pro odchod)
Když chci vstoupit do sekce 34 (*8 instkod 34) klávesnice jen dlouze pípne a pak krátce 3x zapípá a nepřepne se do modu programování sekce.
Mám něco špatně?
Děkuji za odpovědi.
Skus ju resetnuť na tovarenske hodnoty,a opeť naprogramovať.Niektoré verzie / staré/ nemali pípanie počas odchodu,ale pri príchode to musí pípať.Ešte ma napadá,nemáš v sekcii 11 nastavené zóny ako tiché?Zadaj ich 2,0 pre oneskorenú a 2,1 pre okamžitú.
A ked prídeš do objektu čidlo ťa zosníme,klávesnica nepípa,ale keď stlačíš prvé číslo kódu,ani vtedy nezačne pípať.Pretože pokiaľ viem,tak sa dal bzučiak vypnúť,aby nesignalizoval príchod.Myslím,že sa to robilo dlhým stlačením 9.A reset si robil Softwarovy príkazom 30,alebo hardverový prepojením reset prepojky.Pretože hardverový resetne kompletne ezs.Nič iné ma nenapadá.
To,že niektoré verzie nemali pípanie počas odchodu, to som napísal hneď v druhom príspevku.Ale pri príchode do objektu musí začať klávesnica pípať vždy.To majú naprogramované všetky verzie,aj tie staré.Už len preto,aby si pri vstupe bol upozornený na to,že máš vypnúť alarm.Ale aj táto funkcia sa dala zablokovať,myslím dlhým stlačením 9,a potom klávesnica pri príchode bola ticho až do doby,než sa začal zadávať kód.V momente stlačenia prvého čísla z kódu sa spustila a pišťalo to.Može mať nastavenú túto funkciu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.