... 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
Jenže to norma nepřipouští. Všechny vodiče musí být v jednom kabelu.
Řešil bych to taky tak. Tato kosmetická vada podle normy je bezpečná. A měl bych i klidné spaní. A možná je lepší mít PE vodič sice tahaný čtyř žilově , ale utažený v každé svorce extra.
Kabely přeznačím smršťovačkou.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15552 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 28 2014, 7:46 Předmět:
Po bitvě je každý generál. Ale jak píšeš, že druhým bys to dal vykopat, tak to prostě vydlabej. Právě pro sebe a vlastní rodinu bych to dělal lépe než doporučuje norma a kachle dáš prostě jiné nebo to zamaskuješ nějakou křiklavě červenou barvou. Prostě mysli na potomky a dělej to tak, jak to budou předpokládat i oni, že je to udělané. Osobně by mě to jeden den sralo, večer bych se ožral a ráno to vydlabal a pak bych si to mohl svádět na to, že jsem byl ožralej, ale za rok nebo dva bych byl spokojenej, že jsem to tak nakonec udělal. Bolavej zub taky neokecáš a musí jít vrtat nebo ven a jak je potom prima, že už nebolí !
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út leden 28 2014, 12:24 Předmět:
Moc to prožíváte, to že to není přesně podle normy, ještě neznamená že je to řešení nebezpečné, Průřezy jsou přece dostatečný, je to v mědi, montuje si to doma pro sebe, tak proč ne. Je to určitě lepší než kdyby to někdo odfušoval dle norem správnýma kabelama.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út leden 28 2014, 13:04 Předmět:
Soemtron napsal(a):
rezis napsal(a):
... 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
Jenže to norma nepřipouští. Všechny vodiče musí být v jednom kabelu.
Já mám tedy nejasný pocit, že i podle normy může být PE vedeno zvlášť. Tedy pravda, ne v jiném kabelu a už vůbec ne spojením jiných žil, ale principielně tam přidat zvlášť PE snad jde. Existují přeci případy, že na PE (průřez) jsou jiné nároky, než na vodiče pracovní.
Ale nejsem úplně praktický elektrikář, možná si něco špatně vysvětluju nebo to platí pro jiné případy.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út leden 28 2014, 14:35 Předmět:
Nedávno jsem takovej případ řešil,kabel CYKY 4Bx6 a na tom naizolepenej CY 6 žlutozelenej,původní PEN v kabelu přebarvenej namodro.Fungovalo to prej 8 let dobře,nikomu to neubližovalo,stejně se musel nechat koupit 5x6 a vyměnit to,byla to revizní závada.
BTW.Jinak bych to udělal tim postupem,co kolega (PE mimo druhym kabelem 4x2.5 a ve tlustym 4x4 PEN přebarvit).Podle toho výkresu vpodstatě nic jinýho nezbejvá,pokud teda nechce zničit ty omítky/obklady.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 28 2014, 20:22 Předmět:
Za jistých okolností platí vyjímka a PEN stačí 6mm2 Cu. Jinak nabízené řešení není tak hrozné. Existují mnohem horší prasárny.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.