Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Regulace vodní podlahovky

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19757
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 6:48    Předmět: Regulace vodní podlahovky Citovat

Mistři topenářský mě nainstalovali v baráku trojokruhovou podlahovku. Mám tam rozvaděč viz foto. Funkce je mi celkem jasná, vlevo vstupuje stoupačka, za ní je termostatickej ventil, kterej přišprkává ze stoupačky teplou vodu, pokud okruh podlah má míň stupňů, než je nastaveno na termostatický hlavici. Červený horní ventily s průtokoměrama jsou na nastavení průtoku v okruzích pokud mají rozdílnou délku hadice a tím různý hydroodpor. Vpravo je autoatickej odvzdušňovák a pod ním dopouštěcí ventil. No a v dolní řadě jsou zavírací ventily jednotlivejch okruhů a vpravo vracečka. No a mezi tím je oběhový čerpadlo podlahovky Wilo.
No a na něj mám dotaz. Jeho přívod je natvrdo na 230V. Význam červenýho kroutítka mi zatím uniká ale nejspíš nastavení výkonu čerpadla. Jenže jak to maká? Snad né 24/365. Nikde tam nevidím nic, čím by se nastavilo že to čerpadlo má při nízký teplotě když se třeba netopí vypnout. Nebo to je nastavený natvrdo v tom Wilo čerpadlu?
Odzkoušet to zatím nemůžu, podlaha je až do betonáže natlakovaná na 3,5 barů vzduchem. Až beton zatvrdne, pak se to teprve profoukne vodou.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 8145
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 7:11    Předmět: Citovat

Kdysi jsem dělal technickou podporu pro vytápěcí systémy od Honeywellu a Danfossu, tam se pro spínání čerpadla používalo kotlové relé, zaintegrované do otopného systému.
Ale tyhle systémy měly i elektrická serva na ventilech jednotlivých okruhů, která se ovládala také z řídící jednotky..
Každopádně je z mého pohledu nesmysl, aby se voda honila v podlaze i po vypnutí zdroje vytápění, protože energie, která je v ní obsažená, se zpětně převede do místa v systému, kde je nejnižší teplota (což může být třeba i právě netopící kotel).

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
teufel



Založen: Feb 09, 2017
Příspěvky: 472
Bydliště: Na dohled od Spolany

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 8:26    Předmět: Citovat

Když jsme se přestěhovali do pronajatého baráku, tak jsem zjistil, že čerpadlo oběhu podlahového topení běží trvale - 60 W. Zbastlil jsem toto zapojení
http://www.belza.cz/control/termosw.htm,
které sepne čerpadlo jen když přitéká teplá voda z kotle. Funguje to tak už 13 let s jednou závadou - když odešlo původní čerpadlo, vzalo sebou i triak. Po výměně čerpadla a triaku to už zase několik let běží.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pikofarad



Založen: Dec 02, 2007
Příspěvky: 1564

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 8:51    Předmět: Citovat

Čerpadlo do podlahovky mám napojené na pokojový termostat.500l akumulační nádrž natopím výměníkem na cca 60-80st,podle počasí a termoventil pak z ní namíchá vodu 30st do podlahovky.Není důvod aby to jelo trvale i když to moje čerpadlo bere jen kolem 20W.Zbytečná spotřeba a amortizace čerpadla
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 639
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 8:56    Předmět: Citovat

Jo, spousta rádobytopenářů připojuje čerpadlo natvrdo, taky jsem se s tím už několikrát setkal. U jednoho důchodce to bylo dokonce tak, že mu rádobytopenář odpojil starej kotel a zůstaly mu jen krbovky s výměníkem. No a čerpadlo pro kotel si jelo rok a půl vesele dál. Všim si toho až když opřel Fiskars hrábě a oholenej kabel visící od čerpadla a dostal pecku Laughing
Topenář to udělá tak, že buď využije zmiňovaný relé na kotli, nebo dá za kotel na stoupačku příložnej termostat a tím spíná všechny čerpadla v okruhu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19757
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 17:08    Předmět: Citovat

Tak to Wilo opravdu běží 24/365, žádnou chytrost v sobě nemá. Rozdělovač stojí kupu peněz a vůbec mě nenapadlo, že tam daj hloupý čerpadlo bez jakýkoliv teplotní funkce zap/vyp. Přitom v čerpadle je elektronika na řízení otáček, tak to by byl obrovskej problém termostat do elekroniky přidat. Rolling Eyes
Díky Teufel za tip, bylo by s tím ale kupa práce a ten bimetalovej příložák je naprosto jednoduchý, spotřebou nulový řešení, může s tím kroutit i laik a nestojí to ani moc peněz. Že není úplně přesnej a má kdovíjakou hysterezi je zrovna u tohodle použití celkem šumák. Stačí, když sepne při cca 20-23℃ na stoupačce do rozdělovače, což je příznak, že hoří kotel a nebo běží tepelný čerpadlo. Od obojího tam sice mám signál na sepnutí oběhových čerpadel Ladomatu kotle nebo tepelka ale muselo by se to přes relátka oddělit kvůli různejm napájecím okruhům, což je cenově skoro za stejno jako ten příložnej termostat a navíc tahat další dráty.
Jeníček: Ten příložák s krátkou kapilárou mám použitej na spínání čerpadla Ladomatu. Jen jsem z tý příložný plochy vytáhl bambuli kapiláry a strčil ji do měrový jímky na boku kotle OPOP. Maká to bez problémů 2 roky, zapíná když se kotel ohřeje na cca 30℃.
Díky za pomoc.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 639
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 17:14    Předmět: Citovat

No vono když se nad tím zamyslíš, tak by termostat v čerpadle moc nedával smysl, protože do čerpadla se teplá voda dostane až když čerpadlo běží. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 19757
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 17:21    Předmět: Citovat

No tak by z něj mohl čouhat 20 cm dlouhej špagát se sondou na stoupačku.
Nevím, co je za vrtuli ve Wilu, ale sluníčko v Ladomatu propouští a to celkem dost.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund