Zaslal: ne červenec 23 2023, 14:37 Předmět: senzor proudu lem
Potřebuji poradit zapojení obvodu za HTB75-TP/SP3 tak aby sepnul relé při proudu 7-10A AC dal jsem tam LM358 a nejde to něco dělám blbě prosím o radu jak to zapojit děkuji.
Převod toho LEMu je 75A na 4V při zatěžovacím odporu 10kΩ. Bez obrázku (schéma), co jsi vymyslel je těžké radit. Při 7,5 ampérech primáru budeš mít 400mV na výstupu LEMu na 10kΩ zátěže. Pokud chceš zvýšit citlivost převodu (LEMu) můžeš protáhnout otvorem pro primár vodič několikrát, závity v sérii, jako na cívce. Dvakrát dvojnásobná citlivost atd.
Naposledy upravil barnodaj dne ne červenec 23 2023, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
"Dal jsem tam LM358" není zrovna konkrétní popis zapojení.
Kam dal, jak dal?
Ten snímací obvod má, pokud vím, na výstupu napětí úměrné procházejícímu proudu, o stejném průběhu a frekvenci jako proud. To se musí pro spínání nejprve usměrnit, pak vyfiltrovat a pak komparovat.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.