mrkivka
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:10    Předmět: Maximální proud na DPS Citovat

Když povedu na DPS proud od svorky k relé, jaký může být maximální proud? Na čem záleží maximální hodnota proudu, kterou můžu vést PS? Dá se vést třeba 230V/10A?
Návrat nahoru
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:20    Předmět: Citovat

Jsně,že můžeš.Ta zatižitelnost záeží na šířce měděné cesty,protože tloušťka je daná sílou mědi daného plošňáku.Cladící schopnost je mnohem větší než u kulatého vodiče,takže celkový průřez můžeš mít podstatně nižší než pro kulatý vodič stejného zatížení.Jestli jsou na to nějaké tabulky nevím.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:23    Předmět: Citovat

Pokud se ti jedna o proud, tak si stahni tady softik "Vypocet proudove zateze": http://printed.webove-aplikace.com/software.

Pro vedeni sitoveho napeti po DPS musis dodrzovat izolacni vzdalenosti...pokud vim, tak to ma byt nekolik mm, kolik presne, to ti ted nepovim, protoze si na to nemuzu vzpomenout. Zkus pohledat tady na foru, nekde se to rozebiralo.

_________________
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
pepen
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:45    Předmět: Citovat

Da, o plosnacich si precti neco napriklad zde:

http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34PPN/prednasky/
Návrat nahoru
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32087
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:45    Předmět: Citovat

Pro 230V je to tuším 6mm povrchové vzdálenosti mezi spoji.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4511
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:37    Předmět: Citovat

Ale nemerat cinskym metrom... Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:07    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Pro 230V je to tuším 6mm povrchové vzdálenosti mezi spoji.

To je vzdálenost mezi živou a neživou částí. Mezi dvěma živými ale stačí i 1mm, záleží na povrchové úpravě desky a čistotě prostředí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
echinus



Založen: Feb 17, 2008
Příspěvky: 80

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:09    Předmět: Citovat

Atlan napsal(a):
Ale nemerat cinskym metrom... Very Happy


a v čem je lepší český než čínský? Jedinný rozdíl je snad v několikanásobné ceně českého oproti čínskému.

EKKAR napsal(a):
Pro 230V je to tuším 6mm povrchové vzdálenosti mezi spoji.


Takových zavedených pravidel jsem již slyšel nespočet, a nikdy nebylo uvedeno za jakých podmínek platí a za jakých ne. Tady pak zůstává jedniná rada co vždycky funguje, použít zdravý úsudek. A mít na paměti, že špatné posouzení situace múže mít v krajním případě nedozírné následky.

Navíc ve většině aplikací jsou součástky na síťové napětí natolik velké, že přílišné miniaturizování cest i izolačních mezer postrádá smysl. Navíc čím dál od sebe cesty budou tím spíš zabráníš nepříjemnostem při oživování, kdy se klidně může stát, že se měřícím hrotem/šroubovákem/... dotkneš dvou i více cest, tak proč se nepříjemnostem hezky nevyhnout.

_________________
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:27    Předmět: Citovat

cuprextit se vyrábí minimálně ve 4 tloušťkách fólie, průřez se ještě dá zvětšit pocínováním.
Na rozebraném PC zdroji se může každý podívat, jakým průřezem si čínští soudruzi troufají posílat 40-50A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:32    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
Na rozebraném PC zdroji se může každý podívat, jakým průřezem si čínští soudruzi troufají posílat 40-50A.

Jo to je docela sranda...ja honim 50A na 105um folii a sirce cest nejakych 8,5mm. A oni maji 35um folii.

_________________
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34079
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:51    Předmět: Citovat

V PC zdrojoch to byva casto posilnene bud cinom alebo drotom + cinom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:53    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
V PC zdrojoch to byva casto posilnene bud cinom alebo drotom + cinom.


A z druhý strany čokoládovým laminátem. Za čas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12372
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:56    Předmět: Citovat

To je časem čistý uhlík, taky vede elektřinu Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18692
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 6:54    Předmět: Citovat

A obráceně , správně volená šířka spoje pracuje jako pojistka . Často u autoradií .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34079
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 8:49    Předmět: Citovat

Preruseny spoj som v PC zdroji videl zatial len raz (a to bola vyrobna vada), je tam dost inych suciastok, ktore funguju ako poistky Very Happy Ale poistka na primari je spravidla velmi kvalitna, zhori malokedy - v celom byte tma, ale poistka v zdroji vydrzi Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund