Pri jakem nejnizsim napeti by mela zabrat ochrana proti hlubokemu vybiti olovenych (gelovych - jako v UPS apod.) akumulatoru. Nebude to bezny provozni stav ktery by se opakoval nejak casto, takze dam prednost spise delsi vydrzi provozu z baterie, nez aby ochrana vypinala zarizeni pri poklesu pod 11V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 11 2010, 20:19 Předmět:
Jakékoliv olovo, které bez odběru nemá 2V na článek, je horký kandidát na hrobeček.
Jinak dolní hranice vybíjení 12V baterie stálým proudem až do velikosti 1/10C je 10,8V - pokud vybíjíš hlouběji, se.reš si do kapsy = klesá životnost.
Při vybíjení maximálním (téměř zkratovým) proudem ve velmi krátké impulsní zátěži (reálný příklad = startování motoru) a s mnohonásobně delší zotavovací dobou se připouští pokles při zátěži až na dolní mez 8V na 6článkovou baterii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebude to nijak casto ani dlouhodobe. Baterie ma slouzit jako zaloha ridiciho pocitace v byte. Podle kapacity by mela vydrzet tahnout system cca 2dny a tak dlouhy vypadek v okresnim meste zase neni bezna zalezitost. Alarm, gsm brana apod. se odpojuji nekde mezi 10 a 10,5V. System ktery to vse ridi by mel padnout az jako posledni.
Pokud dam odpojeni baterie nekde na 9V, bude to mit vliv na zivotnost baterie maly nebo zasadni? Pri frekvenci tak 1-2x za zivotnost baterie.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 11 2010, 22:50 Předmět:
Pokud už musíš dělat takové -harakiri- , použij třeba NiCd články , těm hluboké vybití nevadí. Já osobně bych použil louhové články z hornických světel.
Mam pocit, ze jsem nekde slysel, ze NiCd se uz z nejakeho zeleneho duvodu nevyrabi. Ale je tu vic problemu, nabijeni ridi alarm ktery jsem nedelal ja a tudiz do nej nemam jak zasahnout, baterie ma 25Ah, NiCd v takove kapacite asi nebude levna ani bezne dostupna atd...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 12 2010, 16:14 Předmět:
Jednoduše se pak nesmíš divit, když akumulátor nebude po nějakých dvou-třech letech k použití, protože jeho "zásoba životnosti" se vyčerpá několikerým hlubokým vybitím... Dolní mez 10,8V si nikdo z nás nevymyslel jen proto, aby ti znesnadnil život - to jsou konstanty dané elektrochemickým potenciálem a vratností/nevratností chemických změn, které v baterii nastanou při tom kterém napětí. Že tyto konstanty neznají nebo odmítají respektovat konstruktéři průmyslově vyráběných a relativně draho prodávaných zařízení je další věc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 12 2010, 17:28 Předmět:
Nj, jenže když koupí 7,5Ah "gelovku" někde jako třeba "U Chobota" za necelých 500,- a bude ji měnit co 3 roky, bude na tom finančně líp. A ty niklokadmia taky může zničit, hlavně přebíjením při nesprávně nastaveném Umax... A pochybuju, že za nějakých 15 let bude ten alarm ještě morálně a technicky moderní natolik, aby ho mezitím někdo 3x nevyměnil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já tomu uvažování nerozumím. Podle toho co píšeš, tak dlouhý provoz na aku, aby vyždímal jeho kapacitu, je málo pravděpodobný. Aku je tam proto, že zabezpečuje něco, co pro tebe má velkou důležitost. A postavíš systém na tom, že řídící systém má sice zálohu, ale radši ho kdykoliv odpojíš, abys neohrozil životnost gelovky za šest stovek. Takže to zabezpečení objektu pro tebe nemá větší cenu.
Gelovka nemá větší životnost než nějakých 5 let, nebo přesněji po určité době silně klesá její spolehlivost, ne kapacita: propojovací Pb můstky mezi článkama jsou do posledního půlmm2 průřezu funkční , ale pak jeden naráz uhnije a šmytec. Otestovat nebo predikovat, kdy se to stane se pořádně nedá.
To odpojeni je tam proto, aby se baterie neznicila zbytecne. Vetsina casti systemu (tovarni vyrobky) se odpoji nekde mezi 10-10,5V a zbytek uz proto moc funkcni neni, a tak jako tak neni schopen poradne pracovat pod 9V.
Jde spis o zachovani nastaveni, hodin apod. tzn nic zivotne duleziteho. Nicmene tato cast by mela vydrzet nejdele. Napriklad pokud by ridici cast padla driv nez GSM brana, ta by pak porad posilala hlaseni o chybe v komunikaci atd...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.