zdravim, na internetu na zahranicnich serverech jsem cetl o ochrane vstupu prvkem Gas Discharge Tube, coz je podle meho doutnavka.
Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?
Doutnavka se dávala na vstupy antenových zesilovačů, aby k něčemu byla tak by měla mít zapalovací napětí menší než stačí natropit škodu v polovodičích.
Gas discharge tube by mohla být i bleskojistka, která má start ionizace usnadněn přítomností nějakého alfa zářiče.
Zapalovací napětí doutnavek se udává v katalozích nebo ho změříš.
dekuji za upresneni,
nevite jeste prosim nekdo, kde takove bleskojistky sehnat v praze?
M.
dej řeč s nějakým starším mechanikem od Telecomu a nebo prolez bývalé kryty CO, kde jsou kabelové hlavy od bývalých linek, je to taková khaki piksla obdélník naležato s kulatými rohy s víkem na klipsy.
V principu by se s tím mělo manipulovat jako s mírně radioaktivním materiálem, takže dětem v jeslích to zrovna cucat nedávej...
Zapalovací napětí ani u silně radioaktivních doutnavek nepůjde pod 50V.
Hlavní výhoda doutnavek je v tom že pokud nezapálí nemají žádný svodový
proud jako polovodičové prvky.
Zapalovací napětí ani u silně radioaktivních doutnavek nepůjde pod 50V.
To každopádně, vyzváněcí napětí linky bylo nějak okolo 80V, bleskojistky tam asi nebyly proto aby ho požraly
Na telefony a modemy to stačilo, kdyby to mělo chránit vstupy tuneru, buď by musely být polovodiče dimenzované, nebo by se tetelily...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt červen 19 2008, 18:01 Předmět:
meereck napsal(a):
Muze mi prosim nekdo poradit, jakou doutnavkou chranit vstup proti vyssim napetovym spickam? je to jedno kterou?Dekuji Mirek
Jenom bacha - jestli myslíš VF vstup, tak tam je lepší čtvrtvlnný zktratovací vedení. Klasická bleskojistka má svoji kapacitu, i když řádově v pikofaradech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ochranné prvky ochrání zařízení proti indukovanému přepětí. Při přímém úderu blesku jsou na prd. Viděl jsem jak se na el.sloupu roztrhávaly izolátory a v rozvodně "odstartoval" izolátor po přímém úderu blesku. Asi tak ještě hodinu potom mi pískalo v uších, stál jsem na zastávce a ta je asi 100m od té rozvodny.
Ochranné prvky ochrání zařízení proti indukovanému přepětí. Při přímém úderu blesku jsou na prd. Viděl jsem jak se na el.sloupu roztrhávaly izolátory a v rozvodně "odstartoval" izolátor po přímém úderu blesku. Asi tak ještě hodinu potom mi pískalo v uších, stál jsem na zastávce a ta je asi 100m od té rozvodny.
Pro tyto případy je vhodné nosit ssebou pohotovostního Jima Beama v náhrudní Faradayově klícce.
diky vsem za reakce, muj vstup je diferencialni, signal 100kHz a chci nejakym zpusobem chranit moje zarizeni (na vstupu je pristrojovy zesilovac). Napadlo me chranit oba vstupy proti zemi s tim, ze to chci co nejmene zatizit (zdroj signalu je nachylny). Stale ale nemam jasno, co pouzit za ochranny prvek.
Dal by se pouzit i oddelovaci transformator? V tom take nemam zadne zkusenosti.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červen 20 2008, 10:52 Předmět:
Tady se dá uvažovat i o VF filtru - strmou a vysokou špičku "roztáhne" do šířky a sníží její amplitudu. Pak už jen ochranné diody proti zemi a napájení a napájení proti zemi pojistit transilem, kdyby se přes diodu na něj dostalo víc, než snese. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.