Jak na TN-S
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:49    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
... Nevím jak to chodí u ČEZu ale např. Eon účtuje u nových odběrů poplatek 500Kč za každou 1A hlavního jističe.

To je jedno, ten poplatek je stejný.

Jinak bych celé toto diskusní vlákno přirovnal k tomu, jako když radíme někomu jak jezdit bez řidičáku, autem bez STK, se špatně fungujícími brzdami, a bez znalosti (a ochoty dodržovat) platné předpisy!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6109
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:55    Předmět: Citovat

O to větší kreativitu můžem předvést, ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:04    Předmět: Citovat

Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:11    Předmět: Citovat

monterjirka: máš doma vše naprosto v pořádku? Vím, že to co chci není košér z hlediska provedení. Nicméně chci posoudit od ostatních hledisko bezpečnosti. Což by neměl být dle mě problém.
Neboj platné vyhlášky mám jen dělám trochu jinou část oboru. A opravdu elektrikáře které znám a jsou v okolí bych si domů nepustil.... už jsem po jedné firmě viděl rozvaděč s namontovaným chráničem jenže jaksi nepřipojeným. Proč protože v jenmom světle byl spojen PE s N takže lítal ven. Takže asi tak...

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:44    Předmět: Citovat

to: rezis
Píšeš, že máš platné vyhlášky, ale to co chceš provést, spíš svědčí o opaku. Že tím porušíš spoustu norem, je ti zřejmě fuk.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:00    Předmět: Citovat

Není mi to fuk. Proto to řeším a proto řeším i možnost přeložení eletroměru. Prostě je kus domu přes který se nedostanu. Nebo dostanu s takovými náklady a problémy, že se na to můžu .... a mohl jsem to nechat viset na hliníku v TN-C. Což sice bylo dle tehdejších norem, ale já v tom bezpečnostní problém vidím.
Jde mi o to aby to bylo bezpečné. A tedy v tomto řešení nevidím bezpečnostní problém. A ptám se kdo ho vidí. A v čem.

Není to nájem, ani zakázka je to pro me/rodiče.

PS: norma je pouze doporučení Smile

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19578
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:03    Předmět: Citovat

Doporučení, to ano. Ale s tím, že to musíš udělat bezpečněji, než požaduje norma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:07    Předmět: Citovat

Hille hledám právě tu nebezpečnost tohoto mého dočasného řešení...

Edit. i když v podstatě bych to každého jiného nechal vysekat že....

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19578
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:25    Předmět: Citovat

Hlavní potíž je v tom, že do hlavního rozvaděče máš přívod 5C, takže 4B už nemůže pokračovat, i když pominu skutečnost, že PEN v mědi prostě musí mít průřez 10 mm2, což tam nemáš.
PEN už nejde připojit pouze na PE nebo N.
Takže přemístění měření ven a natažení nového kabelu je jediné správné řešení, aby to pak prošlo revizí.
Když si objednáš rozvodnici s rezervou, můžeš pro druhý byt osadit podružný elektroměr (na DIN lištu je už dnes vyrábí kdekdo) a vystačíš s jedním fakturačním měřením, za kterým si můžeš před zaplombováním osadit "stoupačkovou" svorkovnici a z ní vyvést kabely dva. Proti tomu ani rozvodáři nic nemají, je to za plombovanou částí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:35    Předmět: Citovat

Asi blbě napsáno. Chci to trochu jinak. Přívod je 5C a já chci pokračovat do podružného v 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:38    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
monterjirka: máš doma vše naprosto v pořádku? ...

Dovolím si tvrdit, že mám doma elektroinstalaci odpovídající požadavku norem platných v době, kdy elektroinstalace vznikla. A když jsem předělával koupelnu, trochu práce jsem si přidělal s tím, že jsem to chtěl mít podle platných norem, ale přívod z rozváděče to jednoduše neumožnil, ale nějak jsem to vymyslel.
Ono je těžké na internetu radit někomu, koho neznám a nevím jak moc čemu rozumí, nějaké řešení, které by chtělo "vymyslet na místě podle konkrétních detailů".
A vedle seriozních kutilů, kteří když to nejde "ideálně", snaží se najít nejméně špatný kompromis, se najdou i lidé, co mají svoji vizi jak něco našvindlovat a zkoušejí různé diskuse než najdou někoho, kdo jim jejich nápad, sice hrozný, ale nějak funkční, posvětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:53    Předmět: Citovat

Já to chápu. Jak jsem napsal taky bych to lidi nechal vysekat a nediskutoval. Volím prostě nejmenší zlo. A když to vemeš jak říkáš tak elektroistalace byla Ok dle tehdejších norem dokud jsem do ni nerýpl.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:36    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
... jak říkáš tak elektroistalace byla Ok dle tehdejších norem dokud jsem do ni nerýpl.

To je ten největší problém, že to, co se dělá nově, by se mělo udělat podle "nových" norem a napasovat to na starý rozvod buď dost dobře nejde, nebo to působí směšně...
A to raději moc nepřipomínám prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu, protože se dělá vyhodnocení rizik a podle toho se řeší ochrana před bleskem a přepětím...
Vymění se střešní krytina, už by se měl přehodnotit hromosvod, ale v tom okamžiku to zpravidla vychází tak, že by mělo být víc svod, lepší uzemnění, vnitřní ochrana (přepěťovky),...

Když už jsem zmínil ten Stavební zákon - ten ukládá mít po celou dobu platnou dokumentaci, pokud se ztratí, musí se nahradit dokumentací skutečného provedení. Ale zákon nehovoří a rozsahu, podrobnosti, způsobu zpracování dokumentace.
Takže digitální foťák a fotit, fotit a fotit...
Ono se to hodí, když se něco předělává... Elektrika se dá "písknout" s vodou v plastu je to horší Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 0:48    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
... 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
Jenže to norma nepřipouští. Všechny vodiče musí být v jednom kabelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 5:58    Předmět: Citovat

Já jenom nevím , proč tam do nového podružného nedáš chránič a TN-S nemáš jen v rozvodech z něj . Jde jen o jedno , nedat si chránič do hlavního , jen hodiny HDO a hlavní jistič no a z přívodu z minulehlavního rozvaděče se odbočit před chráničem v něm . Nevidím nejmenší důvod , proč by to nemělo v "podružném" bytě být bezpečné . No a třeba budeš za pár let dělat v domě větší úpravu a ten 5x přivedeš . Nevím , proč by jsi se měl s někým z dodavatelů či s revizákem vybavovat o tom , že tento jistič je pro jinou bytovou jednotku .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund