Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8483 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 06 2025, 18:48 Předmět: elektro revize malého napětí
V jedné firmě revizák při revizi elektro vyřadil napáječ 12V z důvodu poškozené koncovky na výstupu kabelu 12V. Má na to právo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 06 2025, 19:05 Předmět:
Má. On totiž posuzuje celkovej stav spotřebiče, nejenom izolační bezpečnost kvůli dotykovýmu napětí a oddělení od sítě 230V. Pokud by došlo kvůli tý poškozený koncovce k požáru, šla by škoda za ním, i když to bude na straně malýho bezpečnýho napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16311 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 06 2025, 20:16 Předmět:
Ano, je to zařízení na 230 V a jako takové musí být celé v pořádku a je celkem jedno, kolik je výstupní napětí. Jakkoliv poškozené neprojde revizí.
A není to revize malého napětí, jestli myslíš to malé napětí, že je 12V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 06 2025, 21:46 Předmět:
V bejvalým jobu takhle revizák nařídil vyhodit radiomagneťák = jezefčík, kterej používala direktorova sekretářka jako hudební kulisu, když si na něm pouštěla "rááááádyjo" (nebudu jmenovat, každej pozná). Důvod? Měl bůhvíkým vylomený dvířka kazetový šachty, který snaživá slepice přelepila izolepou. V protokolu o vyřazení spotřebiče byl důvod "havarijní stav pohyblivých dvířek skříně přístroje" - a bylo jedno, že se to jako kazeťák nikdy nepoužívalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jednou z věcí, kterou je povinen kontrolovat je vizuální prohlídka. Pokud je zařízení poškozeno, je to důvod k vyřazení. Nicméně i takové zařízení lze opravit, a to i firemním elektrikářem. Poškozený konektor vymění, musí k tomu napsat prohlášení o shodě s původním výrobkem a protokol o měření. To bude součástí karty přístroje. V ideálním případě by při zjištění poškození toto mělo být nahlášeno a konektor vyměněn ihned po zjištění závady. Pak už je to na tom, zda si toho revizák všimne - většinou ne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 07 2025, 15:47 Předmět:
Protože když to máš jako inventář v podniku, revizi to mít musí už jenom třeba kvůli pojistce pro případ požáru. Všecko, i když to koupíš v krámě. Nejenom elektrický nářadí, ale i "bílá technika" někam do sekretariátu nebo kuchyňky = lednička, mikrovlnka, konvice, nějakej vařič nebo i to rádio. A z pozice podniku pak musí vedení vyžadovat, aby jeho zaměstnanci na svejch pracovištích nepoužívali žádnou jinou techniku kromě tý podnikový respektive podnikovým revizákem schválený - včetně třeba blbejch nabíječek na šmatlofouny - a i když udržet takovou kázeň asi nejde, hodně podniků to ale v ustanoveních pro pracoviště má, ale potichu to toleruje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2186 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt srpen 07 2025, 16:56 Předmět:
Revizi také podléhají mimochodem i prodlužovací kabely, revizáci často operují tím, že se jedná o spotřebič držený v ruce , kde je revizní lhůta kratší. Myslí tím zřejmě jeho případné připojení např. na ruční vrtačku a pod.
Také si vzpomínám, že hrubá závada by např.l zamotaný přívodní kabel k radiu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2861 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 07 2025, 18:10 Předmět:
Pokud je to na pracovišti, zákon 309/2006 (v podstatě dodatek k Zákoníku práce) požaduje aby spotřebiče byly servisované, revidované...
Napětí - dříve se revize vztahovala na zařízení s vyšším napětím než 50V. Dnes se nám objevuje požadavek i u zařízení s menším napětím, pokud mohou dodat výkon vyšší než 80W. To se počítá jako výkon postačující k zapálení...
A když bude chtít RT zažít "velkou kritiku", může třeba jako závadu napsat, že napáječ od notebooku je pod silnou vrstvou papírových dokumentů a hrozí přehřátí napáječe, zapálení...
Vždycky by to mělo být spíše o rozumné domluvě než o jednání hraničícím s buzerací
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3477 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 07 2025, 21:58 Předmět:
Při posledním školení nám revizák potvrdil, jaký šmejd jsou teď prodlužky. Při revizi v jednom podniku jich pár vyřadil a tak mu chystali rovnou nové do foroty na kontrolu. Musel i z nich vyřadit, neboť neprošly na spojitost PE!
Sám sem hledal nějakou prodlužku 3m v černé barvě s trojpsem a je problém najít cokoliv alespoň 1,5mm². Většina je dnes Emos navíc 1mm²
S tím zapálením nemusí být ten šmejd ani čínský. Většina uživatelů ve fabrice DELL laptop z dokiny snad ani nikdy nevytáhla. Po jednom víkendu našli na stole (nejspíš lamino) ohořený flek. Naštěstí to bylo samozhášivé a ani požárka nestačila detekovat. Já v nabíječce nenechám bez dohledu ani mobil, natož něco většího.
U trojžílových flexošňůr je často zábava i s prohozením barev fáze a nuláku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.