Zdravím,
poradil by mi prosím někdo,jak správně inicializovat HW zařízení (viz obrázek).Nějak se mi to nedaří ,zničil jsem už dva PICy.
(Timer nebude použit)
Každá 12F675 má od výrobce na adrese 0x3FF uloženu kalibrační konstantu ve formě instrukce RETLW. Je to kalibrace interního oscilátoru 4MHz. Instrukce call 0x3FF ji načte do registru W a z něho se přesune instrukcí movwf OSCCAL do kalibračního registru. Dobré programátory adresu 0x3FF přečtou a doplní ji při programování zpět, špatné ji smažou a pak instrukce call 0x3FF způsobí havárii programu a je třeba kalibraci vypustit. Proto není špatné před prvním programováním přečíst hodnotu na adrese 0x3FF a zapsat si ji. Dělá se to třeba značkami binárně fixem na nožičky PIC. Osm nožiček - osm bitů. Takovou konstantu pak jde kdykoliv zahrnout do programu a obnovit. Říkáš, že jsi zničil dvě PIC. Jak jsi dospěl k závěru, že jsou vadné?
Tak to jsou pro mě věci úplně nové o kterých jsem neměl ani tušení.
Kalibrační konstanta je pouze u PIC 12F675 ,nebo ji má každý PIC ?
Jak Je tomu u 18F4550 a 16F877A ?
Používám programátor PRESTO.U těch dvou co beru jako "špatné" mi hlásí program presta ,že nelze číst a zapisovat do určité části procesoru.
Kalibrační konstantu nemají všechny PIC a má význam pouze v případě použití interního oscilátoru. 18F4550 a 16F877A ji nemají. Software UP-ASIX kalibrační konstantu zálohuje/obnovuje. V případě těch vadných PIC bych je zkusil několikrát smazat. V programu UP nastavit předtím v konfiguraci daného procesoru MCLR jako MCLR nikoliv I/O.
A ještě v nastavení UP Nastavení/Nastavení programu/Programování aktivovat Delší čas pro zapojení napětí při ICSP. Zapnutí i Vybití třeba 30 000 us. A ještě pozor, při programování této malé PIC by neměla být připojena mezi napájecími piny 1 a 8 žádná kapacita.
Respektive, nejlepší metoda by asi bylo nemazat celou PIC, ale zkusit nejprvě několikrát přepsat samotnou konfigurační pamět MCLR jako MCLR s tou prodlouženou časovou konstantou. Celé smazání provést až poté.
Naposledy upravil jankop dne pá únor 15 2008, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Obecně se vyskytují problémy s reprogramováním u PIC v případě, kdy je MCLR jako I/O a aplikace manipuluje s piny ICSPDAT a ICSPCLK. Pak může dojít k situaci, kdy aplikace po přivedení napájení z programátoru převezme řízení procesoru dřív, než to stačí udělat programátor. Ani original ICD2 si s tím často neporadí a varuje před tím, respektive spousta programátorů to svede, ale ICD2 ne. A protože tyhle malé PIC ještě používají modifikovaný programovací algoritmus, tak jsou citlivé při programování na kapacitu na napájecích vodičích.
Tak nad tím pořád laboruju ,čtu datasheet pořád dokola a je mi divný pořadí inicializace hw ve výše uvedeném kódu.
Výpis z datasheetu:
kód:
Poznámka: Registry ANSEL (9Fh) a CMCON (19h) musí být nejprve inicializovány, aby se jejich prostednictvím
mohl nastavit digitální vstup na analogovém kanálu. Vývody, které jsou nastaveny jako analogové
vstupy, jsou teny jako ‚0‘. Registr ANSEL je definován pouze pro PIC12F675.
Jestli chceš jiné pořadí, tak ho změň. Můžeš to udělat, ale nemá to v tomto případě opodstatnění. Pokud potřebuješ pomoci najít problém, tak ho specifikuj. Specifikuj software, specifikuj hardware, specifikuj, co to dělá a specifikuj, co to nedělá. Ale nechoď na mě s tím, co se ti nezdá.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.