Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19348 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 09 2023, 14:03 Předmět: R100 a R101
To není o britskejch vzducholodích ale tepelných ochranách motorů.
Dědkové elektrikáři, co jste s tím ještě dělali, mám dotaz: Do jakýho proudu jsou v tom "topítka" a od kterýho jde proud přímo bimetalama? A je pravda, že když se rozebere, tak už nikdo nedokáže správě poskládat zpět ty tři textitový posuvný stavítka? Má to smysl vůbec rozebírat? Nojo, ale rozebrat to musím, jeden z kontaktů nevede...
Co místo toho? Já znám jen ty moderní dvoutlačítkový ochrany na DIN lištu, ty ale nemají pomocný kontakty.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1290 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 09 2023, 16:24 Předmět:
Podľa toho to TU sú R100 nadproudové jistící relé a R101 nadproudové jistící tepelné relé _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19348 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 09 2023, 19:33 Předmět:
jirka5 napsal(a):
Ahoj, něco tu mám, jakej proud potřebuješ?
Mělo to být na kompresor Orlík, kde je motor 7 nebo dokonce 9 KW. Osazen R100/12-18A. Rozběh hvězda trojůhelník a zapínáním přímo silovky otočným spínačem CS63. Za ním R100 ochrana a stykač ovládanej přes ní a tlakovej spínač. Za hlavním stykačem dva stykače na hvězda/trojůhelník, odstup řízenej 5 sekund časovým relé. Není to originál ale přebastl někdy z roku 1998. Kompresor je polovina osmdesátek.
Nakonec to nebyla R100 ale celkově vibracema všechny šroubky svorkovnic povolený o půl až jedenapůl otáčky (divím se, že nevypadaly či nevyhóřely dráty a svorky) a v tom hlavním stykači nevodivej škvarek na pomocným kontaku. Takže jen šroubovák a pilník. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 661 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt březen 09 2023, 23:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
...Co místo toho? Já znám jen ty moderní dvoutlačítkový ochrany na DIN lištu, ty ale nemají pomocný kontakty.
Díky!
Podle mě by tam měl být motor 7,5kW (teda pokud je to třípísťák). A co místo zastaralého jistícího nadproudového relé R100? Třeba něco podobného v moderním provedení a od stejné firmy EPM Elektropřístroj (alespoň podle značky "m" v kroužku). Pro 7,5kW motor je to tepelné nadproudové relé T17 I 19A G EPM, případně dražší T17 II 19A G EPM. Relé jsou uzpůsobená k montáži přímo do svorek stykačů, pro samostatnou montáž je zapotřebí ještě H17 G EPM adaptér.
Setkávám se hlavně s DDR tepelnýma ochranama a ty jdou rozebrat a složit celkem snadno - třeba když chci opravit spínací kontakt (pouze rozepínají ovládání pro stykač, "silovina" je stále průchozí) protože zrovna stykač, který ovládala shořel třeba kvůli podnapětí, protože stejnosměrně ovládaný stykač má v sérii z cívkou předřadný odpor, který je v klidu propojený klidovým kontaktem. Po seputí je tak na cívce, co si pamatuju, tak u jedné verze snad jen 5V u 24V stykače. Střídavý stykač tohle řeší impedancí cívky, která je vyšší u seplýho stykače, než u rozeplýho.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.