Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 28 2021, 11:30 Předmět:
Tenhle "pětikolík" býval v přímotopech Ecoflex SL, dovozce Fenix Jeseník. Ale ty krajní šroubovací svorky neměl, byl celej na nástrky.
Ta pátá svorka nebyla funkční, je to jen podpěra pro přívod útlumovýho signálu pro termostat. Dá se kleštěma vycuknout a narvat do novýho čtyřkolíku, je tam pro něj šlic.
Hlavně nekupuj tyhle vypínače v různých prodejnách s elektroinstalačním matrošem. Je to čínská sračková kopie původního italskýho Campini. Má deklarováno 16A ale při cca polovině se již spolehlivě rozteče. Kontakty jsou v tý číně jen mosazný plechy na sebe, originál má kontaktní pecky průměru cca 3 mm a plast je spíš termoset, co vydrží dost velkou teplotu. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 28 2021, 11:43 Předmět:
Plast nevypadá natavený, takže bych zkusil vypínač polít vařící vodou a vydloubnout kolébku. Za tepla je menší pravděpodobnost, že to rupne. Když se rozborka podaří, prozkoumej stav částí přitlačujících kontakty i samotných kontaktů. Pokud bude vše OK, jen opálené kontakty, ale ještě tam bude materiál, kontakty opiluj a očisti také nože, kolem kterých se kontakty překlápí, celé to slož a vesele dál používej. Může to být spolehlivější řešení, než dnes shánět kvalitní značkový vypínač. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No já nevím, ale nebude to "obyčejný" dvojitý přepínač, který má z důvodů financí a zapojení jeden přepínač omezený jen na spínač?
Náhrady třeba některý s těchto typů?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.