Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út leden 28 2020, 21:19 Předmět:
Pre sinclair: Ďakujem za rady. No s tým D je to trocha zložitejšie. Niekedy možno pobeží aj do D ale zatial nie. Vyriešil som to provizórne menšou remenicou aby to výkonovo stačilo do Y. Už je to provizórium snáď 10 rokov. Už medzitým stihol motor aj raz zhorieť práve preto že vypadla jedna fáza a samozrejme ako správny elektrikár som tam nemal ani istič. Nie to ešte ochranu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 28 2020, 21:39 Předmět:
Tak tenhle motor v podstatě na 25A/B ochranu nepotřebuje , je spíš problém ho zatížený spustit . Měl jsem ho na katru a když jsem víc zabral , tak šel .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 29 2020, 7:46 Předmět:
Máš ponětí , jaký je ve většině případů "připojovací" jistič u rodinného odběrného místa ? Mám ho taky . Pro průmysl by mne nenapadlo , že by někdo přemýšlel o rozvodné skříni ...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st leden 29 2020, 8:26 Předmět:
Samozrejme že mám ponatí jaké jsou připojovací podmínky k rozvodné síti. Musíš si ale umět poradit. To že na je na jističi napsané 25/B neznamená, že nutně musí vypínat podle charakteristiky B. Musíš v tom vědet chodit jako advokáti mezi paragrafi.
Naposledy upravil kutilmil dne st leden 29 2020, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 29 2020, 8:32 Předmět:
Stejný motor 7,5 kW mám na cirkuli a musí se spouštět přepínačem Y/D. A to je hlavní jistič M 24,7A (charakteristika pro motory). Zásuvka je jištěná pomalými pojistkami 20A. Aby hl. jistič držel, nesmí být při rozběhu podstatněji zatížený dalším odběrem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 29 2020, 10:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
...R100 byly ve spojení se stykačem vrcholně spolehlivé. Vypadávaly spolehlivě při ztrátě jedné fáze.
Při značném zvýšení proudu jako při výpadku fáze reaguje správně nastavené relé spolehlivě. Ovšem při pravidelně se opakujícím krátkodobém přetížení může být zcela neúčinné. V podobných případech je nutné nadproudové relé kombinovat s hlídáním teploty přímo ve vinutí.
Například na manipulačních linkách lesního závodu odcházely motory okružních pil 7,5 kW i několikrát za rok a relé R100 nevypínaly. Řezali silnější dřevo, než na jaké byla linka dimenzovaná. Krátké přetížení při záběru pily s následnou přestávkou nestačilo k aktivaci tepelné spouště relé. Vinutí motoru se přitom nestačilo dostatečně chladit a časem došlo k poškození izlolace. Nepomohlo ani zvýšení výkonu na 10 kW. Silnější motor dokonce přežil jenom týden, protože obsluha mu dávala tím víc zabrat...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 29 2020, 12:49 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ja potichučku pošepkám že ja mám hlavý 25 charakteristika D. Ale ticho nech sa to nepriatel nedozvie.
Jo tak u nás kdyby elektroměrovej technik viděl při výměně elektroměru jistič s D charakteristikou, tak odmontuje starej a novej tam už nedá. Nesplněný technický podmínky odběrovýho místa.
Na tohle dojel soused, měl hlavní jistič J7K 24,7A ale pod víkem byly střeva od J7K 33A aby mu nepadal jistič přetížením od elektrodovýho elektrokotle.
Neraagoval asi rok na výzvu k výměně za nový typ, co má ČEZ v seznamu a tak ho odpojili. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 29 2020, 15:57 Předmět:
Ty se nechávají jenom dožívat. Současně musí mít hlavní jistič označení nezaměnitelné a bez poškození neodstranitelné. Nelze použít typy umožňující vyměnit kryt s potiskem, nebo hmatník ovládací páčky za jinou barvu. U ČEZu to platí pro jističe instalované po roku 2001.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.