Zaslal: pá březen 03 2023, 9:07 Předmět: Spínání LED zdrojů s nárazovým proudem pomocí relé
Jaké máte zkušenosti a informace o spínání LED zdrojů pomocí relé?
Např. jak si poradí 10A relé při spínání 4ks 7W led "žárovek" z hlediska studeného startu?
Pro domácnost určené zdroje nejsou většinou od výrobce známé inrush proudy (ani ty značkové).
Záleží to kus od kusu, ale orientačně se někde uvádí 100 násobek jmenovitého, někde desítky A pro jeden zdroj a i výrobce samostatných zdrojů uvádějí třeba 30A.
Vlivem vlastností sítě však na druhou stranu proud pro spínání několika svítidel může z teoretických stovek A spadnout podstatně níže.
Zajímá mě možnost použití nějaké kompaktní součástky jako rezistor, termistor, případně tlumivka pod vypínač, ale zase aby vyšla impedance pro jistič.
Existují tedy i "inrush" relé, které zvládají inrush proudy 100A, ale je omezená nabídka.
V 6mm řadě (ideálně) i s kontakty z AgSnO2, které by mohly vydržet více, se nepřipouští větší startovací proud. Výjimkou bylo o pár A více u AgNi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6847 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:14 Předmět:
Slušný zdroj má předřazený NTC. Pokud není, je vhodné jej doplnit. Provozovat zdroj bez něj není dobré pro relé, ani pro ten kondík, co se drasticky nabíjí, ani pro ten můstek, co přes něj ten drastický proud protéká. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá březen 03 2023, 12:22 Předmět:
U těch 7W ledek bych se tím vůbec netrápil. Když si obyčejné mechanické kontakty poradily i se spínáním 100W žárovek, kde ten proud u studeného vlákna je daleko vyšší, tak ty zdroje pro ledky (navíc často bez nějakých větších kondenzátorů, protože pak by aspoň ty ledky neblikaly) přežijou v pohodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6847 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2023, 12:32 Předmět:
Po ránu jsem špatně četl, omlouvám se. Led žárovky mají, co jsem zatím měl tu čest kuchat, naprosto vždy předřazený pojistkový rezistor kolem 10Ω a filtrační C v prvních jednotkách µF, což je pro jakékoli kontakty úplně v pohodě i pokud bude třeba 10 žárovek paralelně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Sice se to nedá na první pohled poznat, ale zbývá tedy doufat, že seriózní výrobci ty prvky už používají a když jich nebude moc paralelně, že to relé unese.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6847 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2023, 14:39 Předmět:
To je právě to, od led zdrojů. Tedy krabička k led pásku, s větším výkonem, z Číny a s kondíkem za graetzem přimo na síť. To pak ty kontakty svařuje. Pouhý 10Ω rezistor v sérii, pokud je na něm za provozu s ohledem na příkon zdroje zanedbatelná ztráta, problém proudové špičky řeší. Pro větší výkony pak nezbývá, než použít to NTC, což také všichni seriózní výrobci používají. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.