Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po květen 17 2010, 19:34 Předmět: Ovládání žaluzií
Ahoj, chtěl bych poradit se zapojením: chci ovládat stahování venkovních žaluzií, mám dvojtlačítko v instalační krabici pro směr nahoru a dolů, a chtěl bych, aby při prvním stisku se roleta rozjela, zastaví se stiskem tlačítka opačného směru. Dalším stiskem se roleta opět rozjede žádaným směrem. U cívky relátek mám nakreslené kondenzátory pro zpoždění odpadu 1 sekunda.
Mohlo by to takto fungovat? Nevadí žaluziím přivedení krátkodobě (zmáčknutí tlačítka opačného směru) obou napětí(nahoru i dolů)? Jakou kapacitu by měl mít kond pro zpoždění 1 sekundy u relé na 220V střídavých? Motor žaluzií má okolo 50W výkon.
Omezující položky: místo - v instalační krabici s dvojtlačítkem není moc místa a mám sem přivedenou pouze fázi a odvod z tlačítek. Nulák je v další instalační krabici, kde není místo na jakýkoli tišťák.
Pokud víte o nějakém lepším zapojení, tak mně prosím naveďte.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po květen 17 2010, 19:58 Předmět:
Striedavé relátko na 230Vac neoneskoríš kondenzátorom.
To čo chceš urobí, nejaká "logika".
Motor asynchrónny s kondenzátorom môže mať počas točenia tú istú fázu na obidvoch stranách kondenzátora, ale nezastane a poriadne s ním šklbne pri pripojení a odpojení fáze na druhú stranu.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út květen 18 2010, 5:39 Předmět:
Nejdřív koukni sem a až potom něco vymýšlej. Podle toho co píšeš v té elektrice nemáš tak úplně jasno. Na tvoje požadavky bude nejlepší nějaká ovládací logika, už jen kvůli ochraně motoru žaluzií.
Neviem, aký máš typ motora, ale relé budu po určitú dobu zopnuté obe 2.
Buď ti ,, vyhodí poistky " alebo sa motor vôbec nezastaví a pôjde hneď opačným smerom.
Chcelo by to ten prepínač, ako radí BOBOBO, alebo trojtlačítko.
Má ta žalúzia aj nejaké koncáky?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt květen 27 2010, 0:51 Předmět:
Tak jsem zkoušel bádat a vymýšlet, výsledek je pod příspěvkem, ale budu muset použít tři relé a dotáhnout Nulák. Jinak to asi nepůjde. Pro vypnutí povelových relé jsem ještě osadil časové relé B4, které rozpojí obvod po uplynutí doby nejdelšího stažení rolety. Zkusím to zapojit na zkušební desku, abych viděl, jak se to chová.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.