Při zapnutí to nepadá, mám tam softstart. Až asi po 1 hodině chodu. Pokud se nepletu, jistič by měl podle normy vydržet 1,41 násobek nominálního proudu (nebo je to 1,14, teď si nejsem jist), v každém případě trvale 15A by neměl být problém. Ale je. Myslel jsem, že je to jalovinou, ale možná je vadný jistič.
Zeptám se tedy ještě jinak. Budu vypadat jako Lama, ale což. Cívky nikdy nebyly má silná stránka. Takže dotaz: Když změřím proud do trafa naprázdno, dá se předpokládat, že měřím převážně jalový proud trafa (činná složka by měla být v podstatě zanedbatelná)? Pokud je za trafem odporová zátěž, po připojení zátěže by tento jalový proud měl zůstat stejný a zdvihne se činný proud. Uvažuju správně nebo špatně?
Tak jsem něco našel, ale stejně nejsem moudrý.
"Celkový odebíraný jalový výkon Q je tvořen z jalového výkonu při chodu naprázdno Qo ,
který je asi 1-3,5% jmenovitého výkonu transformátoru a z proměnného jalového výkonu pro pokrytí
rozptylového magnetického toku, který se zvětšuje se čtvercem zatížení transformátoru,
tj. Q = Qo + uK . (I/IN)2. SN ,
kde S N (IN ) je jmen. výkon (proud) transformátoru."
Jenomže nevím, co je uK. Neví to někdo? Díky.
To uK ve vzorci je tzv. napětí nakrátko, což znamená takový podíl vstupního jmenovitého napětí primáru, při kterém teče zkratovaným sekundárním vinutím právě nominální velikost výstupního proudu. Normálně se uvádí v procentech, třeba 5%, ale ten vzoreček to chce bez procent, tedy 0,05.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.