Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:21 Předmět: Zásuvka na prodlužovák
Zdravím všechny. Celý život si myslím, že správné zapojení zásuvky je: levá zdířka Fáze pravá zdířka Nulák a na kolíku Ochranný vodič. Popřípadě že je dvouvodičový přívod, tak Nulák na ochranný kolík a pak na pravou zdířku. Koupil jsem si nové zásuvky na prodlužku http://shop.emos.cz/zbozi/1906010400-zasuvka-prima-bila a když jsem je rozebral, docela mě zamrazilo v zádech. Označení L a N je opačně. Je dnes snad jedno kam který drát se připojí a nebo je to zase nějaký vtípek od číňanů? Děkuji za vysvětlení.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:30 Předmět:
Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:38 Předmět:
Eleman napsal(a):
Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní.
To je mi jasné ale když si s tím udělá prodlužku někdo, kdo o tom nic neví a jsou to pro něj jen písmenka, tak např. při probíjení pračky může dostat pěknou ránu místo aby ho to ochránilo. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:41 Předmět:
bastlir40- pračka je zařízení třídy I. Pokud bude mít rozvody v pořádku, tak ve chvíli, kdy mu začne probíjet pračka, bude mít komplet tmu. Bez následků na zdraví. A to bude vždy, i když bude L vlevo nebo vpravo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:50 Předmět:
Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...
U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...
Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:55 Předmět:
Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče. _________________ Zdraví vás Mirek
rmbw už ti to tady vysvětlil. Roztrojky fázi přehazovaly doprava. Když se objeví fáze na kostře, potká se s ochranným vodičem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:12 Předmět:
pepik9- ano, u kotlů to tak je, nejen u Dakonů Ale tam je to díky zapojení jednotky.
Nejsem silnoproudař, ale pořád nechápu kde je podle Bastíře40 ten zakopaný pes. Hlavně by bylo dobré ozřejmit zda se baví o soustavě TN-C nebo TN-S. I když v konečném důsledku je to asi jedno, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče.
JE to jedno. Jak by se ku*va mohla dostat fáze na kostru spotřebiče???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:22 Předmět:
Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti: u pracovních vodičů mimo pevný rozvod (t.j. u rozdvojek a prodlužovaček) není jejich zapojení vůči ochrannému kolíku předepsáno.
A, až na ty kotle (které mimochodem není dovoleno připojovat prodlužovačkou ani z rozdvojky, přečtěte si to v návodech), musí všechny spotřebiče být schopné bezpečně pracovat bez ohledu na to, jak je pólovaná zásuvka.
Uvědomte si, že v zemích, kde nepoužívají francouzský (jako u nás), anglický nebo švýcarský model zásuvky, převládá buď německá Schuko nebo jedna z více italských. A právě do nich lze vidlici zasunout ve dvou polohách, protože spojení s ochrannou soustavou je zajištěné pérky po stranách (Schuko) nebo středovým kolíkem (italské) a vidlice do zásuvek lze vrazit v obou polohách.
A jde o stejné spotřebiče tam i tady, jen s jinou síťovou šňůrou, proto to musí být jedno, na které straně fáze je.
A nejde jen o odnímatelné součásti zásuvkových rozvodů. V bytových rozvodech se fáze vlevo a kolík nahoře jen doporučuje s tím, že při opačném pólování zásuvek se rovněž doporučuje zapojit tak v objektu všechny zásuvky (6-61, jestli se nepetu)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:33 Předmět:
U prodlužek či rozboček bylo popsáno . No a u rozvodů dle starších norem znělo doporučení na levou dutinku . No ale to doporučení revizák vyžadoval bezpodmínečně a bylo to dobré i pro elektromechaniky , kontroloval se jeden bod . Bohužel je nová doba .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.