To oddialenie takým oblúkom ako je na obr. je na figu, stáva sa že výboj pokračuje priamo preskokom, pretože ten oblúk mu vytvára indukčnosť a výboj sa jej najkratšou cestou vyhne. Občas to zapáli strechu pri veľkom oblúku okolo rýn. Po 35.rokoch v zemi budú tie zemniče vyhnité a oblúk sa ozavrie do tej medi s plynom, ktorú pravdepodobne prepáli. Riešenie, pokiaľ budú nejakým zázrakom zemniče použiteľné, bude plytký oblúk z HVI vodiča. Ten by tam podľa všetkého mal byť aj bez toho plynu, pretože je tam pravdepodobnosť výskytu osôb (chodník ak dobre vidím).
Začni zavretím plynu a novým zemničom.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: út duben 05 2022, 7:33 Předmět:
Neviem si predstavit ako by tento stoziar s WIFI-nou prerobil podla kutilmila.Ani som to tak nikde nevidel. Nemate niekto obrazok takeho riesenia ako dal kutilmil nakres?Tu je obr.mojho stoziara.
---------------------------------
Trubka z HUP v zemi po dom je plastová s chranickou nad zemov na oboch stranach.Na dome asi 1m nad zemov je uzatvaraci ventil a dalej ide medena trubka.do kotolni.Plyn.kotol voda je robeny,poprepajany novymi plastovohlinikovymi trubkami.
-------------------------------
kutilmil vdaka za tie obrazky ako to ma byt!
vvvvv 011.jpg
Komentář:
Velikost:
276.88 kB
Zobrazeno:
75 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 05 2022, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 05 2022, 7:44 Předmět:
Tu máš dve možnosti. Je jedno ako to spravíš. Musíš dosiahnuť to, aby živé časti od stožiara boli vzdialené jeden meter a aby to malo aj akú takú mechanickú pevnosť.
Ten stožiar je masaker, to nejde posudzovať normálnym spôsobom. To je situácia, keď je zachytávač súčasť konštrukcie. Keby to bola nová konštrukcia, muselo by sa to posudzovať osobitne a prijať opatrenia na minimalizáciu rizík nad rámec platnej legislatívy s osobitým výpočtom rizík. Ak to bolo vyhotovené pred účinnosťou STN EN 62305-3 teda pred r.2006 v čase platnosti STN 34
1390 a 91 tak by to mohlo byť aj v poriadku. Normy zatiaľ neplatia retrospektívne.
Riešil by som hlavne funkčný zemnič.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 05 2022, 9:42 Předmět:
Ano mihal to je jasné. Z hľadiska normy to je OK. Jedná sa tu o to, že keby mu do toho švacol blesk tak stopercentne potečie výboj cez tie antény a zosilňovače čo tam má. Ináč vyriešiť sa do tá veľmi jednoducho. Vedľa toho reba postaviť ešte jednu tyč, napríklad 6/4" vodársku trubku, na vrch zachytávač a vec je vyriešená.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út duben 05 2022, 11:47 Předmět:
Jen se zeptám.
Ten oddálený jímač je povinnost udělat všude, nebo pouze tam kde se něco předělává, či buduje nové?
U nás je spousta paneláků, který mají stožár připojenej na hromosvod a pravidelně prochází revizí. Pouze tam kde se dělá třeba nová střecha a dělá se i novej hromosvod, tak jsou oddálený jímače.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 05 2022, 11:57 Předmět:
TO scorpions: Keď to bolo robené pred rokom 2006 tak to môže zostať pripojené. Tu sa ale jedná o to, že velmi často sa stane taká vec, že bleskozvod má odpor dajme tomu 50 ohm a "antény zosilňovať" alebo plynová trubka alebo čokolvek uzemnené 1ohm. Potom ide blesk samozrejme cez antenu plyn elektriku. Keď to je oddialené tak blesk pôjde cez ten oddialený bleskozvod.
PS: to že to je oddialené je pre majiteľa objektu len plus.
No keby bol zemný odpor zemniča bleskozvodu 50Ohm tak by sa ten oblúk z neho natiahol aj na niekoľko metrov na niečo lepšie uzemnené a oddialenie Ti nepomôže. Keď je bleskový prúd 50kA, tak na 50Ohmoch je 2,5MV, to už nejaký potenciál je. Je to ale vždy o tom, ako dobré to uzemnenie je, pretože snaha je znížiť to napätie na zvode v momente zásahu. Vzdialenosti od zvodov znižujú riziko indukčných javov vo vodičoch v súbehu, celkovo sa však musí riešiť eliminácia prepätí vo zvodičoch (LPS).
Celá problematika nie je triviálna ani z hľadiska technického a ani z toho právneho, kto prevádzkovateľa (často laika bez platného paragrafu) naviedol na neodborný zásah do zariadenia bleskozvodu. Preto je vhodné upozorniť na povahu veci.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 05 2022, 12:48 Předmět:
Mihal nemáš pravdu. Keď bude odpor zemniča 50 ohm "za studena" tak v momente keď doň udrie blesk tak príde k prierazu zoxidovanej alebo zhrdzavenej vrstvy na zemniacej doske a odpor klesne takmer na nulu. Iné by to bolo, keby bol odhrdzavený drôt alebo keby zemnič reálne neexistoval.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: so duben 09 2022, 18:00 Předmět:
Borci, toto ma napa, ako urobit to kryzenie hromozvodu ochrannymi trubkami.Prieraz by to malo hrubostenymi trubkami ochranit, aj ked by sa chranicky o seba opierali. myslim si.
002.jpg
Komentář:
Velikost:
295.07 kB
Zobrazeno:
20 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 10 2022, 5:58, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.