Zaslal: so duben 03 2010, 12:51 Předmět: Smart-UPS 700 - kalibrace po výměně baterie
Vyměnil jsem v Smart-UPS 700 baterie, nechal je plně nabít, připojil zátěž 30-50% a potom jsem odpojil napájení k ups. Jenže UPSka už po 10 minutách odpojila zátěž. Zkusil jsem UPSku vypnout a zapnout a zátěž se opět připojila, pod cca 6 minutách byla opět odpojena. Takže tenhle postup kalibrace asi není ten pravý ořechový protože i pokud indikátor nabití ukazuje úplné vybití, tak je UPSka schopná po znovuzapnutí ještě fungovat. Tenhle postup jsem vygooglil a měl by fungovat jenže to jaksi nefunguje. Dál jsem našel, že se různé verze SmartUPS dost liší(tato prý třeba neumožňuje nastavovat napětí baterie v eeprom) v kalibraci, proto se ptám raději tady(i když to téma bylo již několikrát probíráno). Nejhorší je, že tento podobný postup jsem našel i tady: http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#manual-runtime-calibration. Současné vybíjení probíhá takto:
Baterie je na 100% - odpojím napájení
cca po 1 minutě je baterie na 80%
pod další minutě na 50%
pak to rychle klesne na cca 30%, pak se to pomalu vybíjí do 0%.
Celé to trvá jen 10 minut!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 03 2010, 12:55 Předmět:
Napiš odkud jsi, pak se dá říct, ke komu to máš blíž - té UPSce se musí "říct", že dostala new aku a že si má udělat novou kalibračku. Jinak by totiž nabíjela furt stejně, jak zjistila při starých baterkách - a ty nové Ti poměrně rychle zlikviduje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 03 2010, 14:56 Předmět:
Můžeš, pokud porozumíš tomu, co o tom najdeš na netu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No něčemu rozumím, něčemu ne. Dost se píše o tom, že pro USA zasílají calibration-key, což mi je v ČR k ničemu. Pak se dá ještě nastavit battery constant, ale o tom vím prd, vím jen že si tu konstantu nemůžu vycucat z prstu a že indikátor "Battery Voltage" ukazuje pořád to samé nezávisle na tom battery constant(nyní mi ukazuje 27.3V, v průběhu nabíjení 27.5V), což by sedělo pro 2 AKU v sérii.
Tak jsem nastavil to battery constant, ale nevypadá to, že by to mělo na něco vliv. K čemu to vlastně je? Výdrž je při 39% zatížení jen 11 minut(mělo by být tak 25min). Měřil jsem napětí při vybíjení skončilo to když bylo napětí 19V(9.5V na akumulátor), což odpovídá, ihned po přepnutí na zálohu bylo na akumulátorech 12.8V, tak nevím proč je tam tak malá výdrž.
no tak pokud to mělo 9,5V/aku, takuž prostě byly vybitý. Kolik W zátěže to bylo? ono to zase nemá tak velký kapacity, když se z toho bere velkej proud., jinak co tady mám, tak 700 APC smart vydrží s 100W zátěží a 2x long 7,2Ah přesně hodinu
PS. nabíjí správně? kolik mají aku V při plným nabití?
PS2: ta batteryconstant ríká UPSce, kolik energie je v akumulátorech, aby mohla psát, že zbývá XY minut provozu.
PS3: pokud se nezná přesná batteryconstant, tak stačí nastavit maximum co jde a nechat UPS ku vybít (bez připojené komunikace) a ona si uloží správnou konstantu. Před tím procesem musí být nabitá na 100%
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.