Dobrý den, chci se zeptat co se stane když připojím předřadník 40W k jedné zářivce 20W? Neodejde předřadník? Zkrátím životnost zářivky? Děkuji za odpověď.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 13 2011, 11:18 Předmět:
Místní modeláři mají v provozu asi deset 20 W zářivek (staré tlusté Tesla) na 40 W tlumivky a zářivky drží už desítky let. Běhá to zhruba každý rok několik dní v kuse.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 13 2011, 16:46 Předmět:
Pokud jsou ty 20W zářivky po dvou serii a připojeny přes 40W tlumivku, tak v tom nevidím problém. Nic není přetěžováno. Tento princip se i navzdory některým problémům hojně používá.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 14 2011, 11:33 Předmět:
To luigin: Na blbou otázku, blbá odpověď: Protože to ta zářivka nevydrží, poteče jí podstatně větší proud než na který je stavěná a tím na ní bude i podstatně větší výkon která prostě nevydrží.
K blbé odpovědi pro úplnost věcná připomínka z pramenu výše
Some iron ballasts are rated to handle more than one size lamp maintaining a nearly constant current over a range of lamp voltages - 12, 15, and 20 W, for example. What this means is that the voltage drop across all these lamps is similar enough that the current will be nearly the same and/or the ballast has a magnetic shunt to provide a quasi-constant current characteristic over a range of voltages.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 14 2011, 12:01 Předmět:
Crifodo, souhlas pokud je na tlumivce (el. předřadníku) napsáno např. 12 - 20W, nebo 18 - 40W. Pokud je tam uvedena pouze hodnota 40W, tak mám vážné obavy, že to nepůjde.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.