PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 17:05    Předmět: Střídač 230V 50Hz Citovat

Dobrý den potrebuji prosím poradit - Koupil jsem dvě elektrocentály ruske výroby -problem spociva vystup 1 fáze 230 V 400 HZ 4000 Wat
jediný co me napadlo je usměrnit a udělat střídač 230V 50Hz na 4000 wat

na centralách se da zvednout vystupní napětí až na 245 V

takže je i možná nějaka ztráta

poprosil bych o posouzení a nějakem návrhu-(zda je možno realizovat či ne)

předem díky za jakekoliv info
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 12:35    Předmět: Citovat

Zkonstruovat je to možné, ale nebude to jednoduché, lepší by bylo si položit otázku, jaké zařízení se na centrálu bude připojovat a jestli těch 400Hz bude něčemu vadit - vadit bude určitě motorům, zbytek je diskutabilní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6360
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:07    Předmět: Citovat

před pár lety jsem vyhazoval motor-generátor 10 kW, jel z 50 Hz na 400 Hz - no škoda...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:39    Předmět: Citovat

Kde se používal takový kmitočet?
_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32047
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 23:34    Předmět: Citovat

Třeba na letištích, kde se tím nahrazoval běžící letecký motor se 400Hz generátorem. Myšleno v dílně, kde se opravovaly/testovaly zařízení normálně pracující na palubě a za letu napájené 400Hz kmitočtem.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:39    Předmět: Citovat

Kdysi dříve byly takovéto měniče pro ruční 3F brusky . Výhodou proti dnešní technice bylo to , že bruska přežija všechny brusiče . Už se to zde na EB probíralo .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6360
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:49    Předmět: Citovat

Hanizek napsal(a):
Kde se používal takový kmitočet?
Mobilní vojenský radar - měl opakovací frekvenci pulsů právě těch 400 Hz a na to vše bylo synchronizované.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12366
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 9:46    Předmět: Citovat

No, to se trochu asi pleteš. U PLRV a podobně 400Hz síť byla, hlavně z důvodu malých motorů a traf, ale radar si jel svým opakovacím kmitočtem, který byl myslím navíc nepravidelný - jedna doba delší a jedna kratší, pro vyloučení rušení. Synchronně se sítí to nemělo žádný důvod běhat. Navíc myslím některé radary mají opakovací kmitočet kolem 1500Hz, což odpovídá maximální dálce cíle kolem 60km.

A ještě jeden důvod má použití 400Hz - v ss zdrojích potřebujete malé kapacity a taky rozměrově menší indukčnosti. Dovedete si představit tu úsporu místa a váhy při zdroji třeba 3000V 1A ? Pak lze snadno použít 6 vn diod, malou tlumivku a pár papírových kondů v oleji. Vojenská technika musela běhat od Sibiře po Egypt a ony elektrolyty běžně pod jistou teplotu nefungují.


Naposledy upravil Sendyx dne po říjen 11 2010, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6360
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:24    Předmět: Citovat

Mluvím o modulátoru Вершина, nabíjecí linka byla nabíjena ze sítě jednou půlvlnou síťového kmitočtu. Zdroj byl asi alternátor na náklaďáku nebo se dalo chytnout na síť (snad dráty na poli) a potřeboval jsi motorgenerátor. Vše bylo na lampách, žádný polovodič. A vše jelo na těch 400 Hz. Já jsem tu Вершину používal na něco jiného a měl jsem ji na normálním rozvodu - takže motorgenerátor nutný. Tento modulátor neuměl měnit délku pulzy či opakovací frekvenci...
Pokud by jsi to provozoval na těch 50 Hz, tak by jsi měl opakovačku 50 Hz, ale to nevím jestli by se při této frekvenci nakmitlo vysoké napětí na "nabíjecí lince".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12366
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:02    Předmět: Citovat

No, tak u nějakého historického kusu to tak mohlo být, ale všechny běžné radary (jak jinak na elektronkách) měly proměnný opakovací kmitočet. Krom jiného to znesnadňuje rušení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6360
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:10    Předmět: Citovat

Moderní radary ale mají elektronku jen tyratron (spínání - zajišťuje vybití nabíjecí linky přes vf trafo do magnetronu) a vlastní magnetron (jako zdroj mikrovln). Tedy bych skoro chtěl říct, že dnes už je to vše (moderní) na polovodičích.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12366
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:20    Předmět: Citovat

Myslel jsem "moderní" jako je třeba S75, S125 a podobné z 50.-60. let.
Nevím, proč to u tohohle dálkověru-výškoměru takhle řešili, neuměli udělat jinak modulátor ? Vzhledem k dálce a stačila malá odolnost vůči RTB ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6360
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:29    Předmět: Citovat

Abych pravdu řekl, tak nevím na co vše se to používalo. Co se týče řešení, byl to velmi jednoduchý modulátor, bezporuchový a naprosto blbovzdorný. Stačilo mít v zásobě pár elektronek a vyměňovat.
Co se týče řešení: měl jsem na návštěve pár lidí z Petrohradu (ТИРА - firma vyrábějící tyto věci pro armádu) včetně gen. ředitele a když uviděli Вершину, tak udělali Pray .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 17:04    Předmět: Re: Střídač 230V 50Hz Citovat

HanesMJ napsal(a):
Dobrý den potrebuji prosím poradit - Koupil jsem dvě elektrocentály ruske výroby -problem spociva vystup 1 fáze 230 V 400 HZ 4000 Wat
jediný co me napadlo je usměrnit a udělat střídač 230V 50Hz na 4000 wat

na centralách se da zvednout vystupní napětí až na 245 V

takže je i možná nějaka ztráta

poprosil bych o posouzení a nějakem návrhu-(zda je možno realizovat či ne)

předem díky za jakekoliv info


Já myslím že to jde vyrobit. Nejdříve usměrnit a znovu rozstřídat. Usměrňovač je jasný 4 diody a nějaký ten kondenzátor. Jako střídač vyrobit něco podobného jako je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
Stačí jen to co je v pravém dolním rohu 4013 a 556 + ty tranzistory a mosfety na vyšší proud. Případně i pro 3f elektromotor použít MC3PHAC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5173
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:52    Předmět: Citovat

V letecké technice CCCP se používalo napětí 115 V 400Hz. A 27 V ss.

Naposledy upravil fredis dne po říjen 11 2010, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.27 sekund