Zaslal: út květen 31 2011, 9:02 Předmět: APC Back UPS RS 800 hlasi overload
Dobry den:
Hoši mam na stole 2ks ups z identickymi zavadami Po vymene baterii zn CSB 12/7Ah ups funguje nabija .. Po odpojení ups od siete zacne ups cca po 5minutach hlasiť overload ... Ked vytiahnem konektor od baterii včetko funguje ups nabehne aj proces vybijania aj nabijania funguje , ale ked ju odpojim znova cca po5-6 min overload .... Ńestretli ste sa s podobnou zavadou ???
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út květen 31 2011, 9:21 Předmět:
Přeměř všechny malý elyty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 31 2011, 15:24 Předmět:
Vys*r se na měření - kapacitu mít můžou, ale ESR už nevyhovují. Takže je rovnou vyměň - a pak to testni znovu. Rovnou doporučuju nakoupit si tepelnou třídu 105°C... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
takže vymenene všetky elyty včetne smd , no bezvysledne ups funguje ale po odpojení od sietoveho kabla vo vypnutom stave po 1 minute začne hlasit overload ..............
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 31 2011, 18:33 Předmět:
Overload znamená přetížení - takže ji nechej přes noc nabít a pak ji zatiž malým spotřebičem, dejme tomu 60W járofkou - a odpoj od sítě. Při vlastní spotřebě kolem 30W a zátěži 60W by měla vydržet napájet tuto zátěž s novým a nabitým aku 7Ah minimálně půl hodiny. Nechej ji pískat, ona má pořád ještě ve své paměti EEPROM charakteristiku staré baterie - pokud ji softwarově nevyresetuješ = neoznámíš jí "oficiálně" žes jí vyměnil baterku, bude hlásit přetížení. To samé co softwarový reset ale udělá i ponechání UPS pracovat do malé zátěže až do úplného vypnutí při vybití baterie - je to řízeno SKUTEČNÝM napětím na baterii - ne pamětí. Tuhle vybíjecí křivku si UPSka zapamatuje jako novou charakteristiku akumulátoru a příště už se bude řídit podle ní - neměla by řvát... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út květen 31 2011, 19:30 Předmět:
Aha, to bude ta SMD samodestrukční varianta, vždycky uspěchám odpověď.
Nejlépe asi vyhodit, ale díval jsi se do nastavení, jestli tam není nějakej nesmysl ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 31 2011, 20:43 Předmět:
Do nastavení se bez spešl zapojeného servisního kabelu pro COMM/USB nedostane, navíc není příliš bezpečné se v tom rejpat bez možnosti okopírovat nastavení z jiné funkční UPSky v případě že si v S/M odklikne jedno blbé písmenko a celou EEPROMu si vymázne. Softy typu PowerChute jsou na tohle krátké - to jsou spíš shazovače kompu při sebemenším náznaku poplachu ze strany UPS než seriózní UPS managementy... To "autonastavení" na nový akumulátor v drtivé většině případů stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st červen 01 2011, 9:13 Předmět:
Když chce opravovat UPSky, měl by mít i kabel. Zas tak složitej na výrobu není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
ekkar toto som urobil na upsku som pridal zataž 150W - ziarovkou odzalohovala asi tak 15min a potom žiarovka vypla ale ups stale piskala ,potom som ju znova nabil cca 8hod ale overload hlasila aj tak dalej samozrejme až po vypnutí zo siete
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.