Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 11 2009, 6:41 Předmět:
Jo "v tamtěch" státech se dodnes běžně prodává tělísko , co našrobuješ mezi sprchovou trubku a spršák a píchneš to do zásuvky . Voda teče přes těleso na Tebe . Dokonce to chtěl někdo po revoluci dovézt i sem . Tenkrát z toho byl poprask .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 11 2009, 18:01 Předmět:
Tam je problém s uzemněním - skoro všude mají vyprahlou step až poušť, takže klasické uzemňovací kolíky moc nefungují - zato sprcha se svým mokrým odpadem je uzemňovací ideál - a stačí nikoliv bláta trošku, ale trochu mizerně udělané izolace a malér je na světě - ten proudový chránič by jim asi byl něco platný, kdyby si udělali zemnič poblíž latriny nebo ho aspoň zalili bentonitem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 17 2009, 17:10 Předmět:
On ten proudový chránič není zas tak samospasitelný. Proto mám v koupelně doplňkovou ochranu pospojením mezi pračkou a vanou. Když se přeruší PEN před chráničem, třeba nějakými stavebními pracemi v domě, tak máte na kostře pračky hnedle fázi a chránič je přitom spokojen - a vedle je vana uzeměná jiným drátem! Rozbočení před chráničem by se mělo přizemnit, ale kde vzít ve 2. patře uzemnění. Spojením pračky a vany se vyloučí napětí a zároveň se provede to přizemění na jiný zemnicí přívod.
On ten proudový chránič není zas tak samospasitelný. Proto mám v koupelně doplňkovou ochranu pospojením mezi pračkou a vanou. Když se přeruší PEN před chráničem, třeba nějakými stavebními pracemi v domě, tak máte na kostře pračky hnedle fázi a chránič je přitom spokojen - a vedle je vana uzeměná jiným drátem! Rozbočení před chráničem by se mělo přizemnit, ale kde vzít ve 2. patře uzemnění. Spojením pračky a vany se vyloučí napětí a zároveň se provede to přizemění na jiný zemnicí přívod.
Prizemneni chranice, pokud je bodem rozdeleni na PE a N vyzaduji myslim i normy. A jak pises - kam prizemnit chranic koupelny v 2. patre ?? No na ochranne pospojovani koupelny samozrejme...
Jestli je to panelák, ta koupelna s 2. patrem, tak by pospojení mělo být i na větrací šachtu nebo dvě šachty, ta na střechu+jímače, na ústřední topení, to celé na vedlejší vchody, a přes ty nuláky "horem" zas do dalších bytů takže si neumím představit, že by se někomu nějakou stavební úpravou povedlo tohle všechno přerušit. Bytovým jádrem navíc vede obvykle Cu drát 4ka nebo 6ka na který je pověšená nula sporáku+instalace v BJ. Což je nezávisle na rozvodu PEN+L do pater.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 17 2009, 22:42 Předmět:
No právě u nás je to spojení PEN, který vede chodbou do bytů a PE, který vede kolem trubek šachtou až dole v technickém podlaží. Když u nás předloni měnili stoupačky a dávali tam do šachty desítku PE, tak jsem se díval, jak to zapojují. A alespoň v rámci mého bytu to určitě nepropojili s PEN. Až dole. Jestli to má nějaké spojení přes konstrukce nevím, ale věřte tomu, že. Pak stačí porušit PEN, co vede stoupačkou kabelů na chodbě a mám na kostře pračky 230V a 30 cm od toho je vana uzemněná na šachtový PE. Proto jsem to nechal propojit drátem 6 mm^2.
Možná si to budu muset namalovat, ale když přeruším PEN někde v přízemí v stoupačce kabelů, tak je nadále PEN v patrových rozvaděčích u elměrů pospojen s nahoře se strojovnou výtahu, asi i s šachtou výtahu, s jímači na střeše, možná na patrech se stoupačkami ÚT a vody do hydrantu, a zásuvka na pračku v koupelně má PE pospojen s tím PE v šachtě BJ. Spojené zásuvky holou mědí na šachtu v BJ/kuchyni byly určitě ještě i ve staré instalaci tahané dvouvodičově hliníkem v těch strašných papundeklových jádrech . Takže na kostře pračky je pořád PE. Ty PENy by měly být pořád propojené shora přes střechu a strojovny těmi hromosvody.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 18 2009, 9:27 Předmět:
Co situace, že se mi PEN přeruší někde na přívodu do bytu v místě za jističem na chodbě (za odbočením na chodbě), ale ještě před rozbočením u chrániče. Mám obavu, že za tím přerušením nebude můj PEN v bytě spojen s ničím, nanejvýš s nějakými náhodnými zemniči. Pokud se mýlím, je to jen dobře, v každém případě si myslím, že tím pospojením se nic nezhoršilo.
V bytě který jsem nedávno řešil, by přerušení PEN před vstupem do bytového PL rozvaděče nic neudělalo. Ve starém BJ z roku 1987 nebo 8 byla zásuvka na pračku, zásuvka nad linkou a digestoř spojena Cu šestkou na průběžný PE(N) ve stoupačce a tento propojen s vanou, větrací šachtou a někde s trubkama ÚT, nepochybně i nahoře se zmiňovanou střechou atd. Po rekonstrukci stoupaček vody natáhli nový vertikální PE vodič šachtami. Průser (v případě špatného izolačního stavu spotřebiče) by nastal jen v momentě, kdyby někdo přesekl starý dvoudrát k zásuvce pračky, tedy PEN žílu, a současně ochranný Cu od pospojení. Ale to je už v režii bytu.
Viz obr., řemeslná úroveň jak vidno, ale snaha o pospojení tam byla.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 22 2009, 15:57 Předmět:
Ježiš, snad jste kvůli tomu nelezl do šachty a do krabic? Jo, to propojení vidím, tak se podívám v naší šachtě, jestli to tam bude taky.
PS: vidím, že řemeslná úroveň je stejná, jako u nás. Máme v bytech dvě šachty a čert mě může vzít, když se podívám, kolik zbytečného místa zabírají. Soupačky skoro 50 cm od zdi, všechno by se dalo dát do třetinového prostoru. Jenže to by se tehdejším chlapcům stavebníkům nedělalo tak pohodlně, že.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.