Zaslal: so březen 12 2011, 0:11 Předmět: záložní zdroj APC BACK-UPS PRO 650 - svítí overload
Zdravím vespolek..
mám tu několik záložních zdrojů APC BP650 a u mnoha z nich je následující závada... Při provozu z baterií hodí okamžitě chybu "přetíženo" a měnič se vypne...
Proměřil jsem všechny tranzistory, diody.. vše se zdá OK... Proměřil jsem elyty a 330uF mají cca 300uF a 1000uF mají zhruba 900uF.. Sice jsou slabší, ale stále jsou v toleranci 10%, takže zde taky nepředpokládám problém...
Prohledal jsem všechny vlákna zde, progoogloval svět, prošel ruská i polská fora a nikde jsem nenašel někoho, kdo by řešil stejný problém..
Přitom z 30 kousků, které zde mám jich 20 nefunguje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 12 2011, 0:37 Předmět:
Myslím, že se to tady už řešilo, bývyjí vyschlé elyty ve zdroji záporného napětí na desce. Jestli se nemýlím, jsou to ty dva tmavo modré na fotce nahoře u dvou zelených autopojistek. Kdyby to nepomohlo, vyměň pro jistotu všecky ty malé i na zbytku desky - tuším to jsou 50uF na 16V, je jich tam tuším 6 kousků.. Nedávno jsem jednu přesně tuhle dělal kolegovi, měnil jsem pro sichr všecko. Taky vyhazovala Overload - už to nedělá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
řešila se tu Back-UPS CS, tohle je asi o deset let starší verze PRO.. Nicméně ty dva 330uF jsem už preventivně vyměnil a zatím beze změny.. Zkusím tedy povyměnovat všechny ostatní elyty a poreferuji... Díky
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.