Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Kondenzační kotel
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1378
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 15:03    Předmět: Citovat

pepik9 napsal(a):
citace:
V přízemí jsou také použity tlustší trubky.
....Ty se při topení uhlím nechávali otevřené naplno, většinou samospád. ...

Ne tak docela. Soustava se vyvažovala. Na dříku uzavíracího ventilu byly něco jako zápichy (tři) a topenář nastavoval ventil podle potřeby na ten který zápich, přiškrtil tím průtok. Nejmenší průtok se nastavoval na značku nejblíže k ovládacímu, zpravidla bakelitovému kolečku. Blbě vyvážená soustava se vyznačovala tím, že topilo pár radiátorů stoupačky nejblíže kotli a na vzdálenější se již jaksi nedostávalo... V bytovce kde se předělávala kdysi dávno uhelná kotelna se samotížnou soustavou na plyn jsme si docela užili a pamatuju si, že nebyla sranda přesvědčit partaje o nutnosti zásahu do topení u nich v bytě.

_________________
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1688

PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:57    Předmět: Citovat

EL34 -
Nezlobte se na mne, ale ve své předchozí odpovědi jste napsal: "Podkroví s termostatickými ventily má daleko chladnější zpátečky z radiátorů, než přízemí bez ventilů. V přízemí jsou také použity tlustší trubky."
Tak jsou tam ty regulační armatury, nebo ne?
Na druhou stranu jste si sám ověřil, že z radiátorů, osazených termostatickými ventily, je vratná voda "daleko chladnější". Toho musíte dosáhnout u všech radiátorů.
Pokud radiátor po přiškrcení průtoku začne hučet, znamená to, že se snížil průtok vody a stoupl diferenční tlak na škrtícím členu. To má za následek prudké zvýšení rychlosti vody v sedle ventilu a hlukové projevy. Soudobé kotle, pracují s minimálním vodním obsahem a je nutno zajistit trvalý průtok vody jejich výměníkem. Použité oběhové čerpadlo pak překonává nejen odpor kotle, ale i topného systému. A protože máte použity velké světlosti potrubí, jeho hydraulický odpor je minimální. Přebytek tlaku se pak maří právě na regulačních ventilech radiátorů. Mám vypozorováno, že současné běžné radiátorové termostatické ventily začínají hučet při diferenčním tlaku asi 10 kPa (0.1 Baru).
Jak jste správně napsal, lze tomu odpomoci snížením výkonu oběhového čerpadla, pokud je však regulovatelné. Pomůže i rozložení diferenčního tlaku mezi ventil a uzavírací šroubení radiátoru, (již jsem zmiňoval). Dalším, nouzovým řešením, může být přiškrcení kulového kohoutu na výstupu pod kotlem - s tím však opatrně!
S instalací speciálních regulátorů diferenčního tlaku nepočítám...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6570
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:07    Předmět: Citovat

To by mně fungoval dobře. Teplota kolem 50ti, zpátečka tak 30°C.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EL34



Založen: Sep 21, 2009
Příspěvky: 621
Bydliště: Chrast u Chrudimi

PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:48    Předmět: Citovat

Jestli máš klasický tak kolik ti spotřebuje plynu za sezonu?
Mě ten geminox sežral za sezonu asi 1110m3 plynu (11/14-4/15)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6570
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 0:07    Předmět: Citovat

20716 kWh 1,6242 Kč/kWh
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EL34



Založen: Sep 21, 2009
Příspěvky: 621
Bydliště: Chrast u Chrudimi

PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 19:12    Předmět: Citovat

Tak jsem nevydržel a kotel rozdělal. Podařilo se přepnout oběhové čerpadlo ze stupně III. na I. ( III = 84W, II = 58W, I = 38W). Po tomto se snížil hluk systému. Takže teď již snad docílím chladné zpátečky.

Tak paráda, zpátečka u kotle je chladná a začalo z toho i více kapat kondenzátu. Taky trochu poklesl tlak v systému.,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15560
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 20:38    Předmět: Citovat

No a tím jsi vyřešil všechno, další komplikace bych nechal jen pro ty, co je chtějí řešit. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6570
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 22:01    Předmět: Citovat

Já to mám upravený tak, že když topí, jede na trojku a při zhasnutém plameni na jedničku
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund