PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 21:28    Předmět: Citovat

MTP jsem si dělal (viz MERLIN) a funguje to. Přesnost sice tak 5%, ale to mi nevadí. A po rozpojení origo traf se fakt indukují kV, viděl jsem od toho vyhořelý rozvaděč. Jeden pól spojen se zemí, na druhém tolik, že se prorazil nepřímý A-metr, začal hořet a od něj vnitřek rozvaděče.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5142
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 22:35    Předmět: Citovat

Na snímání proudu do motoru od vrat jsem si namotal tráfko, co při primárním proudu 0,8A dává do 18kΩ cca 2V. Feritové jádro 20x20mm. Při připojování primáru jsem párkrát škrtnul a multimetr na sekundáru udělal pápá Cry na odpor se totiž zapomnělo.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6113
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 0:39    Předmět: Citovat

workhard napsal(a):
Na snímání proudu do motoru od vrat jsem si namotal tráfko, co při primárním proudu 0,8A dává do 18kΩ cca 2V. Feritové jádro 20x20mm. Při připojování primáru jsem párkrát škrtnul a multimetr na sekundáru udělal pápá Cry na odpor se totiž zapomnělo.

0,8A * 18kΩ / 2V = 7200 závitů, to není měřicí trafo proudu, ale zapalovací cívka Very Happy
Jednoprůchodový proudový trafo 50/5A má na sekundáru 10 závitů ! a podobný jádro. To je trochu rozdíl, ne ?
http://www.voltmetr.cz/meridla/merici-transformatory-proudu/nasuvne-transformatory-proudu/merici-transformator-proudu-mes-6230-505a-15-va-tr-1.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2131
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 7:16    Předmět: Citovat

Vzhledem k tomu že ten měřák je malý do panelu tak ten vnitřní bočník není na nějakou mnoha watovou zátěž, tak na těch 5A na maximální "výchylku ručičky" bude třeba napětí pouze stovek mV, až několika V, takže řešit na výstupu vysoké napětí nebude třeba.
To že měřící trafo nesmí být naprázdno, je pro mne novinkou kterou budu samozřejmě respektovat.

Když budu chtít měřit příkon zařízení na 230V řekněme do 200W jaké měřící trafo s jakým převodovým poměrem mi tedy doporučujete ?

Na fotce jsou ty bočníky, že by byli 0,015R se mi nezdá, to je opravdu málo to je 15R ? Pokud to nebude nezbytně nutné tak nechci zasahovat do vnitřku a měnit bočníky.



Jde mi spíše o možnost měřit přesně třeba na desetinu W než měřit kolik žere svářečka či cirgula.



P1160208.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1160208.jpg
 Velikost:  140.27 kB
 Staženo:  41 krát


P1160209.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1160209.jpg
 Velikost:  135.28 kB
 Staženo:  36 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6113
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 7:48    Předmět: Citovat

Ano, jsou to bočníky 0,015R a základní rozsah 5A.
Pro jednofázové měření by bylo možné zařadit bočník přímo do nulového vodiče (samozřejmě nepředpisově).
Jinak bych šel do nějakého malého proudového trafa 40-60A a převodní poměr bych upravil počtem průvleků.
U těch malých traf je zapotřebí dodržet odpor vedení k bočníku do cca 100mR.
Pokud by jsi chtěl jednofázově větší citlivost, tak buď změnit ten snímací odpor na 0,15R, nebo měřící trafo 10:1, to by jsi si ale musel udělat sám, třeba úpravou nějakého toho hotového trafa.
Na nastavení citlivosti tam ale takový poměr není, takže digitálně by ti to ukazovalo 10x proudu a výkonu jako pro 5A rozsah.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6581
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 19:47    Předmět: Citovat

10 závitů? To jsi osobně viděl? Všechny trafa, které jsem měl rozdělaný, měli stovky závitů na sec..
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6113
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 4:07    Předmět: Citovat

Nebylo by od věci se trochu seznámit s teorií, jak funguje transformátor Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6581
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:20    Předmět: Citovat

Jenže MTP je takový hodně divný trafo a v podstatě o teorii jsem moc nenašel
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6113
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:50    Předmět: Citovat

Divný, nedivný, ale je to pořád trafo Smile
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=26561
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6009
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:41    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Všechny trafa, které jsem měl rozdělaný, měli stovky závitů na sec..
Může být - záleží na převodvém poměru:

p = N₁ / N₂ = I₂ / I₁

V trafu s velkým primárním proudem ty stovky klidně vyjdou. Menší sekundární proud taky počet závitů zvýší. Například uváděný MTP 50/5A se sekundárem 10 závitů by v provedení 50/1A měl 50 závitů apod. Převodový poměr se mám dojem současně značí "K".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund