PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:07    Předmět: BACK-UPS, Jak výměnit správně baterie (kalibrace?) Citovat

BACK-UPS, APC 250.Jak výměnit správně baterie (kalibrace), případně nahrazení za vícekapacitní?

Prosím poraďte, jak správně vyměnit baterku v UPS APC? Jak provést kalibraci?

Nejsem odborník a domníval jsem se, že baterii stačí dle manuálu jednoduše vyměnit tedy odpojit, zasunout, připojit a zapnout
zálohovací zdroj.

Na internetu jsem se však dočetl, že to je mnohem složitější viz následující:
___________________________________________________________
UPS si kontroluje stav a kapacitu AKU a zapisuje do pameti. Po vymene AKU je treba spesl softem zapsat hodnotu pro nove AKU,
aby s nima UPS spravne pracovala. Jenomze tento soft neni volne dostupny.
Kalibrace napr. v PowerChute je jen siditko.
Je potreba provest tu "hardcore kalibraci", aby UPS pracovala skutecne efektivne a spravne. Jinak zlikvidujes nove AKU a
nic nezachranis, protoze AKU ztrati velice rychle kapacitu.
___________________________________________________________

Můžete mi prosím poradit jak na výměnu baterie?

Dále bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné do APC 250 použít baterii např.
z APC Back-UPS 350 nebo z z APC Back-UPS 650?
Děkuji za odpověď
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:47    Předmět: Citovat

Pokud vím, tam BACK-UP kalibraci nemají, to mají jen smartky. V těchhle UPS je buď 7Ah nebo 12Ah aku, teoreticky by to pro back-up mělo jít zaměnit za silnější.

Kalibrace je proces velmi jednoduchý, ovšem přísně tajný, protože by servisy přišly o kšeft.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:21    Předmět: Citovat

Je na každém zákazníkovi, jestli si pustí domu výrobek, ke kterému si nechává kontrolu nějaký výrobce nebo servis. Zatím, u aut nebo autorádií a Pindows už to tak neplatí. Razz
Myslím že bude hůř, Řebíček to hodlá aplikovat i na mýtných branách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34067
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:27    Předmět: Citovat

Ak je v manuale postup, tak podla neho bateriu vymenis a bude to fungovat. Bateriu kupis napr. aj v GME - sleduj rovnake rozmery a umiestnenie kontaktov. Kapacita moze byt rovnaka alebo vyssia (napr. do niektorych typov sa namiesto 11Ah da dat 12Ah).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 9006
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:39    Předmět: Citovat

Ten software pro kalibraci Smart-UPS nekdo nema? Je to fakt prasarna od vyrobce podminovat moznost vymeny akumulatoru navstevou servisu. Klidne bych ho za nejakou rozumnou cenu koupil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
GeorgeBr



Založen: Apr 01, 2008
Příspěvky: 76

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:56    Předmět: Citovat

Děkuji za odpověď.

Takže teď se rozhoduji mám-li do BACK-UPS 250 dát baterku vícekapacitní baterku např. pro APC Back-UPS CS 650...
Kapacita:
• 650 VA
• 400 W
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:58    Předmět: Citovat

Ja mám UPS APC 250 tiež, k nej externe 2 krát 12SLA25 paralelne. Používam ju už vyše roka a nejaké zmeny oproti normálu som nezaregistroval. Tá moja nemá ani žiadny konektor na programovanie. To čo si čítal, by malo význam pri LiOn batériách, pri olove je to zbytočné.
Takže buď máš novší model s nejakými "vylepšeniami", alebo je to iba trik výrobcu, ako si zaistiť servis, prípadne kúpu novej UPC.

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 14:06    Předmět: Citovat

Hlavně přidáním větší baterky nezvednete výkon, jenom prodloužíte dobu zálohy.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 14:49    Předmět: Citovat

Pozor taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne. Dalsi problem je ze ma navrzeny chladice na dobu po niz bude zalohovat z AKU. Tedy s vetsi kapacitou se muze snadno prehrat. Jak jiz bylo receno tyto se nekalibruji. Problem jsou spise hodnoty ktere zadavat.



Kalibrace ma smysl i u olova

1) UPS si "ocucha" AKU a starsi nabiji jinou charakteristikou
2) UPS podle stavu urcuje predpokladanou dobu vydrze a podle toho posila po sbernici prikazy na vypnuti serveru atd.
3) nepredpoklada se ze by se AKU sama vymenila.

_________________
Internet - metla lidstva


Naposledy upravil rezis dne út duben 01 2008, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 15:48    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.


Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu Very Happy

Co se týká chlazení, rozumný bastlíř při experimentech kontroluje teplotu výkonových prvků a podle toho buď nepoužije kryt (dost riskantní) nebo naopak použije ventilátor. Nerozumný bastlíř vysílá kouřové signály...

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:46    Předmět: Citovat

Sam mam doma APC Back-UPS 500VA a mam k ni pripojenej 55Ah akumulator z auta. S nabijenim nemam problem, spis naopak. Kdyz je aku nabita tak zacina plynovat a to nejni moc dobry, takze necham jet PC z baterky tak 30min a mam na mesic pokoj Laughing Jinak me z ty UPS vydrzi bezet celej, zatizenej PC neco pres 2 hodiny a to mam Athlona XP 3200+, 2x HDD, GeForce 7600GS a 19" LCD. Chladit tu UPS musim vetrakem, sama by asi po pul hodine zasmrdela a bylo by Confused Jinak tuhle UPS bezne pouzivam v aute jako zdroj 230V na ruzny spotrebice, i vrtacka z toho uz jela Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 10:16    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
rezis napsal(a):
Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.


Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu Very Happy



Ale myslim ze jsou docela poctive. Techto UPS je v provozu spousty a spousty z nich jedou v rezimu kdy ostatni uz by vysilaly ty zminene signaly. Tedy zamereno na funkcnost ne na kraviny.

Takoveho bobka bych chtel doma. Tak tydenni vypadky proudu bych asi nepoznal Laughing



Obraz027 (Medium).jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Obraz027 (Medium).jpg
 Velikost:  56.49 kB
 Staženo:  475 krát


Obraz039 (Large).jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Obraz039 (Large).jpg
 Velikost:  124.59 kB
 Staženo:  195 krát


_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:52    Předmět: Citovat

Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 13:38    Předmět: Citovat

Sesi napsal(a):
Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.
To i silne pripomina ten power ... primo od APC. Sice dela ze kalibruje ale nic.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zwan1
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:03    Předmět: Citovat

zkousel to nekdo??
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund