Ahoj všichni,

nemáte náhodou někdo schéma zapojení na spínaný zdroj Power X-12? Podařilo se mi jej vyzkratovat a i přes pojistku odešel. Byl to kraťas na tvrdo a od té doby vyhazuje i jistič. Zjstil jsem, že nejspíš odešel jeden tantal, ale zbyla ho tam jen půlka, tak nedokážu přečíst hodnotu.

Díky moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32086
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:15    Předmět: Citovat

To nebude jen tantal... Jestli vyhazuje jištění na přívodu k primární straně, bude toho vyhnilýho ještě mnohem, mnohem víc...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Matias



Založen: Mar 24, 2010
Příspěvky: 121
Bydliště: Bílina

PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:19    Předmět: Citovat

To tak to jsi mě nepotěšil. Sad Na to že jsem ho použil asi jen desetkrát to je dobrý. Sad No tak to si na to budu muset udělat víc času. Chjo... No, ale kdyby se našlo schéma, tak by to bylo fajn. Jen jsem počíta s tím, že bude mít ještě nějakou ochranu proti přetížení, či zkratu, ale tohle jsem nečekal. Tak jsem při podrobném ohledání zjistil, že to je termistor. A na jednom fóru někdo řešil stejný problém, ale už tam není výsledek. Tak budu zítra nebo pozítří měřit. Tak jsem zvědavej co ještě odešlo. Nikde nic není očouzený, nebo evidentně mrtvý. Tak kouknu ještě na ty trandy a diody a prubnu to. Jsem bez něj jako bez ruky. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Matias



Založen: Mar 24, 2010
Příspěvky: 121
Bydliště: Bílina

PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:21    Předmět: Citovat

Tak vyřešeno. Smile To co vyhazovalo pijistky byl krásně proraženej můstek hned za termistorem. Takže jsem dal nový můstek, trandy v TO220. Sehnal jsem u nás jen náhradu, náhrady, náhrady, ale asi jen za dvacku kus. Což je krásný oproti originálu a ještě mi do konce týdne přijde termistor a měl bych zase makat. Smile Jinak vše ostatní vč. diod je ok. Jen kdyby se někomu stalo to samé. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund