Ako sa da docielit strata puzlu z ink, citaca.. mi nieje jasne, bud je vadny alebo soft je na dve veci....
Najít příčinu je pak úkolem pro service.
Bývají to vyklepané konektory, ulámané kabely, prasklé těsnění enkodéru, vyschlé kondíky, popraskané stínění, studeňáky v prokovech a tak bych mohl pokračovat ještě možná i jednou ))
Napájení čítačů i celé odměřování je v 98% zálohované.
Kontrola se používá právě z těch uvedených důvodů.
Po výpadku zálohy, nebo i po alarmu se musí provést vždy referenční jízda osy, protože pozice není jistá.
Vlastně ano, stává se že kvůli snulování osy se volá servis ))
Ako sa da docielit strata puzlu z ink, citaca.. mi nieje jasne, bud je vadny alebo soft je na dve veci....
No to nevim, ale docilit se da. Nejspis to bude kombinaci chveni a ruseni. Bezne to mame ma strojich resene tak, ze IRC snima linearni pohyb prevodem retezove kolecko-retez. Kdyz je to umistene na tunovem "voziku" ktery jezdi po stroji 20m sem a zpatky, dost se to cele trepe. Takze i kdyz se merena cast nepohybuje, otresy zpusobenými pojezdem, praci stroje apod. se mereny prevod neustale chveje a IRC neco vysila. Pokud se do takoveho chveni priplete ruseni od stykacu (kabel i 30m, na masine i kolem jsou motory radove v desitkach KW) je mozne se dekoder pulz neveme, pripadne ho vynecha samo IRC z duvodu ze nestiha. Tolik moje teorie.
Resenim bylo dat tam IRC s presnosti o 2 rady vyssi nez potrebuji a nulovym pulzem korigovat chybu. Jede to i tydny bez nastavovani referencniho bodu bez nejmensich problemu, takze jsem dal neztracel cas hledanim v cem byl vlastne problem.
Neujede, bude se to neustale synchronizovat na prislusny nasobek impulzu odpovidajici poctu otacek coz je v poradku.
System takhle opravdu uz leta funguje. Se zminenym strojem byly problemy, vyrobce to resil nejakym odrusenim na civkach stykacu, kabelem s dvojitym stinenim apod. ale bylo to vesmes k nicemu. Nakonec napsali do manualu k ridicimu systemu, ze je problem v mech. konstrukci stroje a je treba jednou za hodinu dojet na doraz a citac vynulovat. Vyjednali jsme snizeni ceny a vyresili to takhle.
Jednou za hodinu syncovat mašinu, to by musel dodavatel jít s cenou fakt hodně nízko.
By mě zajímalo co tam kdo mohl podělat.
A už to tu padlo - co rušení na indexu? To tam není?
Tak ještě jednou: Index se NEDÁ použít pro korekci čítače
Ale dá, sám jsi tu psal o kalibraci, při které se to používá a je otázkou technologie snímačů a aplikace, jak často se ta kalibrace provádí. Podívej se třeba na inkoustovou tiskárnu, tam se při tisku s hodně DPI kalibruje sakra často.
Nepsal jsem o kalibraci.
Jinak to napíšu - používá se pro nulování čítače na startu, né pro jeho korekci za provozu.
U tiskárny bych to i pochopil když jednou za pár řádek preventivně udělá nájezd na referenci aby předešla rozjetí čítače vlivem jednoduchosti kodéru a vstupních obvodů, ne u CNC kde chyba kodéru vyrobí škodu za mego.
Jednou za hodinu syncovat mašinu, to by musel dodavatel jít s cenou fakt hodně nízko.
By mě zajímalo co tam kdo mohl podělat.
A už to tu padlo - co rušení na indexu? To tam není?
Problem s rusenim indexu se minimalizuje tim, ze se signal index bere v uvahu jen okne +-10 impulzu od bodu kdy se ocekava. Pokud neprijde, system zahlasi chybu.
Z IRC jde jak ABZ tak i jejich negovane hodnoty, spoustu rusivych signalu se tak odfiltruje jeste pred vstupem do kvadraturniho dekoderu.
Osobne se domnivam, ze chyba vznika pri tom chveni, napr. kdyz ruseni "prodlouzi" nektery z pulzu a dekoder je nestiha vyhodnotit apod. Nicmeme jak uz jsem zminil, uvedene reseni bez problemu funguje a tento typ zavady se opravdu spatne hleda, tak jsem to dal nerozpitvaval.
Tenhle konkretni pripad byl roubovani elektroniky na "starou poctivou litinovou masinu". Dopadlo to tak, ze se jeden dodavatel vymlouval na druheho. Po tehle zkusenosti se snazim ridici systemy vyrabet sam. V kazdem pripade to vyjde levneji.
Chyba nevzniká při chvění, vznikla už v návrhu.
To že se přenáší i negované signály zvětšuje problém, který částečně potlačuje.
pokud tedy jde o RS-422 připojení (tak jsem to pochopil), je 30m vražda.
ono totiž je rozdíl v tom na straně reciveru porovnávat dvě napěťové úrovně, nebo vyhodnocovat proudovou smyčku.
Na tyhle vzdálenosti se používá resolver nebo nějaká sběrnice (Fanuc02/EnDat/Mitsubishi HSSI).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.