Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 04 2007, 14:44 Předmět:
Tak to je pravda,ale to je normální,ze při konstrukci se vždy objeví nedostatky,které při teoretickém návrhu nejsou vidět. Chyby děláme všichni,tak hlavně to nevzdávej a dotáhni to do konce.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: ne březen 04 2007, 17:00 Předmět:
Tak už som zasa chytrejší ! Ono človek sa stále učí, najlepšie na vlastných chybách, ako tak nad tím rozmýšľam nestačilo by keby som jednu skrutku z jednej strany vodivo odizoloval aby som prerušil tú závitovú smičku ?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 04 2007, 17:15 Předmět:
Bude to lepší,ale potom musíš dát ještě izolaci pod ty hliníkové profily,protože by se zkratovali těmě trafo plechama. Měřil jsi to napětí na té smyčce?
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po březen 05 2007, 11:39 Předmět:
Ako som ju rozobral tak som zistil že keď som ju skladal tak som medzi transformátorové plechy a hliníkoví profil vložil izoláciu z papierovej pásky, tak som sa dal odizolovať jednu stranu tej šrúbovnice ale už som to nedorobil lebo mám rozrobených viacej vecí naraz, tak to musím po dorábať a trafo nechať na neskorej.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st březen 07 2007, 1:00 Předmět:
Tak som tu znova ! Prerušil som tú smyčku na tej šrúbovnici a musel som prepnúť na multymetry rozsah na mV AC aby som tam vôbec niečo nameral ! Bolo tam cca 80mV ! Našiel som doma prefotení z nejakej knihy návod na stavbu rozptylovej zváračky a tam píše na stiahnutie toho trafa aj ako materiál hliník, len čo tam vyvaruje je to že podmienka je aby to bolo z nemagnetického materiálu !!! Inak že sa môže použiť ľubovoľní materiál teda samozrejme aby bol pevní a odolní voči teplu !
Zdravím.
Pánové, na stažení toho trafa doporučuji kromě svorníků (šroubů) pouze izolační materiál, pozor také na vířivé proudy. Mám s tím vlastní zkušenost, když jsem jako učedník před mnoha lety vinul takovýto svářecí transformátor pod vedením velmi zkušeného praktika, na takového dneska už těžko narazit. Nejen stažení trafa, ale i kryty musely být z nevodivého materiálu.
Straw
Zdravím.
Pánové, na stažení toho trafa doporučuji kromě svorníků (šroubů) pouze izolační materiál, pozor také na vířivé proudy. Mám s tím vlastní zkušenost, když jsem jako učedník před mnoha lety vinul takovýto svářecí transformátor pod vedením velmi zkušeného praktika, na takového dneska už těžko narazit. Nejen stažení trafa, ale i kryty musely být z nevodivého materiálu.
Straw
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: pá březen 09 2007, 23:35 Předmět:
Aj tak mi to je trocha divné ? Skorej by som sa prikláňal k tej variante toho návodu čo mám prefotení z tej knihy ? Lebo logicky ak je ten materiál magneticky nevodiví tak teoreticky bi nemal narušiť tie magnetické siločáre ? Ale zasa môže mať vplyv na indukčnosť, v tomto naozaj neviem ? Asi to zostane u praxe a budem to musieť vyskúšať ! Pomerám jeho vlastnosti tak ako to mám poskladané z tými hliníkovými profilmi a musím zohnať nejakí noví materiál ako náhradu toho hliníku a potom to pomerať znovu ! Sám som zvedaví ako to dopadne ?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so březen 10 2007, 15:10 Předmět:
Ahoj, ten hliník Ti mag siločáry nenaruší,ale indukuje se v něm napětí. Cívku motáš měděným drátem a měď je taky nemagnetická přitom se v ní indukuje napětí,dej si říct.
Přesně tak, nevím, co jsi četl, ale pokud máš stažené plechy jakýmkoliv elektricky vodivým i nemagnetickým materiálem, jde o závit nakrátko, ve kterým se indukuje proud. Takže se nediv, že i naprázdno to trafo hodně bere. To jsou právě tyto chyby. A dej si říct.
Opravdu si dej řict.
Já jsem na stažení trafa použil také tvrdé dřevo a vůbec neměj obavy,že to bude hořet.
Pokud tam dáš hliník,nebo něco sice nemagnetického,ale vodivého,tak je to vodič.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so březen 10 2007, 15:48 Předmět:
To mi je jasné ! Ale už sme tu o tom písali, ja sem ten závit z tých profilov prerušil a pomáli nič som tam nenameral ? Tak ako to môže robiť skrat na krátko keď sa tam nič neindukuje ? Leda že by pri záťaži ? To som nemeral ! Ale potom by teoreticky malo biť nejaké napätie na tých profiloch aj na prázdno ? No ale asi to tak bude keď to píšete viacerý, tak to trafo budem musieť prerobiť od základu. Ďakujem všetkým bastlírom za drahocenné rady a teraz budem musieť prejsť od teórie k praxi ! Ale som rád že sa to tu trocha prebralo, teraz už viem čomu sa vyvarovať ako to potom prácne viac krát prerábať lebo každý kto niekedy staval a navíjal tak veľkí trafák vie o čom hovorím a istotne som nečerpal informácie len ja sám ale podľa toho koľko to čítalo ľudí tak toto téma asi zaujalo viacerých bastlírú !
Založen: Jan 04, 2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Tady někde v republice
Zaslal: so březen 10 2007, 17:49 Předmět:
Koukam že se tady stále dohadujete či stáhnout plechy dřevem nebo kovem.Je to uplně jedno akorat u kovu(běžně se používá vingl)se dávají pertinaxové podložky pod šrouby(matka,perovka podl.,rovná ocel podl.,a na konec pertinax podl.)Dává se to pod všechny matky popřípadě se dávájí ještě pertinaxové trubičky na šrouby když procházejí skrz trafoplechy.Tím pádem je odstraněn tzv.závit nakrátko.Jo a ještě jsem zapoměl mezi vingl a trafoplechy vložit izolační papír.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: ne březen 11 2007, 13:18 Předmět:
Houdy, to sa mi celkom dobre zamlúvá, nemusím zháňať noví materiál a hlavne to celé prerábať ! Je jednoduchšie odizolovať tie skrutky. Keby to fungovalo tak by to bolo fajn. A dýk !
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 4 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.