Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 30 2013, 7:59 Předmět:
Ať ti do toho zakreslím cokoli, asi to nebude správně. Jestli je tam ještě nějaká propojka fáze z jednoho okruhu do druhého, pak to ten elektrikář myslel nějak jinak, protože pro ten druhý okruh pak chybí obě nuly.
To chce prozvonit jednotlivé dráty, aby bylo jasné, kam který vede, případně, zda tam v barevném značení někdo neudělal prasečinu, protože zapomněl na jeden vývod, tak to dohání tudy.
Vypínač č. 6+6 , to jsou dva schodišťové vypínače vedle sebe. Ovládá dva nezavislé světelné obvody. Proto ta propoj přívodní fáze. Jeden obvod pro předsíň a jeden pro chodbu. Třeba. V každém obvodu musí být dva vypínače č.6 nebo dva č.6 a mjnjmálně jeden č.7. Nic složitého jen zjistit jak to autor myslel a jak to natahal.
Hezký den
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá srpen 30 2013, 20:06 Předmět:
jura,
Schodišťové přepínače ( řazení 6 + 6 ) mohou být použity i jako prostý dvouvypínač s řazením 1+ 1. Tazatel píše , že světla se odjinud nezapínají, podle toho lze soudit , že přepínač byl zapojen jako 2 prosté vypínače ( řazení 1 + 1 ) Kdyby tazatel napsal odkud je, tak věřím, že už by se někdo poblíž našel, kdo by mu poradil, nebo to i zapojil na místě.
Je to vidět i z příspěvku těsně nade mnou. Ochotní lidé by se našli.
Tímto prosím admina, zda by nešlo do pravidel tohoto fóra zahrnout, aby i nepřihlášený tazatel , který žádá radu , musel uvést alespoň přibližnou lokalitu, kde chce problém vyřešit.
Jsem z Karviné. Stejný vypínač je ve stejné místnosti, ale ten vede ven, protože tam jsou vyvedeny 3 kabely a jiný vypínač v okolí není. Ještě napíšu jednu informaci. Daný 6+6 vypínač je v předsíní, kde je jedno světlo a druhé světlo je v místnosti vedle. Ale v té místnosti je ještě jedno světlo, které má vypínač jen jednoduchý, ale dráty ze zdi trčí jen černý a šedý, hnědý je ucvaknutý a vytáhnout nejde, je ho vidět jen kousek. Ještě zkusím zítra otevřít ten jednoduchý vypínač a podívám se, jak je zapojený. A ještě jsem si uvědomil, že elektrikář, kterého jsme vyhodili z kvůli jeho neschopnosti nám udělal revizi domu, ale revizi hlavního přívodního kabelu z garáže nám dělal jiný elektrikář. Myslíte, že je na to potřeba vypojit dráty z rozvaděče kvůli přeměření? Protože přeci jen, to světlo svítilo, když tam byla jen objímka. Já vím, že by bylo nejjednodušší ho prostě zavolat, ale už s ním nechceme mít nic společného, proto to chci vyřešit jinak, nejlépe bez vyhazování tísíce korun za dalšího elektrikáře.
ZVUK2000 dorazil a vše zprovoznil! Světlo svítí, i venkovní světla budou svítit. Podle rodičů je to šikovný chlap a pokud někdo bude mít problém s elektrikou, tak doporučuji. Nakonec to prý bylo nějak divně propojené s bojlerem, ale už to funguje.
pro ZVUK2000: Bojler má chránič, ale ne v horní krabici, ale v dolní, kde se zapíná podlahové vytápění. Když zmáčknu čudlík na chrániči, vypne i bojler.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 01 2013, 20:45 Předmět:
Lidi, děláte mi radost, i takto by mělo fórum fungovat.
O důvod víc, napsat si do profilu, odkud jsem. Není to přece nic, zač by se měl člověk stydět, a mnoho věcí by třeba šlo rychleji.
Jarda, t.č., tedy ještě čtyři dny, Žuljana, Pelješac, Jižní Dalmácie (HR)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.