Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:49 Předmět:
Hill napsal(a):
Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti
Pro někoho blbosti, někdo to považuje za vážnou věc. Dodávám že se bavím o rozvodu TN-C . Jen jsem chtěl radu a vysvětlení od zkušenějších a odborníků. Netušil jsem že dostanu od většiny přes prsty víc než kdybych je strčil do zásuvky. Inu prostě nová doba..... . Tak se omlouvám že se ptám a řeším blbost. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:57 Předmět:
Hill to podle mne myslel tak , že se OPĚT míchají jablka s hruškami . Tato otázka a různé prodlužky a rozbočky bych právě Hille sloučil narozdíl od dalších slučovcích tendencí .
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:05 Předmět:
Jestli je soustava, ke které se prodlužovačka připojuje TN-C nebo TN-S je úplně jedno.
Správně udělaná prodlužovačka je třídrát, zelený/žlutý na kolíku, pracovní nepřekřížené a na jejich barvách nezáleží, pouze zelený/žlutý nesmí být NIKDY pracovní, vždy musí být ochranný.
Ale pracovní jsou pracovní, ať už jsou hnědé, modré, šedé, černé nebo fialové.
p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.
Nehledal bych v tom také žádnou vědu. Včera jsem měnil v jednom zesu (spotřebič třídy 1) toroid. Přívodní šňůra na pevno a káble L a N byly "prohozené" v zalité vidlici.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:16 Předmět:
Olchor napsal(a):
Pokud je všechno zapojené správně, je to jedno. Ale už jsem se potkal se starým spotřebičem, kde bylo N a PE spojené. To pak nastane tma..
Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:33 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...
U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...
Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.
Montére zklidni hormon a čti pořádně.
Jednak je zde řeč o prodlužovačce a v příspěvcích to bylo okomentováno a pak rozmístění vodičů v zásuvce v uvedené normě platí pro pevné vnitřní rozvody a je pouze doporučením.
Citace z normy ČSN 33 2130 ed. 2 – silové rozvody:
"Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu." _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...
Ale něco takového elektrikář přece neudělá. Elektrikář ví, že dvoužilová flexošňůra má nalisovanou vidlici a mění se celá. Zalisované vidlice se neopravují.
To udělá fušer, co si myslí, že když to trefí ten elektrikář Dařbuján, že on to trefí taky.
Jenže o tom, že se uvnitř nemá neznalý uživatel co hrabat, je napsáno tučně už v návodu. Bývá tam i uvedeno, zejména u spotřebičů žravějších, že se spotřebič zapojuje výhradně na pevně instalovanou zásuvku, v poslední době se i výslovně upozorňuje na to, že prodlužovačky nejsou přípustné (to pro ty, kdo nechápou, že když je dovolená jen pevná zásuvka, není dovolená pohyblivá, ani kdyby ji na skříň přitloukl).
Jestli budeme pořád muset počítat s tím, že síťový rozvod musíme zabezpečit tak, aby se nic nestalo ani takovým nedoukům, co si kostru hodí jako pracovní vodič a v rozvodnici přemostí chránič, aby jim pořád nevypínal, naskáčou nám brzy vrásky jak hluboká orba, tlaky v konečníku a požadavky na zabezpečení zařízení v prostorách s vnějšími vlivy BA1-BA3 (laici, děti a postižení, v tomto případě včetně potenciáně postižených), ba dokonce AL2 (zvířata).
Situace, kdy se v tom hrabe kdekdo, totiž nemá řešení, ať už končí fáze vlevo nebo vpravo.
Jo, a Eleman má pravdu! Skutečně je poloha fáze vlevo jen doporučená, jakkoli nadále patří k řemeslnické cti "kolíkem nahoru a fázi vlevo". V řadě okolních i vzdálenějších zemích je zase zvykem očekávat fázi v pravé dutince, ale v důsledku je to jedno - o tom jsem se už dříve zmínil.
Spotřebičům to musí být jedno kdekoli, pokud nevyužívají nějakého neškodného fyzikálního úkazu, jako ty kotle ionizaci vzduchu k hlídání plamene.
Každý jiný spotřebič s pohyblivým přívodem a vidlicí, u kterého má význam, zda má fázi na hnědém či modrém vodiči, není v pořádku a jeho vidlice nemá v zásuvce pod napětím co pohledávat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 10 2013, 19:54 Předmět:
Já vím, elektrika nevyžaduje mnoho speciálních montážních pomůcek, kabely jsou tvárnější, než potrubí, tak se stala oblíbeným objektem činnosti kutilů, jejichž znalosti rizik jsou často nulové.
A pak na fórech budou kázat něco o tom, že na modrém nikdy nesmí být fáze a nepoužitý kontakt, který tam dříve nebyl a měl tedy dál zůstat nepoužitý, klidně s něčím propojí...
Ještě, že jističe a chrániče tak často zabrání nejhoršímu.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út prosinec 10 2013, 19:56 Předmět:
Nalevo fázi máme snad jenom v CZ/SK/PL,když se zkouší 3drát šňůra s litou vidlicí,tak vesměs svítí modrej a hnědej je DEAD.
Ve svý prodlužce to mam ošéfovaný,v kabelu 3x2.5 je PE a dva černý s číslama ( 1 a 2 ,pak zrcadlově),3 zásuvky bílý s L nalevo,jedna hnědá s L napravo,vypínač a LED.Kabel je dokonce stíněnej (byl zadara),punčoška na PE ve vidlici,ochrání teda i při proseknutí o železo.Jenom je pakárna do tý vidlice tu 2.5° měď namordovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 11 2013, 0:49 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.
Taky jsem ji párkrát koupil z modrýho za cívkou, když bylo HDO rozpojený. Určitě taky znáš tohle: Novej barák, vše (aby se ušetřilo) včetně ledničky přes jeden společnej 4P/25/0,03A chránič. Majitelka říká, "Občas mě rozteče lednička a musím natáhnout tuhle páčku (chránič)"... Samozřejmě, stykač HDO napájenej z chráněný fáze na nechráněnou N v elektroměráku. Vypadne jen někdy. Někteří kolegové moc při práci nemyslí. A navíc, prošlo to revizí.
Jirka
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 11 2013, 17:56 Předmět:
Já doma mám pohyblivý třívodičový kabel od něčeho zdemontovaný (možná kabel k ATX zdroji a uštíplá koncovka, nebo byl od něčeho jińýho, to už opravdu nevím...), docela dlouhý, asi 2-2,5m, černé barvy, který měl napevno nalisovanou přímou vidlici, a když sem strčil šnůru do zásuvky, a brnknul o modrej zkoušečkou, tak svítila. Přitom zásuvky máme zapojené dobře, tj. podle pravidla levá fáze, pravá nulák, kdo to neví, ten je č.... ... Problém vyřešilo ,,odstřižením" té originální, pravděpodobně někde v číně blbě nalisované vidlice, a namontování obyčejné, nové... S podobnou šnůrou jsem se setkal na praxi, a taky při opravě nějakého spotřebiče doma, ale teď nevím, co jsem to opravoval.
Naposledy upravil CZJKP1 dne st prosinec 11 2013, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.