Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zásuvka na prodlužovák
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bastlir40



Založen: Aug 27, 2010
Příspěvky: 463
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:49    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti

Pro někoho blbosti, někdo to považuje za vážnou věc. Dodávám že se bavím o rozvodu TN-C . Jen jsem chtěl radu a vysvětlení od zkušenějších a odborníků. Netušil jsem že dostanu od většiny přes prsty víc než kdybych je strčil do zásuvky. Inu prostě nová doba..... . Tak se omlouvám že se ptám a řeším blbost. Cry

_________________
Zdraví vás Mirek

www.mojeelektro.xf.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18692
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:57    Předmět: Citovat

Hill to podle mne myslel tak , že se OPĚT míchají jablka s hruškami . Tato otázka a různé prodlužky a rozbočky bych právě Hille sloučil narozdíl od dalších slučovcích tendencí .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1290
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:05    Předmět: Citovat

Jestli je soustava, ke které se prodlužovačka připojuje TN-C nebo TN-S je úplně jedno.
Správně udělaná prodlužovačka je třídrát, zelený/žlutý na kolíku, pracovní nepřekřížené a na jejich barvách nezáleží, pouze zelený/žlutý nesmí být NIKDY pracovní, vždy musí být ochranný.
Ale pracovní jsou pracovní, ať už jsou hnědé, modré, šedé, černé nebo fialové.

p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4042
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:05    Předmět: Citovat

Nehledal bych v tom také žádnou vědu. Včera jsem měnil v jednom zesu (spotřebič třídy 1) toroid. Přívodní šňůra na pevno a káble L a N byly "prohozené" v zalité vidlici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18692
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:08    Předmět: Citovat

Dvoudrátová prodlužka se zde již také několikrát i s principy propírala ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:16    Předmět: Citovat

Olchor napsal(a):
Pokud je všechno zapojené správně, je to jedno. Ale už jsem se potkal se starým spotřebičem, kde bylo N a PE spojené. To pak nastane tma..

Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3504
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:33    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...

U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...

Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.

Montére zklidni hormon a čti pořádně.
Jednak je zde řeč o prodlužovačce a v příspěvcích to bylo okomentováno a pak rozmístění vodičů v zásuvce v uvedené normě platí pro pevné vnitřní rozvody a je pouze doporučením.
Citace z normy ČSN 33 2130 ed. 2 – silové rozvody:
"Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu."

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19592
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:43    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...

Ale něco takového elektrikář přece neudělá. Elektrikář ví, že dvoužilová flexošňůra má nalisovanou vidlici a mění se celá. Zalisované vidlice se neopravují.
To udělá fušer, co si myslí, že když to trefí ten elektrikář Dařbuján, že on to trefí taky.
Jenže o tom, že se uvnitř nemá neznalý uživatel co hrabat, je napsáno tučně už v návodu. Bývá tam i uvedeno, zejména u spotřebičů žravějších, že se spotřebič zapojuje výhradně na pevně instalovanou zásuvku, v poslední době se i výslovně upozorňuje na to, že prodlužovačky nejsou přípustné (to pro ty, kdo nechápou, že když je dovolená jen pevná zásuvka, není dovolená pohyblivá, ani kdyby ji na skříň přitloukl).

Jestli budeme pořád muset počítat s tím, že síťový rozvod musíme zabezpečit tak, aby se nic nestalo ani takovým nedoukům, co si kostru hodí jako pracovní vodič a v rozvodnici přemostí chránič, aby jim pořád nevypínal, naskáčou nám brzy vrásky jak hluboká orba, tlaky v konečníku a požadavky na zabezpečení zařízení v prostorách s vnějšími vlivy BA1-BA3 (laici, děti a postižení, v tomto případě včetně potenciáně postižených), ba dokonce AL2 (zvířata).
Situace, kdy se v tom hrabe kdekdo, totiž nemá řešení, ať už končí fáze vlevo nebo vpravo.

Jo, a Eleman má pravdu! Skutečně je poloha fáze vlevo jen doporučená, jakkoli nadále patří k řemeslnické cti "kolíkem nahoru a fázi vlevo". V řadě okolních i vzdálenějších zemích je zase zvykem očekávat fázi v pravé dutince, ale v důsledku je to jedno - o tom jsem se už dříve zmínil.
Spotřebičům to musí být jedno kdekoli, pokud nevyužívají nějakého neškodného fyzikálního úkazu, jako ty kotle ionizaci vzduchu k hlídání plamene.
Každý jiný spotřebič s pohyblivým přívodem a vidlicí, u kterého má význam, zda má fázi na hnědém či modrém vodiči, není v pořádku a jeho vidlice nemá v zásuvce pod napětím co pohledávat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2596

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 18:31    Předmět: Citovat

Hille - marná snaha, elektrice přece rozumí úplně každý, třeba tady:
http://www.zive.cz/poradna/zasuvka-380v/sc-20-cq-506546/default.aspx?consultanswers=1
Jinak já mám univerzální odpověď: "Pokud se na tohle musíte ptát, objednejte si na to někoho, kdo se ptát nemusí."

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19592
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 19:54    Předmět: Citovat

Já vím, elektrika nevyžaduje mnoho speciálních montážních pomůcek, kabely jsou tvárnější, než potrubí, tak se stala oblíbeným objektem činnosti kutilů, jejichž znalosti rizik jsou často nulové.
A pak na fórech budou kázat něco o tom, že na modrém nikdy nesmí být fáze a nepoužitý kontakt, který tam dříve nebyl a měl tedy dál zůstat nepoužitý, klidně s něčím propojí...
Ještě, že jističe a chrániče tak často zabrání nejhoršímu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 19:56    Předmět: Citovat

Nalevo fázi máme snad jenom v CZ/SK/PL,když se zkouší 3drát šňůra s litou vidlicí,tak vesměs svítí modrej a hnědej je DEAD.
Ve svý prodlužce to mam ošéfovaný,v kabelu 3x2.5 je PE a dva černý s číslama ( 1 a 2 ,pak zrcadlově),3 zásuvky bílý s L nalevo,jedna hnědá s L napravo,vypínač a LED.Kabel je dokonce stíněnej (byl zadara),punčoška na PE ve vidlici,ochrání teda i při proseknutí o železo.Jenom je pakárna do tý vidlice tu 2.5° měď namordovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6572
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:00    Předmět: Citovat

Nejhorší je, že při Darwinovi to odskáčou nevinní.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17949
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 0:49    Předmět: Citovat

Ruprecht napsal(a):

p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.

Taky jsem ji párkrát koupil z modrýho za cívkou, když bylo HDO rozpojený. Určitě taky znáš tohle: Novej barák, vše (aby se ušetřilo) včetně ledničky přes jeden společnej 4P/25/0,03A chránič. Majitelka říká, "Občas mě rozteče lednička a musím natáhnout tuhle páčku (chránič)"... Samozřejmě, stykač HDO napájenej z chráněný fáze na nechráněnou N v elektroměráku. Vypadne jen někdy. Někteří kolegové moc při práci nemyslí. A navíc, prošlo to revizí. Shocked
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 593
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 8:59    Předmět: Citovat

Trochu k tématu, celkem pěkně je to vysvětleno jak to má být a podle obrázků taky proč.
http://elektrika.cz/data/clanky/zapzaas000306/view

K tomu jestli L vlevo nebo vpravo tak existovala taková říkačka :

vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví ten je ču**k
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 17:56    Předmět: Citovat

Já doma mám pohyblivý třívodičový kabel od něčeho zdemontovaný (možná kabel k ATX zdroji a uštíplá koncovka, nebo byl od něčeho jińýho, to už opravdu nevím...), docela dlouhý, asi 2-2,5m, černé barvy, který měl napevno nalisovanou přímou vidlici, a když sem strčil šnůru do zásuvky, a brnknul o modrej zkoušečkou, tak svítila. Přitom zásuvky máme zapojené dobře, tj. podle pravidla levá fáze, pravá nulák, kdo to neví, ten je č.... Very Happy... Problém vyřešilo ,,odstřižením" té originální, pravděpodobně někde v číně blbě nalisované vidlice, a namontování obyčejné, nové... S podobnou šnůrou jsem se setkal na praxi, a taky při opravě nějakého spotřebiče doma, ale teď nevím, co jsem to opravoval.

Naposledy upravil CZJKP1 dne st prosinec 11 2013, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund