PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:36    Předmět: Citovat

Vrstvu 4 cm nadbetonuješ bez problémů. Podklad musíš prvně natřít adhezním můstkem. Pak nadbetonovat prostým betonem z pytlované betonové směsí s pevností B30.
Pro jistotu můžeš do podkladu vyvrtat v každém stupni několik děr, do kterých vložíš fousy z roxoru průměru 8 mm, které budou vyčnívat do nadbetovávané vrstvy. Při takovém postupu nemusíš mít obavy. Nivelačka v takové tl. je nesmysl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:50    Předmět: Citovat

Ja rozmyšlam že to naniahnem klebrom, prejdem hrebeňom a na to dam origoš poter s pevnosťou 30MPa
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:03    Předmět: Citovat

A nešla by použít dlažba na terče?
Výběr bohatý a je to bez práce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:04    Předmět: Citovat

To asi nie. 4cm fuga pod dlažbou...... a ešte k tomu je to schodisko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:11    Předmět: Citovat

Výška terčů je už od 10mm, na to teracová dlaždice 30mm a jsi na tloušťce 4cm.
Kdysi jsem nad tím způsobem ohrnoval nos, po 10letech provozu na venkovní verandě bych neměnil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
alj



Založen: Jun 10, 2016
Příspěvky: 136
Bydliště: JM

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:06    Předmět: Citovat

Na schody jsou terče nevhodné. Navíc na ně musí být tlustá dlažba. Kutimil potřebuje podbetonovávat, protože má dlažbu tl. pouze 1 cm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1416
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:36    Předmět: Citovat

Bohužel, pravdou mnohokrát ověřenou je, že bez adhezního můstku se betony prostě nespojí.
Moje drahá zkušenost:
Venkovní schodiště bylo původně betonové, po pár letech se i glazovaný beton začak drolit. Zedník přišel, na beton natáhl nějaké lepidlo a na něj vrstvu asi 2 cm betonu B30. Do něj položil mrazuvdorné dlaždice jako nášlap. Za dva roky se začaly dvě dlaždice hýbat. Dlažbu jsem celkem snadno sundal, dva cm betonu odsekal na ten původní. Dokonalé očištění, pak ostrý kartáč, tlaková voda. Starý beton jsem dvakrát natřel adhezním můstkem, po zavadnutí natáhl kvalitní venkovní lepidlo a položil zpět stejně očištěné dlaždice. Teď jsem se díval do dokladů k baráku, kam ukládám všechny související účtenky a chodíme po těch schodech prakticky denně už pátý rok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2418

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:39    Předmět: Citovat

Adhézní můstek ano, a dělá se i potěr na balkony
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:50    Předmět: Citovat

Ano pepiku ale problém je ten, že nemá žiadnu prídržnosť k podkladu.On v skutočnosti niečo málo drží na podklade ale to je zandebatelné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2494
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 22:55    Předmět: Citovat

Nieco podobne som riesil minule leto. Plocha, ktora bola okopana, polozene salovacie dielce, do nich nasunuta kari rohoz, ktora pokracovala po ploche, az k dveram kde je cca 2cm, zaliae betonom z mechov z OBI. Vsetko drzi.
Schodisko bohuzial uz nie, podobna skusenost ako jirkati. Tam je stary beton 40+ rokov, neviem ci majster obkladac pouzil nejaky mostik, ale asi nie. V lete to budeme musiet opravit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund