Zaslal: út duben 01 2008, 12:07 Předmět: BACK-UPS, Jak výměnit správně baterie (kalibrace?)
BACK-UPS, APC 250.Jak výměnit správně baterie (kalibrace), případně nahrazení za vícekapacitní?
Prosím poraďte, jak správně vyměnit baterku v UPS APC? Jak provést kalibraci?
Nejsem odborník a domníval jsem se, že baterii stačí dle manuálu jednoduše vyměnit tedy odpojit, zasunout, připojit a zapnout
zálohovací zdroj.
Na internetu jsem se však dočetl, že to je mnohem složitější viz následující:
___________________________________________________________
UPS si kontroluje stav a kapacitu AKU a zapisuje do pameti. Po vymene AKU je treba spesl softem zapsat hodnotu pro nove AKU,
aby s nima UPS spravne pracovala. Jenomze tento soft neni volne dostupny.
Kalibrace napr. v PowerChute je jen siditko.
Je potreba provest tu "hardcore kalibraci", aby UPS pracovala skutecne efektivne a spravne. Jinak zlikvidujes nove AKU a
nic nezachranis, protoze AKU ztrati velice rychle kapacitu.
___________________________________________________________
Můžete mi prosím poradit jak na výměnu baterie?
Dále bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné do APC 250 použít baterii např.
z APC Back-UPS 350 nebo z z APC Back-UPS 650?
Děkuji za odpověď
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út duben 01 2008, 12:47 Předmět:
Pokud vím, tam BACK-UP kalibraci nemají, to mají jen smartky. V těchhle UPS je buď 7Ah nebo 12Ah aku, teoreticky by to pro back-up mělo jít zaměnit za silnější.
Kalibrace je proces velmi jednoduchý, ovšem přísně tajný, protože by servisy přišly o kšeft. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Je na každém zákazníkovi, jestli si pustí domu výrobek, ke kterému si nechává kontrolu nějaký výrobce nebo servis. Zatím, u aut nebo autorádií a Pindows už to tak neplatí.
Myslím že bude hůř, Řebíček to hodlá aplikovat i na mýtných branách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 01 2008, 13:27 Předmět:
Ak je v manuale postup, tak podla neho bateriu vymenis a bude to fungovat. Bateriu kupis napr. aj v GME - sleduj rovnake rozmery a umiestnenie kontaktov. Kapacita moze byt rovnaka alebo vyssia (napr. do niektorych typov sa namiesto 11Ah da dat 12Ah).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 01 2008, 13:39 Předmět:
Ten software pro kalibraci Smart-UPS nekdo nema? Je to fakt prasarna od vyrobce podminovat moznost vymeny akumulatoru navstevou servisu. Klidne bych ho za nejakou rozumnou cenu koupil.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út duben 01 2008, 13:58 Předmět:
Ja mám UPS APC 250 tiež, k nej externe 2 krát 12SLA25 paralelne. Používam ju už vyše roka a nejaké zmeny oproti normálu som nezaregistroval. Tá moja nemá ani žiadny konektor na programovanie. To čo si čítal, by malo význam pri LiOn batériách, pri olove je to zbytočné.
Takže buď máš novší model s nejakými "vylepšeniami", alebo je to iba trik výrobcu, ako si zaistiť servis, prípadne kúpu novej UPC. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út duben 01 2008, 14:06 Předmět:
Hlavně přidáním větší baterky nezvednete výkon, jenom prodloužíte dobu zálohy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Pozor taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne. Dalsi problem je ze ma navrzeny chladice na dobu po niz bude zalohovat z AKU. Tedy s vetsi kapacitou se muze snadno prehrat. Jak jiz bylo receno tyto se nekalibruji. Problem jsou spise hodnoty ktere zadavat.
Kalibrace ma smysl i u olova
1) UPS si "ocucha" AKU a starsi nabiji jinou charakteristikou
2) UPS podle stavu urcuje predpokladanou dobu vydrze a podle toho posila po sbernici prikazy na vypnuti serveru atd.
3) nepredpoklada se ze by se AKU sama vymenila. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út duben 01 2008, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út duben 01 2008, 15:48 Předmět:
rezis napsal(a):
Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.
Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu
Co se týká chlazení, rozumný bastlíř při experimentech kontroluje teplotu výkonových prvků a podle toho buď nepoužije kryt (dost riskantní) nebo naopak použije ventilátor. Nerozumný bastlíř vysílá kouřové signály... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st duben 02 2008, 22:46 Předmět:
Sam mam doma APC Back-UPS 500VA a mam k ni pripojenej 55Ah akumulator z auta. S nabijenim nemam problem, spis naopak. Kdyz je aku nabita tak zacina plynovat a to nejni moc dobry, takze necham jet PC z baterky tak 30min a mam na mesic pokoj Jinak me z ty UPS vydrzi bezet celej, zatizenej PC neco pres 2 hodiny a to mam Athlona XP 3200+, 2x HDD, GeForce 7600GS a 19" LCD. Chladit tu UPS musim vetrakem, sama by asi po pul hodine zasmrdela a bylo by Jinak tuhle UPS bezne pouzivam v aute jako zdroj 230V na ruzny spotrebice, i vrtacka z toho uz jela
Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.
Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu
Ale myslim ze jsou docela poctive. Techto UPS je v provozu spousty a spousty z nich jedou v rezimu kdy ostatni uz by vysilaly ty zminene signaly. Tedy zamereno na funkcnost ne na kraviny.
Takoveho bobka bych chtel doma. Tak tydenni vypadky proudu bych asi nepoznal
Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.
Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.
To i silne pripomina ten power ... primo od APC. Sice dela ze kalibruje ale nic. _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.