p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15562
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 8:35    Předmět: Citovat

pdp7 napsal(a):
Nakonec se ukázalo že jsem to předělával zbytečně! Chyba v projektu.

Stejně je problém jen v tom, že jsi to původně udělal jinak. Chybu v projektu si budou vždycky řešit po svém, ale nemá vliv na práci. Příště neopravuj projektanta, ale dělej, co máš. Tobě nesmějí vyčítat ani zbla, ale jen platit za práci. To ostatní tě může zajímat až budeš nějaký akcionář.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 14:17    Předmět: Citovat

Jenže tady všichni zapomínáte, že existuje jakési ISO900x, a i když je to norma často dost kontraproduktivní, většinou záleží především na tom, jak jsou nastaveny postupy a řešení různých situací přímo v konkrétní firmě. Navíc v našem kulturním prostředí se předpokládá, že existuje cosi jako "odborná firma", která nepracuje slepě dle zadání.
Hovořím čistě obecně, nevyjadřuji se k tomuto konkrétnímu případu, který je asi příliš elementární.
Prostě mám pochybnosti, podám hlášení, kontaktuje se projektant/zadavatel a pochybnosti se řeší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pdp7



Založen: Sep 15, 2014
Příspěvky: 216

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 18:19    Předmět: Citovat

Dobře, že sem někdo taky tohle napsal. Taky nechci být jen opicí dělající slepě jen podle zadání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 23:06    Předmět: Citovat

Na druhou stranu právě proto existuje to ISO, aby v případě pochybností bylo jasné, koho kontaktovat a jak problém vyřešit. Upravit si to podle sebe je potenciálně nebezpečné a proto to tyto normy přímo zakazují.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17950
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 23:34    Předmět: Citovat

V pátek jsem radil telefonem na dálku jednomu elektrikáři, jak vyzkoušet topení v podlaze, který spíná SSR. Říkám mu: "Máte klešťák?" Odpověď: "Ne, ale mám multimetr ". Já: "Nastavte ho na střídavých 10A a připojte ho paralelně na kontakty zapnutého jističe okruhu, co vás zajímá, vypněte jistič, proud poteče přes ampérmetr, ten ukáže proud do topení , pak zapnete zase jistič a odpojíte ampérmetr aby Vám to neopálilo hroty multimetru." Odpověď: "Tak jo". Za chvíli slyším pár sprostých nadávek a za chvíli elektrikář na mě do telefonu: "Vyhodilo to domovní jistič a nožovku až v RISce." A já: " Jak jste to zapojil?" Odpověď: " No na jistič a nulovou šínu". Shocked
Takže jsem to vzdal, protože pokud elektrikář s 10 lety praxe neumí změřit proud multimetrem, tak je beznadějný na dálku něco radit s opravou. To je úroveň řemesla, co? Rolling Eyes
Kdyby se náhodou někdo divil, proč zkoušet zrovna takto a ne třeba jen napětí Vadaskou, tak z důvodu, že topení je z několika smyček a podle proudu se pozná, jestli jedou všechny, případně jestli SSR nejede jen půlvlnou.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32087
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 6:32    Předmět: Citovat

To je to samý, jako radit na auto-fóru způsob, jakým se měří klidovej odběr auta po uzamknutí a "uspání" všech řídicích jednotek. Tak se taky měřák s rozsahem řádově pod 0,5A musí připojit paralelně ke kostřicímu kabelu baterky, počká se půl hodiny, až "usnou" všecky jednotky a ten kabel se odpojí od baterky - aniž by se přerušil měřicí spoj od baterky ke kastli = měřák ukáže zbytkovej odběr auta. Proč se to dělá takhle a ne prostým spojením odpojený baterie se zbytkem auta "bez šťávy" je to, že všecky jednotky po novým připojení napájení "obživnou" a dělají reset, což vytváří asi tak 5A a někdy i víc vysokou odběrovou špici těsně po připojení baterie - a v podstatě vždycky po přerušení napájení neboli i tehdy, když přepneme měřák na jinej rozsah (většina měřáků nemá tu vlastnost, že by na proudovým rozsahu i při přepínání držela celistvost proudovýho okruhu - s výjimkou klešťáků, jenže ty zase nejsou běžně tak citlivý, aby změřily stejnosměrnej proud pod 100mA = normální klidovej proud "zdravýho" auta).
No, hezky jsem to takhle v nejmenovaný diskusi popsal i se zdůvodněním PROČ TAK A NE JINAK - no a během tejdne jsem tam měl 6 soukromejch zpráv, kde si šikulkové stěžovali, že jim shořel měřák - buď ho na proudovým rozsahu připojili paralelně k baterce (1 umělec - ten si dokonce popálil ruce od žhavejch kabelů), anebo sice měřák připojili správně, ale na rozsahu větším než 1A a po "uspání" všech jednotek ho přepnuli na nižší rozsah - vyvolali krátkej výpadek napájení a tím ty jednotky zase "vzbudili" (4 umělci) - a ten poslední neměl nic lepšího na práci, než že sice všecko učunil správně, ale když naměřil klidovej odběr těsně pod 100mA, tak zmáčknul "dálku vod centrálu" aby se podíval, jestli nezapomněl vypnout rádio... a bylo vymalováno.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2596

PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:30    Předmět: Citovat

Když už tu bylo zmíněné relé SSR, dám jako OT do placu svou zkušenost s použitím třífázového reverzačního relé SSR pro spínání asynchronního motoru. Třeba to někomu ušetří nějaký čas při zkoumání, proč ten krám nefunguje.

Na dílně pracovník zkoumal, proč se motor netočí, když na všech třech fázích je napětí. Problém byl v tom, že SSR mělo jednu fázi připojenou přímo bez vypínání (viz to schemátko na levé straně SSR), napětí při vypnutém SSR se dostalo na jednu svorku motoru přímo, na ostatní přes vinutí elektromotoru a obyčejným voltmetrem, pokud se měřilo mezi fází a středním vodičem se tenhle stav nedal odhalit, chtělo to měřit na motoru napětí mezi fázemi.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7105
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:14    Předmět: Citovat

ISO: Normálně to řekneš parťákovi, ten se na to normálně vys.re, a když se na to konečně přijde, tak to holt přesekáš na přesčase.
Co na tom nechápeme???

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PixelOrgy



Založen: Sep 04, 2007
Příspěvky: 1965

PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 14:25    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
... no a během tejdne jsem tam měl 6 soukromejch zpráv, kde si šikulkové stěžovali, že jim shořel měřák - buď ho na proudovým rozsahu připojili paralelně k baterce (1 umělec - ten si dokonce popálil ruce od žhavejch kabelů), anebo sice měřák připojili správně, ale na rozsahu větším než 1A a po "uspání" všech jednotek ho přepnuli na nižší rozsah - vyvolali krátkej výpadek napájení a tím ty jednotky zase "vzbudili" (4 umělci) - a ten poslední neměl nic lepšího na práci, než že sice všecko učunil správně, ale když naměřil klidovej odběr těsně pod 100mA, tak zmáčknul "dálku vod centrálu" aby se podíval, jestli nezapomněl vypnout rádio... a bylo vymalováno.


Very Happy Very Happy Very Happy Je me jasny, ze v jejich ocich jsi byl prave ty zodpovednej za jejich nekompetentnost (cti demenci)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32087
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 18:48    Předmět: Citovat

PixelOrgy napsal(a):
EKKAR napsal(a):
... no a během tejdne jsem tam měl 6 soukromejch zpráv, kde si šikulkové stěžovali, že jim shořel měřák ....


Very Happy Very Happy Very Happy Je me jasny, ze v jejich ocich jsi byl prave ty zodpovednej za jejich nekompetentnost (cti demenci)
Jak taky jinak, že? Společnej názor "máš radit tak, aby se to dalo udělat naprosto bezpečně..." - na to se nedá odpovědět jinak než že "...chytrýmu napověz a hloupýho ..."
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.