PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:26    Předmět: Nastavení ohřevu TUV a Tepelné čerpadlo Citovat

Předem přeji všem přítomným šťastný a úspěšný nový rok 2025. Hlavně jej prožít ve zdraví.

Skrze moji malou FVE řeším ohřev TUV u našeho TČ 1F LG Therma V split se zásobníkem 200litru (HN0913T+HU051MR)

Úplně ideální by bylo z přebytků energie ohřívat pomocí topného tělesa zásobník, ale to jsou náklady navíc a ne úplně male.

Hlavně nemáme tak velkou elektrárnu, aby to mělo smysl.

Máme měnič, který dodává energii přímo do sítě (on grid bez baterii). Tedy pokrývá i částečně spotřebu TČ.
Měnič je řádně nahlasen distributorovi a mam omezovaci prvek přetoků.
Dnes mám nastavenou teplotu TUV na 48st. V časech nízkého tarifu a přes dopoledne mám nastavenou teplotu na 51°C.
Slibuji si od toho, že bude Hlavně ohřívat vodu pres dopoledne, protože v rámci hystereze teplota vody pod 45°C padne max. po večerním sprchování.

Možná by se dalo nahřívat teplou vodu přes den navíc stupňů, aby právě již neprobíhal ohřev později, ale nedokážu se rozhodnout, zda to ma smysl vůbec takto přemýšlet anebo abych nekazil TČ anebo aby to nebylo spíš kontraproduktivní.

Budu velmi rád, pokud mi někdo z Vás odpoví. Tepelko máme první pul rok. Máme novostavbu bungalov s energetickým štítkem B.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4336
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:52    Předmět: Citovat

A co prvně projít sekci ENEGIE A EGNERTIKA V DOMÁCNOSTI. A ne dávat dotaz do sekce PORADNA?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 6003
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:32    Předmět: Citovat

Tak nízká teplota TUV, koleduješ si o Legionelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 22:07    Předmět: Citovat

To jezevec: u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min.jednou ohřívá na 51st.
Cerpadlo ma automatickou funkci (auto antilegionela), kdy jednou za tyden ohřeje vodu na 70stupnu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mirku



Založen: Jun 15, 2006
Příspěvky: 301

PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 23:44    Předmět: Citovat

nicky napsal(a):
... mám nastavenou teplotu TUV na 48st, u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min. jednou ohřívá na 51st, čerpadlo jednou za tyden ohřeje vodu na 70st ...

1. teplota od 45 do 48°C je pro růst legionelly velmi příznivá
2. trvalý průtok při takové teplotě není ochrana proti množení a určitě nefunguje po celou noc, kdy k tomu hlavně dochází
3. 51°C je stále nebezpečně málo, protože legionella při 55°C umírá až po 5 hodinách
4. za takové situace je ohřev jednou za týden na 71°C už nepodstatný
... takže - ošklivě hazarduješ se zdravím svým a svých blízkých, hlavně dětí a starších osob !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nicky



Založen: Jul 02, 2020
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 7:03    Předmět: Citovat

Tak předpokládám, když to takto nainstalovala osoba odborně způsobilá pro instalaci tepelných čerpadel a stojí si za tím, že je to v pořádku, tak co mám dělat?

Člověk se spolehne na rozum, zkušenosti technika, který je natolik zkušený, zda je to špatně anebo ne.
To není můj výmysl, že bych vodu snižoval na 50°C.

O tom popisu a teplotách ohledně této bakterie vím. I vždy je o tom plno rozporů.
Je pravda, že bojler Dražice má na termostatu označen provoz ECO, který je v návodu doporučen používat a teplotu vody udržuje na cca 55°C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund