El. kabel z domu na zahradu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Fiko



Založen: Oct 19, 2025
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 8:45    Předmět: El. kabel z domu na zahradu Citovat

Ahoj,
chtěl bych zavést z domu na zahradu elektřinu 220V pro sekačku trávy.
Kabel by měl vést dolů po zdi domu v omítce 5 m, pak cca 75 cm mimo omítku až do země a pak 6-10 m v zemi do zahrady.
Kabel jsem koupil CYKY-J 3× 2,5 RE https://www.dek.cz/pobocka-opava/produkty/detail/8500022420-kabel-cyky-j-3x2-5-re-v-metrazi Má průměr cca 9 mm. Kabel má vést vodorovně zevnitř místnosti ven, pak rovně kolmo dolů. Venku bude v omítce. Koupil jsem ohebnou trubku 16 mm https://www.elektrosms.cz/cs/fx-16-trubka-ohebna-sv-seda-zadny-vyrobce-skl000016392.
Omítka končí 75 cm nad zemí a dál k zemi bude kabel pokračovat v nějaké rovné pevné trubce. V zemi pak bude v jiné ohebné trubce, vhodné pod zem, aby mohl být v hloubce jen 35 cm. V zemi půjde rovně.

Dotazy:
1. Musí být ohebná trubka v zemi červená? Na internetu jsem nějaké našel, ale mají průměr 40 mm a výše, např. https://www.elektrosms.cz/cs/dn-40-koruflex-chranicka-bohm-extruplast-s-r-o-skl000014290 Jak ji pak připojit ke svislé 16 mm trubce?
Pokud trubka v zemi nemusí být červená, je vhodná FXP Turbo 16 mm https://www.elektrosms.cz/cs/fxp-16-turbo-trubka-pc-zadny-vyrobce-skl000016399?

2. Jakou zvolit rovnou pevnou trubku mezi zem a začátkem omítky? Je třeba koleno? Kolik cm má být trubka zanořena do země?

3. Je tloušťka trubek odpovídající? Chtěl bych, aby kabel někdy v budoucnu šlo protáhnout skrz trubky.
Kabel je tlustý 9 mm, koupená trubka do omítky má vnitřní průměr 12.1 mm, vnější 16 mm. Stačí pro rovnou pevnou trubku (která ze země vyčuhuje do omítky) vnější průměr 16 mm a pro ohebnou trubku v zemi také vnější průměr 16 mm? Nebo zvolit 20 mm, 40mm?

Děkuji všem za rady Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 3511
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 9:03    Předmět: Citovat

Pokud to neděláš na kšeft, do své zahrady si můžeš kabel položit v čem chceš a jak hluboko chceš.
Červená trubka být nemusí. Záleží ale na tom, jestli bude nebo nebude vystavená povětrnosti a světlu. Jak červená, tak světle šedá se na světle brzy rozpadnou - musela by být UV odolná černá.
Světle šedá navíc není příliš mechanicky odolná. Tmavě šedá vyhoví mechanicky, na světle se rozpadá mnohem déle.
Pro pozdější zatahování kabelu doporučuju:
1) Trubku spíš malinko větší, 20-25mm.
2) Natáhnout ji v jednom kuse, bez napojování a kolen. Proč, na to bys přišel až toho nataháš pár kilometrů.
3) Nedělat na ní moc ostré ohyby, a kde to je v zemi nebo ve zdivu možné, udělat ji přímočaře a trochu našponovanou. Každá vlna při protahování brání. V praxi je dobré ohebnou trubku před použitím přiměřenou silou natáhnout. Narovná se a líp se s ní dělá. Tuhá trubka sice líp drží tvar, ale zase v ní kabel víc vázne.
4) A hned po položení si do ní zatáhnout plastový špagát. Dobře to jde vysavačem.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1679

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 10:17    Předmět: Citovat

Vyhovující řešení je černá PE 20mm trubka na vodu. Nad zemí vydrží min. 20let, mechanicky je taky odolná, ale nepočítej s tím, že pokud bude 2x ohnutá o 90°, tak že z toho ten kabel ještě někdy vytáhneš.
Já mám jako průchod pod cestou zbytek průměru 32mm a délky asi 20m a výměna kabelu byla docela maso, protože tam mám blbý ohyb.

Profi řešení je HDPE mikrotrubička 20\16 pro tahání optického internetu. Akorát ta zase není UV odolná, takže by se měla nad zemí zakrýt a v metráži ti ji asi nikdo v okolí neprodá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 34553
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 10:53    Předmět: Citovat

A hlavně zfleku zapomeň na tohle:
Fiko napsal(a):
Ahoj,
chtěl bych zavést z domu na zahradu elektřinu 220V pro sekačku trávy.
....
Děkuji všem za rady Smile
Od roku 1993 máme v zásuvkách podle platný ČSN - EN napětí 230V±10% a nezažil jsem ani před Velkým Plyšovým Oyebem Lidí, že by s výjimkou živelnejch pohrom někde bylo v zásuvkách míň. Hlavně si na tu odbočku pro externí zásuvku hned v rozvaděči uvnitř baráku napoj 30mA chránič a na konec v zahrádce namontuj nějakej sloupek, na kterým koncová zásuvka bude aspoň metr nad zemí, metr a půl bude ještě lepší. Klidně to může bejt i na stěnu nějaký boudy, přístřešku nebo co já vím pergoly. A ta zásuvka by měla mít co nejvyšší krytí IP, aby i pod stříškou odolala případný nepřízni počasí = dešti, sněhu, zaprášení, nějakým mávajícím rostlinám ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 969
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 12:19    Předmět: Citovat

Koupil bych klasickou Kopoflex 40, do ní bych ještě před položením do země natáhl tu 3 x 2,5 CYKY, na baráku bych zvenku do zdi zasekal krabici a do té krabice bych ukončil tu kopoflexku, kterou bych zaškrábl dio zdi. Z krabice bych šel vrtákem šikmo dovnitř do baráku, aby tam nebyly ostré úhly. Na druhé straně v zahradě se dá kopoflex schovat do nějaké třeba i instalační trubky. Chránič pro zásuvku je samozřejmost, bez něj to nedělej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund