Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

APC Back UPS RS 800 hlasi overload
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 9:02    Předmět: APC Back UPS RS 800 hlasi overload Citovat

Dobry den:
Hoši mam na stole 2ks ups z identickymi zavadami Po vymene baterii zn CSB 12/7Ah ups funguje nabija .. Po odpojení ups od siete zacne ups cca po 5minutach hlasiť overload ... Ked vytiahnem konektor od baterii včetko funguje ups nabehne aj proces vybijania aj nabijania funguje , ale ked ju odpojim znova cca po5-6 min overload .... Ńestretli ste sa s podobnou zavadou ???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 9:21    Předmět: Citovat

Přeměř všechny malý elyty.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 10:46    Předmět: Citovat

Hledej na fóru! Tohle se tu řešilo už minimálně dvakrát. Ale těma elytama má Zdenek pravdu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 15:19    Předmět: Citovat

hosi elytma to nebude včetky som pomeral aj smd su kapacitne v norme
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32052
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 15:24    Předmět: Citovat

Vys*r se na měření - kapacitu mít můžou, ale ESR už nevyhovují. Takže je rovnou vyměň - a pak to testni znovu. Rovnou doporučuju nakoupit si tepelnou třídu 105°C...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 15:26    Předmět: Citovat

ekkar mam menit aj tie smd v oblasti eeprom vatšinou su tam 22uf/35v
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:33    Předmět: Citovat

takže vymenene všetky elyty včetne smd , no bezvysledne ups funguje ale po odpojení od sietoveho kabla vo vypnutom stave po 1 minute začne hlasit overload ..............
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32052
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 18:33    Předmět: Citovat

Overload znamená přetížení - takže ji nechej přes noc nabít a pak ji zatiž malým spotřebičem, dejme tomu 60W járofkou - a odpoj od sítě. Při vlastní spotřebě kolem 30W a zátěži 60W by měla vydržet napájet tuto zátěž s novým a nabitým aku 7Ah minimálně půl hodiny. Nechej ji pískat, ona má pořád ještě ve své paměti EEPROM charakteristiku staré baterie - pokud ji softwarově nevyresetuješ = neoznámíš jí "oficiálně" žes jí vyměnil baterku, bude hlásit přetížení. To samé co softwarový reset ale udělá i ponechání UPS pracovat do malé zátěže až do úplného vypnutí při vybití baterie - je to řízeno SKUTEČNÝM napětím na baterii - ne pamětí. Tuhle vybíjecí křivku si UPSka zapamatuje jako novou charakteristiku akumulátoru a příště už se bude řídit podle ní - neměla by řvát...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 19:30    Předmět: Citovat

Aha, to bude ta SMD samodestrukční varianta, vždycky uspěchám odpověď.

Nejlépe asi vyhodit, ale díval jsi se do nastavení, jestli tam není nějakej nesmysl ?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32052
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 20:43    Předmět: Citovat

Do nastavení se bez spešl zapojeného servisního kabelu pro COMM/USB nedostane, navíc není příliš bezpečné se v tom rejpat bez možnosti okopírovat nastavení z jiné funkční UPSky v případě že si v S/M odklikne jedno blbé písmenko a celou EEPROMu si vymázne. Softy typu PowerChute jsou na tohle krátké - to jsou spíš shazovače kompu při sebemenším náznaku poplachu ze strany UPS než seriózní UPS managementy... To "autonastavení" na nový akumulátor v drtivé většině případů stačí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 9:13    Předmět: Citovat

Když chce opravovat UPSky, měl by mít i kabel. Zas tak složitej na výrobu není.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 16:15    Předmět: Citovat

ekkar toto som urobil na upsku som pridal zataž 150W - ziarovkou odzalohovala asi tak 15min a potom žiarovka vypla ale ups stale piskala ,potom som ju znova nabil cca 8hod ale overload hlasila aj tak dalej samozrejme až po vypnutí zo siete
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 21:12    Předmět: Citovat

nemate nekto schemu ??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mirosne



Založen: May 07, 2008
Příspěvky: 2806
Bydliště: Blue rock,VK-SR

PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:03    Předmět: Citovat

Pozri,či je to ono:


http://www.edisk.cz/adresar/11ca1a69f379255dc8158bef63546c81

_________________
Pozdravujem Vás, Miro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
miro74



Založen: Jul 14, 2008
Příspěvky: 126

PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 7:53    Předmět: Citovat

diki mirosne , ale schema 800RS sa tam nenachadza
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund