Co je mi nejasné? Speciálně u tohoto typu (16 A pro 3f i 1f sekci) uvádí výrobce, že nemá vnitřní jištění 1f sekce tavnou pojistkou 10 A (32 A verze takové jištění má). Na stránce zásuvky dole je ovšem nabízeno pouzdro na 10A pojistku...
Kdyby tam vnitřní jištění nebylo, tak je 1f zásuvka jištěna pouze 3f 16 A jističem, což údajně nemá být...
Jak to je dle názoru ostatních (příp. dokonce z něčí zkušenosti s touto zásuvkou)?
Díky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8210 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 10 2025, 20:52 Předmět:
Myslím, že je .a.e v práci na štěně budovy, a futrál na pojistku tam je.
Snad si zítra vzpomenu, kdyztak vyfotím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8622 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 10 2025, 20:59 Předmět:
16A pro zásuvku 230V je v pohodě. Tady není problém. Pokud je 400V zásuvka jištěna 32A, pak už musí být předřazená 16A pojistka. Prostě do 1f zásuvky 230V nesmí přijít více jak 16A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 447 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 10 2025, 21:06 Předmět:
Je to 16A 5 kolíková zásuvka nástěnná. Musí být jištěna 16A. Co je na tom nejasného? My v práci dáváme jednotně 32A 5 kolík a jistíme 16A jističem.(odpadnou různé redukce) Na exponovaných místech 20A. Na těchto zásuvkách jsou i 10A pojistky trubičkové (kombinovaná zásuvka 400/230V). Na našem provoze bohatě postačuje. Záleží, kde to máš a jaké stroje živíš.
Ono je to tak, že je to výrobek... na výrobky se vztahují jiné normy než na instalaci a i kdyby výrobce šel proti normě tak je to ok... v případě průseru si to musí obhájit... kdyby to bylo zapojené v 3f obvodu (1x 3f/400V/16A a 1x 230V/16A) tak to být "nesmí"... norma říká, že zásuvky různého proudového zatížení nesmí být v jednom obvodu... i když to má oboje 16A tak za mě je to taky špatně... ale teď do normy koukat nebudu _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 447 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 10 2025, 21:15 Předmět:
MIRO - na zásuvku 4 - 5 kolík 16A nesmíš použít silnější jištění.(revizáci jsou na to vysazení a správně). Takže trubičková pojistka trošku postrádá smysl.
Důležitý detail - použít odpovídající chránič. A kombinovaná 32 zásuvka už musí mít integrovanou pojistku. Bo nejistit zásuvku 230V z okruhu 32A na tvrdo je dost o hubu.
tak norma ČSN 33 2130 ed. 4, čl.5.3.10 říká že na 1 obvod pouze 3f zásuvky na stejný jmenovitý proud _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 447 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 10 2025, 21:23 Předmět:
Jirko je to homologovaný výrobek ta kombinovaná zásuvka. Musí být jištěná jističem 3/16A + chránič. Nebo jističochráničem 4/30mA/A. Pokud máš zkrat v obvodu zásuvky 230V, vypadne jistič a přeruší přívod všech fází. Tak samo, pokud budeš hrabat do zásuvky vypneš jistič a můžeš po proměření dotahovat svorky, atd.
je to výrobek na 16A... takže ok i když tam není pojistka... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 447 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 10 2025, 21:31 Předmět:
nxn normy nemám avšak v práci na jiných pozicích (dílna) jsou tyto kombinované 16A zásuvky a revizní technici s tím problém nemají.
Máš více k té normě?
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 447 Bydliště: Karviná
Zaslal: st prosinec 10 2025, 21:35 Předmět:
Jirko takže ty chceš vlastně 2 zásuvky. 1 - 400V/16A 2 - 230V/16A z jednoho přívodu jištěného 16A jističem, je to tak? Ale původně byl dotaz na kombizásuvku pokud jsem to pochopil správně
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.