PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 18:53    Předmět: Kdo rozumí průmyslovým zdrojům? (Delta S 28-10) Citovat

Páni odborníci,
rozumíte někdo prosímvás zapojení průmyslových spínaných zdrojů? Mám zdroj od Delta elektronic (datasheet http://www.delta-elektronika.nl/PDF/Dts_s280.pdf), měl by to být regulovatelný zdroj 0-28V a 0-10A. Není mi jasné, jak tu regulaci zapojit, podle pdf jsem to nepochopil, mají se tam zapojit ty dva 5K potenciometry, a to CC a CV je další externí zdroj 5V? Díky za případné rady a vysvětlení.

_________________
Líp už bylo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1780

PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 19:01    Předmět: Citovat

Ale ne, jen je to blbe nakresleno. Potenciometr se pripoji bezcem na 26 (resp 2Cool a jednim koncem na 32. Druhy konec nech nezapojen...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 20:56    Předmět: Citovat

Nechci nějak oponovat, ale dá se to vysvětlit i tak, že ty potenciometry 5K jsou vestavěny a nastavitelné zvenku šroubovákem pro konkrétní hodnotu napětí nebo proudového limitu. Další možnost externího nastavení je analogovým napětím 0 až 5 V (asi to odpovídá 0 - 100% rozsahu daného typu), přivedeným na svorku 26 (napětí) a 28 (proud), proti svorce 32. No a přídavnými moduly 488 nebo 232 se to dá nastavovat pomocí nějaké komunikace.
Můžu se ale hluboce mýlit. Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6366
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 22:48    Předmět: Citovat

Zdrojů od této firmy mám habakuk, jen ne tuto řadu. Dálkové ovládání zapojíš tak, že poťák dáš mezi Ref (+5 V) a 0 (pin 24 a 32) a běžec pak na pin Iprog popřípadě Vprog (pin 28 popřípadě 26) to podle toho co chceš nastavovat, jestli proud nebo napětí - u této verze bych řekl, že musí být zapojeny oba potenciometry.
Nezapomeň propojit svorky S+ se svorkou + a svorku S- se svorkou -.

PS: Zdroje od této firmy jsou opravdu luxusní záležitost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund