Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1462 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so duben 29 2023, 5:28 Předmět:
najbezpecnejsie a najefektivnejsie je pouzit MPPT striedac pre ohrev, potom mozes pozuit existujuce termstaty, co ale nie je najlacnejsie.
alebo mozes pouzit 3F stykac kde das kontakty do serie, ku kontaktom pripojis kondenzator pre zhasanie obluka,
termostaty nechas v bojlery ale spiralu napojis napriamo bez termostatov na stykac.
Termostatom potom ovladas cievku stykaca - tu horzi trosku problem ak sa ti zlepi stykac, nemas tam ziadnu dalsiu ochranu
- pripadne dat 2 stykace do serie - napr. jeden stykac pracovny termostat druhy stykac bude ovladat havarijny termostat
Musis dodrzat aby Vmpp panelov bolo +- napatie spiraly a vykon spiraly odpovedal vykonom panelov (niektore MPPT striedace umoznuju napojit aj vykonnejsie panely a obmedzia vykon)
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1707 Bydliště: Blansko
Zaslal: so duben 29 2023, 7:03 Předmět:
Při přímém napojení bez elektroniky ztratíš podstatnou část výkonu, hlavně při nižších osvitech. Na trhu je hafo tzv. optimalizátorů, který to ohlídají a převedou DC na AC, ale počítej s cenou cca 6 - 10k kč.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 696 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so duben 29 2023, 7:59 Předmět:
Ďalej okrem spomenutého pri priamom napojení na špirálu (priamo ponorenú vo vode) je riziko v prípade závady špirály, že z toho vyrobíš generátor vodíka. Mám na mysli situáciu, keď praskne vonkajší obal špirály a voda sa dostane k odporovému drôtu.
Čiže ako napísal mikollar, pozháňaj si k panelom striedač.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 29 2023, 16:33 Předmět:
To spínanie by sa dalo lahko vyriešiť jedným FET-om. Skorej mám obavu, ako by to bolo s napätím? Povedzme že by kolektory dávali pri plnom osvetlení 230V. Keby bolo osvetlenie nižšie a napätie by kleslo? čo potom?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20409 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 29 2023, 17:50 Předmět:
Samozřejmě, jen musíš počítat s tím, že její výkon se blíží čtverci napětí, tedy 2 kW spirála dá při polovičním napětí teoreticky 500 W, prakticky to bude kolem 550 W, protože odpor spirály roste přibližně přímo úměrně s její teplotou a poloviční napětí neznamená poloviční proud, ten je o něco větší.
Při méně ohřáté spirále bude z ní logicky teplo odváděné pomaleji, protože teplotní rozdíl mezi spirálou a vodou bude menší, zatímco tepelný odpor zůstává stejný. Ale to teplo nemá mnoho možností, kam jít, většina výhřevné plochy tělesa je v ohřívané vodě (ztráty vedením do nádoby zanedbávám, protože ty nakonec také skončí ve vodě, jestli má boiler dostatečnou izolaci), takže spirála bude i při menším výkonu vždy teplejší právě o tolik, aby dodávaný výkon byl rovný výkonu vodou odebíranému.
Ale to jsou přece základy fyziky, za jejich neznalost by tě pan Joule nepochválil.
Jak známo, maximum výkonu dodá zdroj tehdy, když odpor zátěže je rovný vnitřnímu odporu zdroje, při účinnosti 50%. V grafu dole jsou černé puntíky v místech maxima výkonu s údajem optimálního zatěžovacího odporu. A taky je vidět, že je lepší zatížit panel zdrojem konstantního napětí. A o to se snaží ty optimalizéry.
To není potřeba.
Můžeš vyzkoušet v praxi. Vem si 6V žárovku a připoj ji na 3V baterku. Místo aby svítila, tak bude žhnout, ale energii z baterky vezme všechnu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20409 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 29 2023, 19:22 Předmět:
Správně, v případě zatížení topným tělesem to při osvětlení panelu nějak fungovat bude vždy.
Jde hlavně o to, že ten boiler odebere všechno, cokoli do něj ten panel dokáže natlačit. Panel vyrábí nějaké napětí, které protlačí topným tělesem nějaký proud. Jestli je panel schopný při tom napětí dodat vyšší výkon, než si těleso dokáže odebrat, nic se neděje, boiler ohřívá, jen panel není zatížený plným proudem, jaký by byl schopný v té chvíli dát.
Jestli to panel proudově nedá, klesne na něm napětí na hodnotu rovnou úbytku napětí vyvolaného proudem na součtu odporu tělesa a všech odporů v cestě vedení k němu. Tady vzniká omezení proudem, jaký je momentálně panel schopný dodávat. Tak pravil jistý pan Ohm.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.